Pronađeno 9 rezultata
- 16 Dec 2016, 20:59
- Forum: KLIMA UREĐAJI
- Tema: Frozzini KFR70W greska E8 * REŠENO *
- Odgovori: 10
- Pregledano: 8492
Re: Frozzini KFR70W greska E8 * REŠENO *
E8 Prikazuje se prilikom isključivanja treperi 8/10 sekundi Prikazuje se prilikom isključivanja Zaštita od smrzavanja/ Zaštita od pregrevanja 1、 Proverite da li je filter unutrašnje jedinice prljav ili blokiran, očistiti ako jeste 2、 Proverite da li je ventilator unutrašnje jedinice radi normalno, z...
- 13 Jul 2014, 10:14
- Forum: KLIMA UREĐAJI
- Tema: Klima Invent AUS-12HR53FAL eror code F9
- Odgovori: 6
- Pregledano: 2418
Re: Klima Invent AUS-12HR53FAL eror code F9
Hvala Vam na odgovoru. Sutra idem da pogledam klimu. Imao sam problema sa kicmom, ali svojom. Skidali smo staru Kopernikus 24, pa mi je malo pomerila "zadnji trap".Valjda ce popustiti do sutra. Pozdrav svima.
- 09 Jul 2014, 21:53
- Forum: KLIMA UREĐAJI
- Tema: Klima Invent AUS-12HR53FAL eror code F9
- Odgovori: 6
- Pregledano: 2418
Re: Klima Invent AUS-12HR53FAL eror code F9
Ne, zvali su me telefonom, prijavili kvar. Kad upale klimu displej zatreperi nekoliko puta i na displeju se pojavi F9. Klima je stara sigurno 8 godina. I ono sto se uvek desava u sred sezone , udaljena jedno 40km.
- 09 Jul 2014, 15:08
- Forum: KLIMA UREĐAJI
- Tema: Klima Invent AUS-12HR53FAL eror code F9
- Odgovori: 6
- Pregledano: 2418
Klima Invent AUS-12HR53FAL eror code F9
Klima Invent AUS12HR53FAL, R22, prijavljuje gresku F9. Ima li neko spisak gresaka?
- 20 Avg 2011, 14:20
- Forum: KLIMA UREĐAJI
- Tema: Na kom principu radi sakupljač freona ?
- Odgovori: 31
- Pregledano: 9010
Re: Na kom principu radi sakupljač freona ?
Probaj na ovoj adresi http://WWW.clivere.com Pozdrav Dragisa
- 16 Mar 2011, 23:36
- Forum: KLIMA UREĐAJI
- Tema: Samsung inverter AQV12UGAN prekida rad RIJEŠENO
- Odgovori: 10
- Pregledano: 2709
Re: Samsung inverter AQV12UGAN prekida rad rešeno
Zamenjena elektronika, zamenjen kompresor . Klima radi. Hvala svima koji su pomagali savetima.
Dragiša
Dragiša
- 01 Dec 2010, 21:54
- Forum: KLIMA UREĐAJI
- Tema: Samsung inverter AQV12UGAN prekida rad RIJEŠENO
- Odgovori: 10
- Pregledano: 2709
Re: Samsung inverter AQV12UGAN prekida rad
Posle nekoliko meseci se ponovo javljam. Vlasnik klime je dosao kuci pa sam mogao otici da pogledam. Poneo sam i zamenio elektronike u obe jedinice. Uneo kodove u unutrasnju elektroniku. Klima je probana i stanje je sledece: radi unutrasnji ventilator, radi ventilator u spoljasnjoj, Na elektronici s...
- 23 Jul 2010, 20:31
- Forum: KLIMA UREĐAJI
- Tema: Samsung inverter AQV12UGAN prekida rad RIJEŠENO
- Odgovori: 10
- Pregledano: 2709
Re: Samsung inverter AQV12UGAN prekida rad
Blinkaju istovremeno prva i treca dioda na unutrasnjoj jedinici. To blinkanje ukazuje na problem sa motorom unutrasnje jedinice Ne, to ukazuje , kako je kolega frigoservisbata rekao, na problem sa vanjskom jedinicom. Provjeri LED-ove u vanjskoj! Hvala svima na odgovorima! I dalje mi nije jasno (prv...
- 22 Jul 2010, 22:03
- Forum: KLIMA UREĐAJI
- Tema: Samsung inverter AQV12UGAN prekida rad RIJEŠENO
- Odgovori: 10
- Pregledano: 2709
Samsung inverter AQV12UGAN prekida rad RIJEŠENO
Klima Samsung AQV12UGAN , radi dvadesetak minuta, pa se ugasi. Blinkaju istovremeno prva i treca dioda na unutrasnjoj jedinici. To blinkanje ukazuje na problem sa motorom unutrasnje jedinice. Ima li ko jos neku ideju o kvaru.
Pozdrav Dragisa