Multi sistem i previsok napon

Forum za klime.

Urednici: goranfri,nike,sim,Honorarac

Pravila foruma
BT-expert info - BTexpert forumi
U naslov teme prvo pisati ime proizvođača, zatim oznake modela bez crtica i razmaka i kratak opis kvara. U post obavezno upisati ID ili EAN oznake sa poleđine aparata u suprotnom tema će biti obrisana.
Praktikujemo da na kraju opišemo kako smo rešili problem. Zatim zatvorimo temu >UPUTSTVO<
PRILIKOM POSTAVLJANJA PITANJA U VEZI ELEKTRONSKOG MODULA OBAVEZNO POPIŠITE SVE OZNAKE sa ploče i sa nalepnica, dobro bi došla i po koja fotografija.
kopex
_
_
Postovi: 79
Pridružen: 18 Apr 2009, 16:17
Location: Crna Gora

Multi sistem i previsok napon

Post napisao kopex » 10 Jun 2012, 23:56

Problem je što je napon u zgradi gdje su klime,LG multi sistem,430V - 440V.
Već 3 puta su pregorijevale elektronike na spoljnim jedinicama.Električari su posle toga ugradili neke zaštite od prenapona,max 400V,ali u tom slučaju klime više ne rade nego što rade.
Kod ostalih stanara su većinom obični split sistemi.Napon na monofaznim priključcima je 240V-250V.
Gospoda iz distribucije su rekli da ne mogu više da koriguju napom pošto je to prvi objekat do trafostanice.
Postoji li kakvo trajno rešenje???

Avatar
nike
gxu
gxu
Postovi: 2898
Pridružen: 21 Mar 2010, 11:35
Location: Split HR
Warranty service: Atosa Arisco Ozti Fimar Roller-Grill Systemair Fiocchetti Prismafood Cappone Hendi Omniwash Icetech ItalI-Ice
Contact person: NIKE
Specialty: whitegoods
Lokacija: Split, HR

Re: Multi sistem i previsok napon

Post napisao nike » 11 Jun 2012, 01:29

1. Autotransfomator odgovarajuče snage.
2. Tužba elektrodistributeru jer se ne pridržava ugovora (ako napon pređe 440V).
3. Zamijeni LG za Daikin, Mitsubishi itd...
"Blago budalama, njima je lako jer ne misle tako!" PV

Avatar
Kobac
bela tehnika
bela tehnika
Postovi: 636
Pridružen: 26 Jun 2008, 23:19
Location: Beograd

Re: Multi sistem i previsok napon

Post napisao Kobac » 11 Jun 2012, 08:47

Korektor napona koji radi kontra bi bilo najjeftinije resenje a ako je napon stalno visok onda elektronika ni ne treba vec samo jedan solidan transformator 220/24 (recimo) koji ce za razliku od obicnih korektora ulazni napon da spusta.

kopex
_
_
Postovi: 79
Pridružen: 18 Apr 2009, 16:17
Location: Crna Gora

Re: Multi sistem i previsok napon

Post napisao kopex » 11 Jun 2012, 13:33

Hvala.
To sam i predpostavljao,nike.

Odgovori
  • Slične teme
    Odgovori
    Pregledano
    Zadnji post