Pronađeno 15 rezultata

napisao darkos
30 Jul 2015, 21:23
Forum: KLIMA UREĐAJI
Tema: LG ESH126LL Ventilator unutarnje jedinice radi istom brzinom
Odgovori: 3
Pregledano: 2127

Re: LG ESH126LL Ventilator unutarnje jedinice radi istom brz

ac standardni, asinhroni, preko triaka seče efektivni napon i reguliše brzinu
napisao darkos
29 Jul 2015, 21:41
Forum: KLIMA UREĐAJI
Tema: LG ESH126LL Ventilator unutarnje jedinice radi istom brzinom
Odgovori: 3
Pregledano: 2127

LG ESH126LL Ventilator unutarnje jedinice radi istom brzinom

Na unutarnjoj jedinici klime LG ES H126LLAO postoji problem u tome što ventilator radi istom brzinom nezavisno koja brzina ventilatora je zadata. Merio sam napon na motoru ventilatora i on je bez obzira na zadatu brzinu 110V, znači oko pola efektivne snage. Sve ostale funkcije su ok. Zna li ko u čem...
napisao darkos
14 Avg 2010, 21:16
Forum: FRIŽIDERI I ZAMRZIVAČI
Tema: WEG Mini bar KR07
Odgovori: 9
Pregledano: 1941

Re: WEG Mini bar KR-07

Pročitaj malo knjige iz elektronike od nekog momka koji uči električarski zanat i saznaćeš da neki poluprovodnici kada kroz njih protiče struja oduzimaju toplotu na jednom polu a oslobadjaju je na drugom, to ti je takozvani Peltierov efekat
napisao darkos
26 Jul 2010, 10:23
Forum: KLIMA UREĐAJI
Tema: Housel HAS12HF pomoc
Odgovori: 20
Pregledano: 4563

Re: Housel HAS12HF pomoc

Sigurno je do gasa.... :pivopije:
napisao darkos
15 Jun 2010, 23:31
Forum: KLIMA UREĐAJI
Tema: Paolo Klima prestala sa radom
Odgovori: 12
Pregledano: 3834

Re: Paolo Klima prestala sa radom

Proveri , ntc otpornik koji štiti spoljnju jedinicu od zaleđivanja, zameni ga sa otporom cca 5k ohma i vidi dali ce klima krenuti sa radom.
napisao darkos
18 Apr 2010, 19:39
Forum: KLIMA UREĐAJI
Tema: Emerson (REŠENO)
Odgovori: 5
Pregledano: 1334

Re: Emerson

he he kolega nije više samo -48 u modi....

Najverovatnije je model Telecool, njega su najviše instalirali po ovdašnjim stanicama
napisao darkos
19 Mar 2010, 18:55
Forum: KLIMA UREĐAJI
Tema: Samsung AQV12ABAN
Odgovori: 12
Pregledano: 2788

Re: Samsung AQV12ABAN

Jel neko od Vas našao rešenje za smirenje vibracija Samsungovih kompresora ??
napisao darkos
08 Nov 2009, 17:39
Forum: Elektronika
Tema: Transformator za auto starter-potrebna pomoc
Odgovori: 9
Pregledano: 2723

Re: Transformator za auto starter-potrebna pomoc

Bez obzira na stanje ukoliko akumulator nije u prekidu on i dalje ima dovoljnu kapacitivnost da ispegla struju u praznom hodu. Kad alnaser povuče svojih 800-1000 VA, napon nije baš toliko talasast da pokvari elektroniku. I fabrički unisovi starteri - roboti nisu osim grec veze i šenta za ograničenje...
napisao darkos
06 Sep 2009, 10:20
Forum: KLIMA UREĐAJI
Tema: Samsung AQ12FEN,višak gasa... REŠENO
Odgovori: 13
Pregledano: 2695

Re: Samsung AQ12FEN,višak gasa...

Da u pitanju je R22, 407c ima tačku isparenja približno istu sa R22

Problem je kod mene rešen, ipak se radilo o višku gasa u spoljnjoj jedinici, klima radi odlično


Pozdrav
napisao darkos
31 Avg 2009, 22:07
Forum: Elektronika
Tema: Potreban savet za trofazni motor
Odgovori: 21
Pregledano: 5644

Re: Potreban savet za trofazni motor

Nisi pravilno ˝usmerio˝ smerove namotaja R-U; S-V; T-W, najverovatnije ti kroz jedan od namotaja teče struja u suprotnom smeru te se magnetno polje potire ,limovi i namotaji se greju..........
napisao darkos
07 Avg 2009, 12:49
Forum: KLIMA UREĐAJI
Tema: Samsung AQ12FEN,višak gasa... REŠENO
Odgovori: 13
Pregledano: 2695

Re: Samsung AQ12FEN,višak gasa...

Hvala druze, prekontrolisacu tacku isparenja u narednim danima
napisao darkos
06 Avg 2009, 21:36
Forum: KLIMA UREĐAJI
Tema: Samsung AQ12FEN,višak gasa... REŠENO
Odgovori: 13
Pregledano: 2695

Re: Samsung AQ12FEN,višak gasa...

Drzao sam manometre 45 minuta neprekidno u tom vremenu je radio kompresor. Pocetna tacka isparenja je bila +10 da bi se posle 10 tak minuta popela na +11 i tako ostala sledecih pola sata. Juče se ponovilo isto, drzala je +10 pola sata bez promene, pri temperaturi 28 C. Ispustio sam gas na +5, i ona ...
napisao darkos
04 Avg 2009, 20:41
Forum: KLIMA UREĐAJI
Tema: Samsung AQ12FEN,višak gasa... REŠENO
Odgovori: 13
Pregledano: 2695

Re: Samsung AQ12FEN

Ne, ispustio sam malo gasa prilikom puštanja gasa
napisao darkos
04 Avg 2009, 20:25
Forum: KLIMA UREĐAJI
Tema: Samsung AQ12FEN,višak gasa... REŠENO
Odgovori: 13
Pregledano: 2695

Samsung AQ12FEN,višak gasa... REŠENO

Juče sam kupio za sebe klimu Samsung AQ12FEN i ugradio je kod sebe (ledja o ledja), sa oko 1 m duzinom cevi. Po pustanju u rad pri spoljnjoj temperaturi od 30 celzijusa tačka iparavanja u klimi je bila +11 celzijusa. Trebam li da ispustim gas ili ne, i dali postoji neki problem u klimi se desilo da ...
napisao darkos
29 Jul 2009, 00:01
Forum: KLIMA UREĐAJI
Tema: Problem pri punjenju klime ne manometre
Odgovori: 1
Pregledano: 1917

Problem pri punjenju klime ne manometre

U preduzeću gde radim na odrzavanju, igrom slučaja moram dadopunjavam i servisiram i klima uredjaje. Mnogo puta mi se desava da popucaju holeneri na spoljnjoj jedinici i da klime delimicno ili skroz izgube gas. Po prikupljanju gasa u spoljnu jedinicu i zameni holendera pristupim dodavanju gasa u gas...

Napredno pretraživanje