Pronađeno 7 rezultata

napisao martinrigs
28 Okt 2023, 20:53
Forum: KLIMA UREĐAJI
Tema: Elite AS-12ER13 problem i greska F6
Odgovori: 13
Pregledano: 2952

Re: Elite AS-12ER13 problem i greska F6

Stigao kondezator,zaletovan novi na plocici i klima sklopljena, upaljena i ista stvar,na hladjenju se pokrene i za nekoliko sekundi zabruji i izbaci gresku F6, na grejanju spoljna radi duze,ali kada dodje do aktivacije unutrasnje kao zabruji nesto i izbaci gresku, probana i na ventilator opciji i sv...
napisao martinrigs
21 Okt 2023, 13:14
Forum: KLIMA UREĐAJI
Tema: Elite AS-12ER13 problem i greska F6
Odgovori: 13
Pregledano: 2952

Re: Elite AS-12ER13 problem i greska F6

Hvala vam svima na pomoci i odgovorima,
izvinjavam se na nekim eventualnim greskama,
ipak sam povremeni hobi elektronicar,a par godina se nisam ni susretao sa elekktronikom,
u gradu nemam za kupiti blok kondezator,
pa cu ga naruciti sa interneta,
posle zamene cu se javiti kako je sve proslo!!!
napisao martinrigs
21 Okt 2023, 10:50
Forum: KLIMA UREĐAJI
Tema: Elite AS-12ER13 problem i greska F6
Odgovori: 13
Pregledano: 2952

Re: Elite AS-12ER13 problem i greska F6

Postovani iz Zajecara sam,mislim i da nemamo prodavnicu elektronskih komponenti, narucicu i blok kondezator i otpornik,samo imam problem da indetifikujem otpornik jer se preljustio, mislim da je ovo sema od ove ploce,ali se bas ne snalazim da nadjem osteceni otpornik na semi, pa ako moze pomoc!! ina...
napisao martinrigs
20 Okt 2023, 20:38
Forum: KLIMA UREĐAJI
Tema: Elite AS-12ER13 problem i greska F6
Odgovori: 13
Pregledano: 2952

Re: Elite AS-12ER13 problem i greska F6

U prilogu slika tog crnog blok kondezatora,nisam siguran kako njega ispitati, i treba mi potvrda da li njega menjati,ili neki drugi, inace otpornik na podruciju 200K na unimeru pokazuje 28.0 ali merenje vrseno na plocici,nije skidan sa plocice, ako bih ga trebao menjati,mozete li ga identifikovati p...
napisao martinrigs
20 Okt 2023, 18:23
Forum: KLIMA UREĐAJI
Tema: Elite AS-12ER13 problem i greska F6
Odgovori: 13
Pregledano: 2952

Re: Elite AS-12ER13 problem i greska F6

deo ploce.jpg Postovani, hvala na odgovoru i pomoci, Izvadio sam elektonsku plocicu,uz put vidim da je izgleda izgoreo jedan otpornik, moze li se proveriti bez odlemljivanja,otpornik ima miris na izgorelo otpornik se oljustio pa ne mogu da ga indetifikujem,jel treba osim njega da se menja i taj blo...
napisao martinrigs
19 Okt 2023, 11:51
Forum: KLIMA UREĐAJI
Tema: Elite AS-12ER13 problem i greska F6
Odgovori: 13
Pregledano: 2952

Re: Elite AS-12ER13 problem i greska F6

Postovani hvala na odgovoru, prstima se lako vrte peraja motora, medjutim kada sam pustio klimu na hladjenje kompresor napolju se upalio, lampom sam gledao peraja motora i oni se vrlo sporo okrecu,bukvalno kao da ih vrtim prstima, i tako jedno 5-6 sekundi,onda se cuje klik,kao da se sistem ugasio,i ...
napisao martinrigs
17 Okt 2023, 19:34
Forum: KLIMA UREĐAJI
Tema: Elite AS-12ER13 problem i greska F6
Odgovori: 13
Pregledano: 2952

Elite AS-12ER13 problem i greska F6

Drugari imam pomenutu klimu oko 15 godina,besprekorno je radila do prosle jeseni, masina u klimi je Galanz, pocetkom prosle jeseni upalim klimu da se dogrejemo u prelaznom periodu, upali se cujem spoljnu jedinicu,unutrasnja zabruji,izbaci gresku F6 i ugasi se, tako se ponasa i na hladjenju i grejanj...

Napredno pretraživanje