tehniko
_
_
Postovi: 74
Pridružen: 17 Okt 2012, 23:51
Location: Crna Gora

Midea MSG12AR gasi se spoljna jedinica - REŠENO

Post napisao tehniko » 28 Jan 2014, 16:13

Problem je sledeći:
-kada se klima upali na grijanje ili na hlađenje dešava se da se upali spoljna jedinica (kompresor i ventilator)
-posle par sekundi (2 sekunde) spoljna jedinica se ugasi ....čije se rele kako iskopča
-unutrašnji ventilator ostane da radi
-čudno je to da unutrašnji ventilator odmah upali i na grijanju i stalno radi,a trebao bi se upaliti kada se ugrije isparivač
-na hlađenju je ista stvar sa spoljnom jedinicom,a unutrašnji ventilator radi

Mjerio sam sonde...obadvije su OK....čak sam ih i mijenjao sa klime koja je ispravna.
Klima je čišćenja i dezinfikovana prije mjesec dana i ostala je u ispravnom stanju.....ostala je uključena u struju i do danas se nije koristila.

Da li je moguće da je pošla elektronika ili možda da je do kompresora???
Zadnja izmena: tehniko, dana 01 Feb 2014, 15:31, ukupno menjano 1 put.

Avatar
goranfri
bela tehnika
bela tehnika
Postovi: 1581
Pridružen: 02 Sep 2008, 01:16
Location: Beograd
Warranty service: Icematic Simag Scotsman LaSanMarco Brema LaCimbali Joly
Manitowoc
Specialty: whitegoods
Lokacija: Beograd

Re: Midea MSG12AR ......gasi se spoljna jedinica

Post napisao goranfri » 28 Jan 2014, 18:35

Ako rele kompresora ugasi kompresor onda je verovatno neki problem sa elektronikom .

tehniko
_
_
Postovi: 74
Pridružen: 17 Okt 2012, 23:51
Location: Crna Gora

Re: Midea MSG12AR ......gasi se spoljna jedinica

Post napisao tehniko » 28 Jan 2014, 19:52

Hvala...sjutra ću zamijeniti elektroniku. :pivopije:

tehniko
_
_
Postovi: 74
Pridružen: 17 Okt 2012, 23:51
Location: Crna Gora

Re: Midea MSG12AR ......gasi se spoljna jedinica

Post napisao tehniko » 01 Feb 2014, 15:31

Problem je bio u kompresoru.
Kada isključim napajanje kompresora klima nastavi da radi,a čim spojim napajanje kompresora iskopča rad.
Klima je zamijenjena.

Avatar
goranfri
bela tehnika
bela tehnika
Postovi: 1581
Pridružen: 02 Sep 2008, 01:16
Location: Beograd
Warranty service: Icematic Simag Scotsman LaSanMarco Brema LaCimbali Joly
Manitowoc
Specialty: whitegoods
Lokacija: Beograd

Re: Midea MSG12AR ......gasi se spoljna jedinica-Riješeno

Post napisao goranfri » 01 Feb 2014, 19:10

posle par sekundi (2 sekunde) spoljna jedinica se ugasi ....čuje se rele kako iskopča

Ako ti rele prekine napajanje kompresora onda to nema veze sa neispravnošću kompresora al nema veze ako je rešeno.

tehniko
_
_
Postovi: 74
Pridružen: 17 Okt 2012, 23:51
Location: Crna Gora

Re: Midea MSG12AR ......gasi se spoljna jedinica-Riješeno

Post napisao tehniko » 01 Feb 2014, 22:16

Mijenjao sam dvije ispravne elektronike i sonde.Dešavala se ista stvar.
Nije se prekidalo samo napajanje kompresora već i spoljnog ventilatora......i to sve posle 2-3 sekunde po uključenju istih.
Šta bi onda moglo biti?

Avatar
dejan-dexi
bela tehnika
bela tehnika
Postovi: 575
Pridružen: 25 Apr 2012, 23:30
Location: Beograd
Contact person: Dejan Matejić
Specialty: whitegoods

Re: Midea MSG12AR ......gasi se spoljna jedinica-Riješeno

Post napisao dejan-dexi » 01 Feb 2014, 23:00

Pa sto ne proveris kompresor ?

Avatar
GTI
bela tehnika
bela tehnika
Postovi: 567
Pridružen: 14 Jan 2009, 22:53
Location: Subotica
Warranty service: LG, Samsung, Vivax, Galanz, Venting, Crypton
Specialty: whitegoods
Lokacija: Subotica

Re: Midea MSG12AR ......gasi se spoljna jedinica-Riješeno

Post napisao GTI » 02 Feb 2014, 00:34

Slab kondenzator.Midea "prati" struju koju vuce kompresor (na elektronici ima onaj kalem poput trafoa kroz koji prolazi zica).