Pronađeno 12 rezultata

napisao mfrige
23 Okt 2017, 09:14
Forum: KLIMA UREĐAJI
Tema: KLIMA LG C18AWM ( ASNW1863MH3) HLADI ALI NE GRIJE ODUSTAO
Odgovori: 12
Pregledano: 4282

Re: KLIMA LG C18AWM ( ASNW1863MH3) HLADI ALI NE GRIJE

Ima li netko mogućnost nabaviti elektonike za unutrašnju jedinicu navedenog modela i za koju cijenu. Naš dosadašnji dobavljač dijelova za LG nam je mailom javio da navedeni dijelovi više nisu isporučivi od strane LG-a.
napisao mfrige
18 Okt 2017, 19:52
Forum: KLIMA UREĐAJI
Tema: KLIMA LG C18AWM ( ASNW1863MH3) HLADI ALI NE GRIJE ODUSTAO
Odgovori: 12
Pregledano: 4282

Re: KLIMA LG C18AWM ( ASNW1863MH3) HLADI ALI NE GRIJE

Na kontaktima unutarnje jedinice 1 i 2 koji su kabelom veze spojeni sa vanjskom jedinicom prisutan je napon 230V kada se uređaj uključi na grijanje. Mjerio sam i na kontaktima 3 i 4 i tu je prisutan istosmjerni napon koji varira ( ne znam koliki mora biti a ako nisam zaboravio mislim da je bio u ras...
napisao mfrige
14 Okt 2017, 21:37
Forum: KLIMA UREĐAJI
Tema: KLIMA LG C18AWM ( ASNW1863MH3) HLADI ALI NE GRIJE ODUSTAO
Odgovori: 12
Pregledano: 4282

Re: KLIMA LG C18AWM ( ASNW1863MH3) HLADI ALI NE GRIJE

Mislim da nije on u pitanju jer se vanjski uređaj uopće ne pokreće. Dakle kao da ne dobije nalog od unutarnje jedinice.
napisao mfrige
13 Okt 2017, 09:12
Forum: KLIMA UREĐAJI
Tema: KLIMA LG C18AWM ( ASNW1863MH3) HLADI ALI NE GRIJE ODUSTAO
Odgovori: 12
Pregledano: 4282

KLIMA LG C18AWM ( ASNW1863MH3) HLADI ALI NE GRIJE ODUSTAO

Poštovani, klima se normalno uključi daljinskim upravljačem na hlađenje i radi u redu međutim kada se prebaci na grijanje unutarnja jedinica vrti ventilator ali se vanjska jedinica ne pokreće. S obzirom da mi je vanjska jedinica na velikoj visini mjerio sam samo na unutarnjoj jedinici i utvrdio da s...
napisao mfrige
09 Okt 2017, 19:19
Forum: VEŠ MAŠINE
Tema: CANDY EVO 1673DW-S greška E 08
Odgovori: 4
Pregledano: 9879

Re: CANDY EVO 1673DW-S greška E 08 - RIJEŠENO

Hvala na pomoći, u pitanju su bile četkice na motoru.
napisao mfrige
06 Okt 2017, 10:58
Forum: VEŠ MAŠINE
Tema: CANDY EVO 1673DW-S greška E 08
Odgovori: 4
Pregledano: 9879

CANDY EVO 1673DW-S greška E 08

Poštovani, može pomoć,
mašina odradila skoro do kraja ali nije odradila centrifugu. Izbacila grešku E08. U funkciji je 4-5 godina i ovo je prvi problem.
pozdrav.
napisao mfrige
25 Dec 2012, 22:35
Forum: KLIMA UREĐAJI
Tema: MITSUBISHI E PUHZRP71VHA PROBLEM ZAGRIJAVANJA VODE RIJEŠENO
Odgovori: 3
Pregledano: 750

