LG multi inverter FM30AH
Urednici: goranfri,nike,sim,Honorarac
Pravila foruma
BT-expert info - BTexpert forumi
U naslov teme prvo pisati ime proizvođača, zatim oznake modela bez crtica i razmaka i kratak opis kvara. U post obavezno upisati ID ili EAN oznake sa poleđine aparata u suprotnom tema će biti obrisana.
Praktikujemo da na kraju opišemo kako smo rešili problem. Zatim zatvorimo temu >UPUTSTVO<
PRILIKOM POSTAVLJANJA PITANJA U VEZI ELEKTRONSKOG MODULA OBAVEZNO POPIŠITE SVE OZNAKE sa ploče i sa nalepnica, dobro bi došla i po koja fotografija.
BT-expert info - BTexpert forumi
U naslov teme prvo pisati ime proizvođača, zatim oznake modela bez crtica i razmaka i kratak opis kvara. U post obavezno upisati ID ili EAN oznake sa poleđine aparata u suprotnom tema će biti obrisana.
Praktikujemo da na kraju opišemo kako smo rešili problem. Zatim zatvorimo temu >UPUTSTVO<
PRILIKOM POSTAVLJANJA PITANJA U VEZI ELEKTRONSKOG MODULA OBAVEZNO POPIŠITE SVE OZNAKE sa ploče i sa nalepnica, dobro bi došla i po koja fotografija.
LG multi inverter FM30AH
Mijenjao sam elektroniku na spoljnoj jedinici po preporuci zastupnika iz Beograda.
Oznake na spoljnoj jedinici su: FM30AH
Oznake na unutrašnjoj jedinici su: MSO9AH
Oznake na elektronici sa spoljne jedinice su: EBR61015401
Oznake na elektronici unutrašnje jedinice su: 6871A20156L
Na spoljnoj elektronici imaju dvije lampice i one blinkaju sledećim redom:
-crvene 2 puta
-zelena 1 put
Šta pokazuje ta greška???
Tu su klimu postavljale kolege iz predstavništva iz Beograda.Ja im samo izlazim u susret da oni ne bi dolazili.
- goranfri
- bela tehnika
- Postovi: 1581
- Pridružen: 02 Sep 2008, 01:16
- Location: Beograd
- Warranty service: Icematic Simag Scotsman LaSanMarco Brema LaCimbali Joly
Manitowoc - Specialty: whitegoods
- Lokacija: Beograd
Re: LG multi inverter FM30AH
21
IPM Fault (Compressor Over current)
IPM Fault (Compressor Over current)
Re: LG multi inverter FM30AH
Moj Engleski nije baš najbolji,ali ako sam dobro razumio ovo znači da je previsok napon napajanja kompresora.goranfri je napisao:21
IPM Fault (Compressor Over current)
Zaboravio sam napomenuti važnu stvar:napon u zgradi je od 235 do 245V.
- milan
- Preminuo
- Postovi: 4426
- Pridružen: 19 Avg 2006, 22:38
- Location: Novi Sad
- Specialty: tv-multimedia
Re: LG multi inverter FM30AH
Nije u pitanju napon vec potrosnja, prevelika struja na prikljucima U,V,W.
Moze da bude sam kompresor, izolacija, prevelika potrosnja zbog, gasa ili balansa spoljne jedinice u odnosu na unutrasnje itd, ima diagnostika na osnovu koje se to sve odradjuje.
Moze da bude sam kompresor, izolacija, prevelika potrosnja zbog, gasa ili balansa spoljne jedinice u odnosu na unutrasnje itd, ima diagnostika na osnovu koje se to sve odradjuje.
Re: LG multi inverter FM30AH
Klime su ljetos radile super.
- milan
- Preminuo
- Postovi: 4426
- Pridružen: 19 Avg 2006, 22:38
- Location: Novi Sad
- Specialty: tv-multimedia
Re: LG multi inverter FM30AH
Probaj sada da hladis, da vidis da li tako radi.
Po katalozima koje imam pise da radi sa MCO9AH.
