Pronađena 52 rezultata
- 29 Dec 2013, 14:34
- Forum: KLIMA UREĐAJI
- Tema: Ugradnja Danfoss TEZ2 ventila u sustav punjen sa R22-REŠENO
- Odgovori: 7
- Pregledano: 2232
Re: Ugradnja Danfoss TEZ2 ventila u sustav punjen sa R22
Ovih par dana posle ugradnje ventila, detaljnije sam pratio njegovo funkcioniranje i dešavalo se, da je ventil "oscilirao" u nekim slučajevima, tako da sam namestio ventil natrag na tvorničko podešeno pregrijanje. Inače, punjenje sistema je O.K. punio sam na podhladjenje, koje iznosi ~5K, imam kontr...
- 26 Dec 2013, 15:32
- Forum: KLIMA UREĐAJI
- Tema: Ugradnja Danfoss TEZ2 ventila u sustav punjen sa R22-REŠENO
- Odgovori: 7
- Pregledano: 2232
Re: Ugradnja Danfoss TEZ2 ventila u sustav punjen sa R22
Eto, ventil sam promjenio i radi više-manje u redu, samo mi smeta to, da pregrijanje nikako ne ide niže od 7K, iako sam odvrnuo šraf do kraja. Sapnica je iste veličine kao i prije (br.4) a siguran sam, da se sa starim ventilom (za R22) moglo naštelati pregrijanje na svega 3-4K. E sad, nije baš to ne...
- 23 Dec 2013, 20:27
- Forum: KLIMA UREĐAJI
- Tema: Ugradnja Danfoss TEZ2 ventila u sustav punjen sa R22-REŠENO
- Odgovori: 7
- Pregledano: 2232
Re: Ugradnja Danfoss TEZ2 ventila u sustav punjen sa R22
Hvala, Nike! Znači, ako sam dobro shvatio, to što je TEV izradjen za R407C nema utjecaja, ako mu se pravilno naštela pregrijanje i da je kod R407C ventila verovatno samo fabrički podešeno pregrijanje na drugu vrijednost, zbog klizanja temperature? Ja ću u svakom slučaju taj ventil promjeniti i našte...
- 23 Dec 2013, 17:13
- Forum: KLIMA UREĐAJI
- Tema: Ugradnja Danfoss TEZ2 ventila u sustav punjen sa R22-REŠENO
- Odgovori: 7
- Pregledano: 2232
Ugradnja Danfoss TEZ2 ventila u sustav punjen sa R22-REŠENO
Poštovani! Pošto se već duže vrijeme nisam javio, prvo vas pozdravljam i svima želim Sretan Božič i Sretnu novu godinu 2014! :jel: A sada ka mom problemu: Imam toplotnu pumpu zrak-voda, izadjenu u samogradnju, na kojoj je izgleda otkazao TEV (gubitak punjenja?) jer se on čudno ponaša. Pošto kod nas ...
- 04 Feb 2013, 18:31
- Forum: KLIMA UREĐAJI
- Tema: E TAKO SE TO RADI !!!!!
- Odgovori: 229
- Pregledano: 51846
Re: E TAKO SE TO RADI !!!!!
Ako vam treba mobilna klima... može i ovako!
- 18 Feb 2012, 20:05
- Forum: KLIMA UREĐAJI
- Tema: Utjecaj promjera cijevi na tlak isparavanja
- Odgovori: 22
- Pregledano: 4194
Re: Utjecaj promjera cijevi na tlak isparavanja
E, tu dolazi problem! Verovatno če biti malo kritike na moj račun ali stvar je ovakva; Pošto se ja time bavim za hobi, a moj "hobi budžet" je prilično mali, više ili manje sve djelove dobijem iz klima, koje ljudi bacaju, bilo zbog kvara ili zbog ukidanja upotrebe R22, što kod nas važi več dvije godi...