Re: MITSUBISHI ELECTRIC PUHZRP71VHA PROBLEM ZAGRIJAVANJA VODE

U pravu si gledalo se na ekonomsku računicu , platiti manje spremnik a u eksploataciji se u principu ne dobiva manje osim što je vrijeme zagrijavanja vode dulje. Utrošak energenta je isti, posljedica je neiskorištavanja kapaciteta uređaja. Ispravi me molim te ako griješim.
napisao mfrige
24 Dec 2012, 20:00
Forum: KLIMA UREĐAJI
Tema: CLIMA ROCA YORK BRAW08TP38 Izbacuje HP grešku RIJEŠENO
Odgovori: 7
Pregledano: 1027

Re: CLIMA ROCA YORK BRAW08TP38 Izbacuje HP grešku RIJEŠENO

Nakon što je uređaj odradio 10-tak dana sa novim punjenjem R22 i izmijenjenim filterom stanje je zadovoljavajuće tako da mogu reći da je uređaj uz sugestiju i pomoć kolega osposobljen za daljnji rad.
napisao mfrige
16 Dec 2012, 19:12
Forum: KLIMA UREĐAJI
Tema: MITSUBISHI E PUHZRP71VHA PROBLEM ZAGRIJAVANJA VODE RIJEŠENO
Odgovori: 3
Pregledano: 750

MITSUBISHI E PUHZRP71VHA PROBLEM ZAGRIJAVANJA VODE RIJEŠENO

Poštovani, imam pitanje vezano za sustav koji se koristi za zagrijavanje objekta i potrošne tople vode. Sastoji se od vanjske jedinice proizvođača MITSUBISHI ELECTRIC tip PUHZ RP 71 VHA sa regulacijom PAC IF 31 također proizvod MITSUBISHI E , pločasti izmjenjivač proizvođača SWEP 7KW te bivalentni s...
napisao mfrige
12 Dec 2012, 21:53
Forum: KLIMA UREĐAJI
Tema: CLIMA ROCA YORK BRAW08TP38 Izbacuje HP grešku RIJEŠENO
Odgovori: 7
Pregledano: 1027

Re: CLIMA ROCA YORK BRAW08TP38 Izbacuje HP grešku

Pozdrav svima , zahvaljujem se na dosadašnjoj sugestiji. Freon R407C je iz uređaja rekuperiran a uređaj napunjen sa R22. Trenutno su svi radni parametri zadovoljavajući, uređaj zagrijava vodu, grijanje funkcionira još mi samo preostaje da ga testiram narednih par dana i da vidim hoće li se greška po...
napisao mfrige
09 Dec 2012, 19:27
Forum: KLIMA UREĐAJI
Tema: CLIMA ROCA YORK BRAW08TP38 Izbacuje HP grešku RIJEŠENO
Odgovori: 7
Pregledano: 1027

Re: CLIMA ROCA YORK BRAW08TP38 Izbacuje HP grešku

Nije mi to palo na pamet, da budem iskren sumnjao sam da mi ventil ne radi kako treba kad ode uređaj na otapanje odnosno da se ne vrati u svoj pravi položaj već da ostane u nekom međupoložaju pa da iz tog razloga nabije visoki pritisak. Sam ventil još nisam ispitao ali planiram mu dati stalno napaja...
napisao mfrige
08 Dec 2012, 22:05
Forum: KLIMA UREĐAJI
Tema: CLIMA ROCA YORK BRAW08TP38 Izbacuje HP grešku RIJEŠENO
Odgovori: 7
Pregledano: 1027

CLIMA ROCA YORK BRAW08TP38 Izbacuje HP grešku RIJEŠENO

Postovanje svima, molim da mi pomognete u rješavanju slijedećeg problema: Dizalica topline radi uredno ljeti ali u režimu grijanja izbacuje grešku visokog pritiska. Kada se uređaj resetira normalno radi , ugrije vodu do zadanog set point-a i iskjluči se. Tako radi danima da bi nakon par dana opet za...

Napredno pretraživanje