Po katalozima koje imam pise da radi sa MCO9AH.
Re: LG multi inverter FM30AH
Probao sam danas i to.milan je napisao:Probaj sada da hladis, da vidis da li tako radi.
Po katalozima koje imam pise da radi sa MCO9AH.
Radi samo unutrašnji ventilator i ništa više.
- IvanZr
- bela tehnika
- Postovi: 80
- Pridružen: 06 Jan 2011, 16:55
- Location: Zrenjanin,Srbija
- Warranty service: LG Galanz Samsung Whirlpool ...
- Contact person: Ivan
Re: LG multi inverter FM30AH
Pre 2 meseca imao sam slican slucaj,ako je prebacis na hladjenje onda turbina unutrasnje jedinice krene, krene i ventilator spoljne ali kompresor ne.Kod mene je kompresop riknuo unutra je bio panasonic kompresor.Ovaj inverter nije bio multi.
- nike
- gxu
- Postovi: 2898
- Pridružen: 21 Mar 2010, 11:35
- Location: Split HR
- Warranty service: Atosa Arisco Ozti Fimar Roller-Grill Systemair Fiocchetti Prismafood Cappone Hendi Omniwash Icetech ItalI-Ice
- Contact person: NIKE
- Specialty: whitegoods
- Lokacija: Split, HR
Re: LG multi inverter FM30AH
Provjeri kompresor mjeračem izolacije! Ako je AC inverter, umjesto kompresora možeš spojiti 3 žarulje u zvjezdu približne snage motora kompresora i vidjeti jeli sve tri jednako svijetle. Ako je DC inverter onda je komplicirano i treba ti specijalni inverter za mehanički ispitati kompresor.
"Blago budalama, njima je lako jer ne misle tako!" PV
- IvanZr
- bela tehnika
- Postovi: 80
- Pridružen: 06 Jan 2011, 16:55
- Location: Zrenjanin,Srbija
- Warranty service: LG Galanz Samsung Whirlpool ...
- Contact person: Ivan
Re: LG multi inverter FM30AH
Postoji li neka zastita ?
Re: LG multi inverter FM30AH
Na ovim monofaznim kod mene ne postoji zaštita.IvanZr je napisao:Postoji li neka zastita ?
Na drugoj trofaznoj klimi ima zaštitu u vidu malih osigurača.
I na ovoj trofaznoj je bila crkla spoljna elektronika,ali zbog greške električara koji je radio instalaciju u objektu.
Re: LG multi inverter FM30AH
Po nalogu prodavca i njihovog servisa klima je skinuta i poslata za Beograd.
Šta će dalje biti vidjećemo.
Hvala svima na komentarima.
Nike hvala za pp ,biće od koristi ;-)
Pozdrav
Šta će dalje biti vidjećemo.
Hvala svima na komentarima.
Nike hvala za pp ,biće od koristi ;-)
Pozdrav
-
- Slične teme
- Odgovori
- Pregledano
- Zadnji post
-
- 7 Odgovori
- 1511 Pregledano
-
Zadnji post napisao tehniko
23 Dec 2013, 19:39
-
- 16 Odgovori
- 3774 Pregledano
-
Zadnji post napisao Gego
15 Mar 2012, 00:10
-
- 3 Odgovori
- 999 Pregledano
-
Zadnji post napisao kopex
11 Jun 2012, 13:33
-
- 11 Odgovori
- 2117 Pregledano
-
Zadnji post napisao gordecka
06 Avg 2012, 20:18
-
- 2 Odgovori
- 931 Pregledano
-
Zadnji post napisao djodja
26 svi 2013, 01:12
-
- 3 Odgovori
- 1542 Pregledano
-
Zadnji post napisao hagula
18 Feb 2009, 00:15
-
- 5 Odgovori
- 4075 Pregledano
-
Zadnji post napisao Nebojsa_Pazova
09 Apr 2009, 20:22
-
- 2 Odgovori
- 1251 Pregledano
-
Zadnji post napisao kisko
04 Avg 2009, 20:57