- 18 Feb 2012, 13:27
- Forum: KLIMA UREĐAJI
- Tema: Utjecaj promjera cijevi na tlak isparavanja
- Odgovori: 22
- Pregledano: 4194
Re: Utjecaj promjera cijevi na tlak isparavanja
"ako je električki izgoreo kompresor" A šta se u stvari dogodi u sistemu, kad dodje do izgaranja kompresora? Verovatno se radi o nekom začepljenju, samo me zanima, koja je ta materija, koja začepi ventil, odnosno iz kakvog razloga je taj ventil neupotrebljiv? Znam da se od izgorjelog ulja stvaraju k...
- 17 Feb 2012, 22:16
- Forum: KLIMA UREĐAJI
- Tema: Utjecaj promjera cijevi na tlak isparavanja
- Odgovori: 22
- Pregledano: 4194
Re: Utjecaj promjera cijevi na tlak isparavanja
Mislim da sam pronašao razlog pada tlaka od 0,5 bar, na liniji "isparivač-kompresor" a to je četverokraki ventil. Tako da sama usisna cijev (kao što je već Nike spomenuo) nije bila razlog, mada sam je promjenio sa 1/2" na 5/8". Problem je izgleda u samom ventilu. Ili je u njemu neko začepljenje ili ...
- 18 Jan 2012, 21:27
- Forum: KLIMA UREĐAJI
- Tema: Utjecaj promjera cijevi na tlak isparavanja
- Odgovori: 22
- Pregledano: 4194
Re: Utjecaj promjera cijevi na tlak isparavanja
Izvinjavam... nisam shvatio. :tuptup: Zasad nije rešeno još nikako, ali u planu je jedan kontroler, koji možda poznaješ, a to je Carelov uC2, koji ima algoritam za otapanje prema temperaturi ili prema pritisku na isparivaču. I koliko sam ja shvatio iz priručnika, podesi se vremenski interval, u koje...
- 18 Jan 2012, 20:05
- Forum: KLIMA UREĐAJI
- Tema: Utjecaj promjera cijevi na tlak isparavanja
- Odgovori: 22
- Pregledano: 4194
Re: Utjecaj promjera cijevi na tlak isparavanja
Otapanje sam izveo sa četvorokrakim ventilom, dosad nažalost nisam imao prilike mnogo da ga koristim, jer sam tek u fazi ispitivanja uredjaja, ali u par puta, koliko sam dosada otapanje isprobao, stekao sam dojam, da funkcioniše dobro.
- 18 Jan 2012, 15:27
- Forum: KLIMA UREĐAJI
- Tema: Utjecaj promjera cijevi na tlak isparavanja
- Odgovori: 22
- Pregledano: 4194
Re: Utjecaj promjera cijevi na tlak isparavanja
To jeste vanjska jedinica klima uredjaja, snage otprilike 24000 Btu, koja ima isparivač veličine 850 x 880 mm, napravljen je u dva reda (dve debljine), u svakome po 32 cijevi dužine 780mm (unutrašnja strana), odnosno 870mm (vanjska strana), a to iznosi sveukupno 52mt. U medjuvremenu sam uspeo izmjer...
- 18 Jan 2012, 13:05
- Forum: KLIMA UREĐAJI
- Tema: Utjecaj promjera cijevi na tlak isparavanja
- Odgovori: 22
- Pregledano: 4194
Re: Utjecaj promjera cijevi na tlak isparavanja
"Imamo još i pad tlaka u isparivaču koji je između 5-15 Psi (0,3-1 bar) i pad tlaka na distributoru." Zavario sam sisu na izlazu iz isparivača i izmjerio tlak: ulaz 4,1bar, izlaz 2,7 bar. Dakle razlika izmedju tlakova je 1,4bar, što bi prema slici bilo normalno (21,5-44 PSI= 1,5-3 bar). Preostatak p...
- 18 Jan 2012, 07:02
- Forum: KLIMA UREĐAJI
- Tema: Utjecaj promjera cijevi na tlak isparavanja
- Odgovori: 22
- Pregledano: 4194
Re: Utjecaj promjera cijevi na tlak isparavanja
Puno hvala, Nike! Sada mi je jasno i mogu reči, da nisam ni znao, da razmišljam pogrešno, dok nisam pre neko vrijeme našao u jednom manualu od Daikina tabele, na kojima je naznačeno "gauge pressure" i tu su bile vrijednosti sasvim drukčije negu tabeli za plinove firme "Solvay", koje sam uvijek upotr...
