Pronađeno 11 rezultata

napisao Raco76
06 Jun 2012, 21:47
Forum: KLIMA UREĐAJI
Tema: LG S12AT inverter, treperi POWER led
Odgovori: 3
Pregledano: 1709

LG S12AT inverter, treperi POWER led

Pozdrav svima, u pitanju je klima LG S12AT inverter, kada se ukljuci samo treperi POWER led, ventilator unutrasnje jedinice radi, na spoljnoj jedinici nista se ne desava, napajanje dolazi na spoljnu, na ploci invertera takodje treperi LED, pritisak u sistemu 17 bari. molim vas za bilo kakav info, il...
napisao Raco76
25 Avg 2011, 20:55
Forum: KLIMA UREĐAJI
Tema: Na kom principu radi sakupljač freona ?
Odgovori: 31
Pregledano: 9668

Re: Na kom principu radi sakupljač freona ?

Daj malo vise detalja sta i kako si ga napravio, neki kroki crtez...
napisao Raco76
15 Avg 2011, 18:26
Forum: KLIMA UREĐAJI
Tema: InventAU12HR53FALR22 nepravilan rad - RESENO
Odgovori: 18
Pregledano: 5009

Re: Invent AU12HR53FAL R22 nepravilan rad

nike je napisao: Vidim da ti je specijalnost kompjuteri. Da to nije kakva server soba? Nije bilo gore klime za tu namjenu. :roll:
Srecom nije, hvala na pomoci i svim savetima!
napisao Raco76
15 Avg 2011, 16:10
Forum: KLIMA UREĐAJI
Tema: InventAU12HR53FALR22 nepravilan rad - RESENO
Odgovori: 18
Pregledano: 5009

Re: Invent AU12HR53FAL R22 nepravilan rad

nike je napisao:Ta klima radi točno po knjizi!
Ukoliko je tako da pisem RESENO u naslov :yeah: , samo me buni ledjenje servisnog ventila?!
napisao Raco76
15 Avg 2011, 15:44
Forum: KLIMA UREĐAJI
Tema: InventAU12HR53FALR22 nepravilan rad - RESENO
Odgovori: 18
Pregledano: 5009

Re: Invent AU12HR53FAL R22 nepravilan rad

Evo izgleda elektronike, tacna oznaka je GAL0301GL-12AL GALANZ, nakon vadjenja i vracanja iste, sve brzine su proradile normalno, kao da konektor motora nije bio dobro ubacen i radila je samo najveca brzina. Zakljucak je da komanda sad radi dobro, nemam mogucnost merenja protoka vazduha. ponovna mer...
napisao Raco76
15 Avg 2011, 14:40
Forum: KLIMA UREĐAJI
Tema: InventAU12HR53FALR22 nepravilan rad - RESENO
Odgovori: 18
Pregledano: 5009

Re: Invent AU12HR53FAL R22 nepravilan rad

Evo izgleda unutrasnje klime sa merenjima od pre 15 minuta, zakrilca usmerivaca vazduha su postavljena u polozaj da vazduh sto bolje struji, spoljna temperatura 29 C, servisni ventil nije zaledio vec samo se skupio kondezat po njemu.
napisao Raco76
15 Avg 2011, 08:13
Forum: KLIMA UREĐAJI
Tema: InventAU12HR53FALR22 nepravilan rad - RESENO
Odgovori: 18
Pregledano: 5009

Re: Invent AU12HR53FAL R22 nepravilan rad

nike je napisao: Da, da ti manometar nije ispunjen glicerinom! :mrgreen:
"Covek se uci dok je ziv i opet umre glup", kako se pune glicerinom, ima li neka posebna procedura, ili jednostavno otvoris plasticne poklopce i naspes? :shock:
napisao Raco76
15 Avg 2011, 07:02
Forum: KLIMA UREĐAJI
Tema: InventAU12HR53FALR22 nepravilan rad - RESENO
Odgovori: 18
Pregledano: 5009

Re: Invent AU12HR53FAL R22 nepravilan rad

Nesto na sta nisam obratio paznju je brzina ventilatora, naime kada sam napisao da je na maksimumu tako je bilo i zadato i na displeju je pisalo HI, medjutim nakon vasih sugestija probao sam da menjam brzinu ventilatora cuje se da skljockaju releji ali na osecaj brzina se ne menja. Kada prebacim na ...
napisao Raco76
14 Avg 2011, 20:26
Forum: KLIMA UREĐAJI
Tema: InventAU12HR53FALR22 nepravilan rad - RESENO
Odgovori: 18
Pregledano: 5009

Re: Invent AU12HR53FAL R22 nepravilan rad

Ok, nabavicu odgovarajuci kondenzator, pa cu javiti sta se desava. Sto se tice cistoce pojedinih delova cela klima je rasklopljena i ociscena, temperatura prostorije je oko 23 stepena, zadata je bila 16, na usisu unutrasnje takodje oko 23 a na izduvu 0,7. Ventilator je bio na maksimumu. Hvala na odg...
napisao Raco76
14 Avg 2011, 18:16
Forum: KLIMA UREĐAJI
Tema: InventAU12HR53FALR22 nepravilan rad - RESENO
Odgovori: 18
Pregledano: 5009

InventAU12HR53FALR22 nepravilan rad - RESENO

Pozdrav, Klima je zbog neke neispravnosti, demontirana, i nije radila vise od godinu dana. Kada je stigla u moje ruke, jedino sam konstatovao da je starterski kondenzator kompresora neisparavan, zamenio ga (umesto 35uF, stavio 50uF koji sam imao pri ruci), izvukao gas koji je bio u njoj, i napunio v...
napisao Raco76
02 Avg 2011, 07:21
Forum: KLIMA UREĐAJI
Tema: Grejanje vode - toplotna pumpa
Odgovori: 5
Pregledano: 2189

Grejanje vode - toplotna pumpa

Kako je ovo moj prvi post, najpre pozdrav svima. Sebe bih opisao kao frigo-amater-entuzijasta. Generalno sam zaokupljen ustedom energije u svom domu, pa u tom svom traganju naleteh na ova dva linka: http://www.ptt.rs/korisnici/t/r/trifunov/T/Toplotna_pumpa.htm http://www.korel.rs/Klimatizacija/Siste...