FUEGO KLIMA18 RESENO
Urednici: goranfri,nike,sim,Honorarac
Pravila foruma
BT-expert info - BTexpert forumi
U naslov teme prvo pisati ime proizvođača, zatim oznake modela bez crtica i razmaka i kratak opis kvara. U post obavezno upisati ID ili EAN oznake sa poleđine aparata u suprotnom tema će biti obrisana.
Praktikujemo da na kraju opišemo kako smo rešili problem. Zatim zatvorimo temu >UPUTSTVO<
PRILIKOM POSTAVLJANJA PITANJA U VEZI ELEKTRONSKOG MODULA OBAVEZNO POPIŠITE SVE OZNAKE sa ploče i sa nalepnica, dobro bi došla i po koja fotografija.
BT-expert info - BTexpert forumi
U naslov teme prvo pisati ime proizvođača, zatim oznake modela bez crtica i razmaka i kratak opis kvara. U post obavezno upisati ID ili EAN oznake sa poleđine aparata u suprotnom tema će biti obrisana.
Praktikujemo da na kraju opišemo kako smo rešili problem. Zatim zatvorimo temu >UPUTSTVO<
PRILIKOM POSTAVLJANJA PITANJA U VEZI ELEKTRONSKOG MODULA OBAVEZNO POPIŠITE SVE OZNAKE sa ploče i sa nalepnica, dobro bi došla i po koja fotografija.
- ALEKSA
- _
- Postovi: 94
- Pridružen: 12 Okt 2008, 12:15
- Location: Krusevac
- Warranty service: Gorenje, Beko, Bira, Candy, Whirlpool, Kronus, Koncar,Vox, Vivax, Ardo,NordStar, Frozzini,LG,Galanc,Venting,Fujitsu ,Daikin,Toshiba,Tadiran,Midea,Aux, Haier,Panasonic,Samsung, Mitsubishi,TV Adler,Vox,Fox,Gruding,LG
- Contact person: ACA
- Phone number: 0038137456160
- Lokacija: Krusevac
- Kontakt:
FUEGO KLIMA18 RESENO
Klumu su radili mnogi majstori i na kraju dodje i do mene.
Problem je kada je ukljucis da greje ili da hladi radi jedno dva tri minuta i podigne stepen isparenja i niti greje niti hladi.
Koliko vidim menjan je ventil i motor.
Elektronika je ok.
Ispustio sam gas vakumirao i napunio tacno po meri,i nista.
Dali je neko mozda pogresio prilikom zamene ventila neznam.
Dali postoje ventili sa razlicitim pritiscima.
Problem je kada je ukljucis da greje ili da hladi radi jedno dva tri minuta i podigne stepen isparenja i niti greje niti hladi.
Koliko vidim menjan je ventil i motor.
Elektronika je ok.
Ispustio sam gas vakumirao i napunio tacno po meri,i nista.
Dali je neko mozda pogresio prilikom zamene ventila neznam.
Dali postoje ventili sa razlicitim pritiscima.
Zadnja izmena: ALEKSA, dana 24 Okt 2008, 15:09, ukupno menjano 1 put.
Re: FUEGO KLIMA18
kompresor i dalje ostane raditi ali nista se ne događa ili stane kompresor
kako podigne stepen isparenja koji je plin i koji tlak izmjeris na hlađenju a koji na grijanju
jesi li mjerio struju kompresora
kako podigne stepen isparenja koji je plin i koji tlak izmjeris na hlađenju a koji na grijanju
jesi li mjerio struju kompresora
- ALEKSA
- _
- Postovi: 94
- Pridružen: 12 Okt 2008, 12:15
- Location: Krusevac
- Warranty service: Gorenje, Beko, Bira, Candy, Whirlpool, Kronus, Koncar,Vox, Vivax, Ardo,NordStar, Frozzini,LG,Galanc,Venting,Fujitsu ,Daikin,Toshiba,Tadiran,Midea,Aux, Haier,Panasonic,Samsung, Mitsubishi,TV Adler,Vox,Fox,Gruding,LG
- Contact person: ACA
- Phone number: 0038137456160
- Lokacija: Krusevac
- Kontakt:
Re: FUEGO KLIMA18
Kompresor i dalje radi podigne pritisak na +10 i na hladjenje i na grejanje.
Gas je R22.
Gas je R22.
Re: FUEGO KLIMA18
ovo +10 neznam dali je temperatura ili bari po ovome ili je greska i el.ventilu ili kompresor probaj dovoditi i skidati napon na el ventil i vidi sto se događa a ako je kompresor probaj ispustiti jedno 30% plina i viditi dali bolje radi
- frigo
- bela tehnika
- Postovi: 450
- Pridružen: 29 Jan 2008, 02:58
- Location: Odžaci - Ljubljana - Domzale -Vir
- Warranty service: Carrier...
- Contact person: Dragan Antic
- Phone number: 0038670501511
- Specialty: whitegoods
- Lokacija: Odžaci - Ljubljana
- Kontakt:
Re: FUEGO KLIMA18
Ako je i kompresor menjan proveri dal je po kapacitetu tj. po jacini ugradjen ako je manji ili veci to ce biti veliki problem namestiti da radi kako treba...