- 18 Jan 2012, 06:47
- Forum: KLIMA UREĐAJI
- Tema: Utjecaj promjera cijevi na tlak isparavanja
- Odgovori: 22
- Pregledano: 4194
Re: Utjecaj promjera cijevi na tlak isparavanja
"4,5 bar za R22 je 2,7°C što je više od temperature vanjskog zraka a to je teoretski nemoguče osim ako taj manometar nije apsolutni." Taj instrumenat, sa kojim sam sada mjerio tlakove nije namjenski za rashladnu tehniku i mogao bi se zvati "absolutni". Nego, dali bi mi mogao obrazložiti, kako ide u ...
- 18 Jan 2012, 06:31
- Forum: KLIMA UREĐAJI
- Tema: Utjecaj promjera cijevi na tlak isparavanja
- Odgovori: 22
- Pregledano: 4194
Re: Utjecaj promjera cijevi na tlak isparavanja
Hvala Nike, za pomoč!! Kao prvo,izvinjavam za podatak o visini tlaka na ulazu u isparivač, stvarno je instrument bio pogrešan. Tačan podatak je 4,05 bara (mjereno digitalnim instrumentom, koji je provjereno ispravan). Ali je problem, jer je sada tačan podatak za povratno isparavanje ( mjereno kod ko...
- 15 Jan 2012, 19:53
- Forum: KLIMA UREĐAJI
- Tema: Utjecaj promjera cijevi na tlak isparavanja
- Odgovori: 22
- Pregledano: 4194
Utjecaj promjera cijevi na tlak isparavanja
Pozdrav svima! Pre neko vreme napravio sam toplinsku pumpu za grejanje kuče, od stare vanjske jedinice klime "DAIKIN" na R22, model R60DB7V1, koja ima u sebi kompresor RC98V1TN, snage 22000 Btu. Kompresor i sve ostalo sam izvadio, povezao sa toplniskim izmenjivačem plin-voda, stavio ekspanzijski ven...
- 29 Okt 2011, 08:59
- Forum: KLIMA UREĐAJI
- Tema: Ispravnost kompresora
- Odgovori: 3
- Pregledano: 1471
Re: Ispravnost kompresora
Nike, puno hvala na korisnom savjetu! Nije POE ulje, tako da se nadam, da nisam unistio kompresora.
- 26 Okt 2011, 08:20
- Forum: KLIMA UREĐAJI
- Tema: Ispravnost kompresora
- Odgovori: 3
- Pregledano: 1471
Ispravnost kompresora
Neka stara klima "Delphi -Carrier" ACS-12, koja se upotrebljava za hadjenje podruma, nikako nije radila kako treba, pa sam odvojio kompresor iz sistema, i sada me zanima, kako da provjerim njegovu ispravnost, jer sumnjam, da je izgubio svoju originalnu efikasnost. Ako ga upalim i napumpam mu tlačnu ...
- 24 Okt 2011, 19:42
- Forum: KLIMA UREĐAJI
- Tema: Prigušenje priključnih cijevi klima uređaja
- Odgovori: 11
- Pregledano: 3084
Re: Prigušenje priključnih cijevi klima uređaja
Nike, ponovo se javljam u vezi ovog kompresora. Opet je bilo nekih problema, pa sam sad odvojio kompresor iz sistema, pa me zanima, kako da provjerim njegovu ispravnost. Ako napumpam tlačnu stranu na oko 15 bar, dali on treba da drži pritisak i koliko dugo, odnosno u kakvom vremenu kod ispravnog kom...
- 30 Sep 2011, 20:32
- Forum: KLIMA UREĐAJI
- Tema: Prigušenje priključnih cijevi klima uređaja
- Odgovori: 11
- Pregledano: 3084
Re: Prigušenje priključnih cijevi klima uređaja
Nike, hvala na savjetu! Samo za informaciju, kojom brzinom bi se otprilike trebao izjednačiti tlak, da bi se moglo ustanoviti, da je kompresir OK?