CLIMA ROCA YORK BRAW08TP38 Izbacuje HP grešku RIJEŠENO

Forum za klime.

Urednici: goranfri,nike,sim,Honorarac

Pravila foruma
BT-expert info - BTexpert forumi
U naslov teme prvo pisati ime proizvođača, zatim oznake modela bez crtica i razmaka i kratak opis kvara. U post obavezno upisati ID ili EAN oznake sa poleđine aparata u suprotnom tema će biti obrisana.
Praktikujemo da na kraju opišemo kako smo rešili problem. Zatim zatvorimo temu >UPUTSTVO<
PRILIKOM POSTAVLJANJA PITANJA U VEZI ELEKTRONSKOG MODULA OBAVEZNO POPIŠITE SVE OZNAKE sa ploče i sa nalepnica, dobro bi došla i po koja fotografija.
mfrige
bela tehnika
bela tehnika
Postovi: 15
Pridružen: 04 Dec 2012, 10:58
Location: hrvatska
Specialty: whitegoods

CLIMA ROCA YORK BRAW08TP38 Izbacuje HP grešku RIJEŠENO

Post napisao mfrige » 08 Dec 2012, 22:05

Postovanje svima, molim da mi pomognete u rješavanju slijedećeg problema: Dizalica topline radi uredno ljeti ali u režimu grijanja izbacuje grešku visokog pritiska. Kada se uređaj resetira normalno radi , ugrije vodu do zadanog set point-a i iskjluči se. Tako radi danima da bi nakon par dana opet zatekao istu grešku. Ponavljanjem resetiranja i ponovnim pokretanjem uređaja vršio sam mjerenja tlakova niskog i visokog pritiska i nisam uočio posebnih odstupanja od potrebnih vrijednosti. Naime uređaj koristi radni medij R407C te na cca 5 stupnjeva vanjske temperature i temperature vode od 42 stupnja celzijusova ima visoki pritisak oko 22bar-a a niski oko 4 bar-a. Ima tko ideju sto dalje?
Pozdrav
Zadnja izmena: mfrige, dana 24 Dec 2012, 19:55, ukupno menjano 1 put.

Avatar
nike
gxu
gxu
Postovi: 2898
Pridružen: 21 Mar 2010, 11:35
Location: Split HR
Warranty service: Atosa Arisco Ozti Fimar Roller-Grill Systemair Fiocchetti Prismafood Cappone Hendi Omniwash Icetech ItalI-Ice
Contact person: NIKE
Specialty: whitegoods
Lokacija: Split, HR

Re: CLIMA ROCA YORK BRAW08TP38 Izbacuje HP grešku

Post napisao nike » 09 Dec 2012, 18:39

Tu pojavu sam imao češće i nasmrzavao se na krovovima dok nisam skužio da je zapravo problem u samim svojstvima R407C plina.
On se kod niskih vanjskih temperatura i dužeg rada na grijanju jednostavno separira i onda kad okreneš proces radi otapanja, dobiješ grešku visokog tlaka.
Za potvrdu toga, rekuperiraj R407C i napuni R22 unutra i probaj dali se onda to ponovo pojavljuje. Ako ne, riješio si problem, i ostavi R22 unutra jer mu druge pomoći nema.
"Blago budalama, njima je lako jer ne misle tako!" PV

mfrige
bela tehnika
bela tehnika
Postovi: 15
Pridružen: 04 Dec 2012, 10:58
Location: hrvatska
Specialty: whitegoods

Re: CLIMA ROCA YORK BRAW08TP38 Izbacuje HP grešku

Post napisao mfrige » 09 Dec 2012, 19:27

Nije mi to palo na pamet, da budem iskren sumnjao sam da mi ventil ne radi kako treba kad ode uređaj na otapanje odnosno da se ne vrati u svoj pravi položaj već da ostane u nekom međupoložaju pa da iz tog razloga nabije visoki pritisak. Sam ventil još nisam ispitao ali planiram mu dati stalno napajanje pa ću vidjeti dali ima uopće veze sa otapanjem i hoće li tijekom takvog rada otići u grešku visokog pritiska. Da budem iskren za taj uređaj mi je nepoznat sam proces otapanja. Na istom objektu imam još par istih uređaja i svi mi rade dobro.

mfrige
bela tehnika
bela tehnika
Postovi: 15
Pridružen: 04 Dec 2012, 10:58
Location: hrvatska
Specialty: whitegoods

Re: CLIMA ROCA YORK BRAW08TP38 Izbacuje HP grešku

Post napisao mfrige » 12 Dec 2012, 21:53

Pozdrav svima , zahvaljujem se na dosadašnjoj sugestiji. Freon R407C je iz uređaja rekuperiran a uređaj napunjen sa R22. Trenutno su svi radni parametri zadovoljavajući, uređaj zagrijava vodu, grijanje funkcionira još mi samo preostaje da ga testiram narednih par dana i da vidim hoće li se greška ponoviti.

nenadn
bela tehnika
bela tehnika
Postovi: 40
Pridružen: 16 Jan 2011, 23:18
Location: pancevo
Contact person: nenad

Re: CLIMA ROCA YORK BRAW08TP38 Izbacuje HP grešku

Post napisao nenadn » 15 Dec 2012, 16:53

bas takav takav slucaj je bio sa cilerom na r22 a razlog je pad pritiska vode u izmeljivacu posle cetiri dana rada na grejanju.

mfrige
bela tehnika
bela tehnika
Postovi: 15
Pridružen: 04 Dec 2012, 10:58
Location: hrvatska
Specialty: whitegoods

Re: CLIMA ROCA YORK BRAW08TP38 Izbacuje HP grešku RIJEŠENO

Post napisao mfrige » 24 Dec 2012, 20:00

Nakon što je uređaj odradio 10-tak dana sa novim punjenjem R22 i izmijenjenim filterom stanje je zadovoljavajuće tako da mogu reći da je uređaj uz sugestiju i pomoć kolega osposobljen za daljnji rad.

Avatar
nike
gxu
gxu
Postovi: 2898
Pridružen: 21 Mar 2010, 11:35
Location: Split HR
Warranty service: Atosa Arisco Ozti Fimar Roller-Grill Systemair Fiocchetti Prismafood Cappone Hendi Omniwash Icetech ItalI-Ice
Contact person: NIKE
Specialty: whitegoods
Lokacija: Split, HR

Re: CLIMA ROCA YORK BRAW08TP38 Izbacuje HP grešku RIJEŠENO

Post napisao nike » 25 Dec 2012, 17:03

Sačekaj da bude uzastopno par dana oko i ispod nule, i onda možeš reći da je to RIJEŠENO.
"Blago budalama, njima je lako jer ne misle tako!" PV

Avatar
Stolle
Preminuo
Postovi: 19099
Pridružen: 12 Avg 2006, 23:35
Location: Srbija
Specialty: tv-multimedia
Lokacija: Dimitrovgrad

Re: CLIMA ROCA YORK BRAW08TP38 Izbacuje HP grešku RIJEŠENO

Post napisao Stolle » 25 Dec 2012, 19:27

@mfrige
Obrati malo pažnje kod pisanja oznaka. Bez razmaka i crtica. Piše u crvenom polju iznad.
"29 poslednjih dana u mesecu je najteže"

Odgovori
  • Slične teme
    Odgovori
    Pregledano
    Zadnji post

Natrag na “KLIMA UREĐAJI”