Ako je orginal kompresor i punjen po gramazi sa klime ako ti podize pritisak pri hladjenju i ide u + razlog je zbog vlage u sistemu, al onda pri grejanju je i veci pritisak kondenzacije i kad se to desi smanjuje se kondenzacija ko da trokira kompresor...
malo nelogicno da dize i na hladjenju i na grejanju +10 to je negde izmedju 6.5-7bara to ko da neradi kompresor izgubio kompresiju ako je pravilno zamenjen cetvorokraki ventil mozda je ostecen pri zameni i kompresor duva odma preko ventila i usisava neide u opste u kondenzator ... treba odvariti ventil pa proveriti a inace se cuje ako je ostecen jako susti, il ukljuci i slusaj a otkacuj zicu za napajanje cetvorokrakog ventila i slusaj kako preklapa...ALEKSA je napisao:Kompresor i dalje radi podigne pritisak na +10 i na hladjenje i na grejanje.
Gas je R22.

Prijatelj je najveće bogatstvo u životu.
-
- _
- Postovi: 117
- Pridružen: 11 Feb 2008, 10:17
- Lokacija: Stara Pazova
Re: FUEGO KLIMA18
Tu nesto nije u redu ......
Salim se naravno !!!!
Voleo bi videti, kako reaguju vlasnici klime, posto su im se izredjali, kako kazes, mnogi majstori, izmuzli ih, pa dodje red i na tebe !!! Zelim ti puno srece !
Elem ..... sto se tice tvog problema .....
podji prvo od kompresora, proveri kako radi, otkaci ga od sistema, ispitaj pritiske !!!! Nije mi bas jasno tvoje objasnjenje rada klime pri startu, kako sta radi i s kojim pritiskom, sta se desava ima li expanzije ..... koliku struju vuce kompresor ???
MOguce je i da je , kako je rekao kolega iz Odzaka, kvar u ventilu, tj prilikom zamene, varenja, sprzen je ventil, pa se freon vrteo unutar kompresora ....
NIsam nikad do sad sreo da na jednoj klimi rikne i ventil i kompresor ..... nit mi se ko "falio" od kolega za takav kvar . KAd saberes cenu delova, bez rada, ispada da je jeftinija nova klima , al .....
Salim se naravno !!!!
Voleo bi videti, kako reaguju vlasnici klime, posto su im se izredjali, kako kazes, mnogi majstori, izmuzli ih, pa dodje red i na tebe !!! Zelim ti puno srece !
Elem ..... sto se tice tvog problema .....
podji prvo od kompresora, proveri kako radi, otkaci ga od sistema, ispitaj pritiske !!!! Nije mi bas jasno tvoje objasnjenje rada klime pri startu, kako sta radi i s kojim pritiskom, sta se desava ima li expanzije ..... koliku struju vuce kompresor ???
MOguce je i da je , kako je rekao kolega iz Odzaka, kvar u ventilu, tj prilikom zamene, varenja, sprzen je ventil, pa se freon vrteo unutar kompresora ....
NIsam nikad do sad sreo da na jednoj klimi rikne i ventil i kompresor ..... nit mi se ko "falio" od kolega za takav kvar . KAd saberes cenu delova, bez rada, ispada da je jeftinija nova klima , al .....
Najveci talenti, gube se u neradu !!!!
- ALEKSA
- _
- Postovi: 94
- Pridružen: 12 Okt 2008, 12:15
- Location: Krusevac
- Warranty service: Gorenje, Beko, Bira, Candy, Whirlpool, Kronus, Koncar,Vox, Vivax, Ardo,NordStar, Frozzini,LG,Galanc,Venting,Fujitsu ,Daikin,Toshiba,Tadiran,Midea,Aux, Haier,Panasonic,Samsung, Mitsubishi,TV Adler,Vox,Fox,Gruding,LG
- Contact person: ACA
- Phone number: 0038137456160
- Lokacija: Krusevac
- Kontakt:
Re: FUEGO KLIMA18
Klima resena.
Ventil los ili rikno prilikom zamene stavio sam nov i radi ok.
Ventil los ili rikno prilikom zamene stavio sam nov i radi ok.
-
- Slične teme
- Odgovori
- Pregledano
- Zadnji post
-
- 3 Odgovori
- 1743 Pregledano
-
Zadnji post napisao goranfri
22 Jun 2010, 14:27
-
- 6 Odgovori
- 1365 Pregledano
-
Zadnji post napisao nike
24 Jul 2010, 20:58
-
- 8 Odgovori
- 2782 Pregledano
-
Zadnji post napisao kopex
01 Dec 2011, 08:42
-
-
Fuego ESPANA FG120HP ne pali kompresor u rezimu grejanja
napisao Milos1986 » 07 Nov 2012, 15:17 » u KLIMA UREĐAJI - 2 Odgovori
- 1276 Pregledano
-
Zadnji post napisao Milos1986
07 Nov 2012, 21:21
-
-
-
fuego klima ispisuje gresku F 3.Molim za pomoc!
napisao Miselin19 » 03 Sep 2013, 21:33 » u KLIMA UREĐAJI - 15 Odgovori
- 5340 Pregledano
-
Zadnji post napisao Damiru
06 Sep 2013, 19:23
-
-
-
Klima Fuego FG-120HP ne radi nakon premestanja
napisao Misha665 » 27 Okt 2016, 18:56 » u KLIMA UREĐAJI - 18 Odgovori
- 6021 Pregledano
-
Zadnji post napisao Misha665
28 Okt 2016, 21:04
-
-
- 5 Odgovori
- 2175 Pregledano
-
Zadnji post napisao sim
09 Jan 2019, 23:14
-
- 8 Odgovori
- 3931 Pregledano
-
Zadnji post napisao sim
14 Feb 2019, 03:45