York 9-ka problem sa grijanjem

Post napisao vel0 » 17 Apr 2009, 04:19

York 9-ka, R22. Potrebna dijagnoza.
U rezimu hladjenja - rad OK, na grijanju - za 30-tak sekundi deblja cijev postane strasno vrela i klima radi 5 minuta, onda se kompresor iskljuci, ventilator i unutarnja jedinica rade jos 3 minute, pa se i oni iskljuce, slijedi pauza od 15-tak minuta i sve pocinje ispocetka. Naravno - zeljena temperatura u prostoru nije postignuta. Pred svako ukljucenje kompresora, oglasi se ventil i, valjda, odradi svoje. Do sada pokusano samo sa testnim kacenjem odgovarajuce unutarnje jedinice, ali se nista novo nije desavalo.

Avatar
frigo
bela tehnika
bela tehnika
Postovi: 450
Pridružen: 29 Jan 2008, 02:58
Location: Odžaci - Ljubljana - Domzale -Vir
Warranty service: Carrier...
Contact person: Dragan Antic
Phone number: 0038670501511
Specialty: whitegoods
Lokacija: Odžaci - Ljubljana
Kontakt:

Re: York 9-ka problem sa grijanjem

Post napisao frigo » 17 Apr 2009, 04:53

Proveri ventilator u unutrasnoj jedinici dal radi, ako radi mozda je zaprljana i smanjen broj obrtaja pa je zato povecana kondenzacija tj temperatura na cevima skini filtere i prskalicu pa naprskaj malo vode da ohladis sace ako ne stane kompresor to je razlog... a na hladjenju dal ti mrzne deblja cev ako mrzne razlog prepunjena freonom il zaprljana oce da se desi ta povecana temperatura i zbog vlage u sistemu a i takodje ako su mesani freoni... to sve elektronika odradi tj obradi i ishod gasi kompresor... ima dosta razloga za taj kvar...
Prijatelj je najveće bogatstvo u životu.

Nebojsa_Pazova
_
_
Postovi: 117
Pridružen: 11 Feb 2008, 10:17
Lokacija: Stara Pazova

Re: York 9-ka problem sa grijanjem

Post napisao Nebojsa_Pazova » 17 Apr 2009, 14:36

vel0 je napisao:York 9-ka, R22. Potrebna dijagnoza.
Do sada pokusano samo sa testnim kacenjem odgovarajuce unutarnje jedinice, ali se nista novo nije desavalo.

Malo mi ovaj deo nije bash jasan u potpunosti ..... da li te dobro razumem: stavljali ste, stavljali ti majstori, ili si stavljao , drugu unutrasnju jedinicu ... ??????
Ne bih mogao tacnu konstataciju dati, dok nam ne kazes da li si kacio manometre i koji si pritisak ocitao ..... sta se desava kad ugasi kompresor, da li radi normalno il se "muci", cuje li se rasterecenje pritiska kad ugasi .... ????????
Najveci talenti, gube se u neradu !!!!

flatron
_
_
Postovi: 69
Pridružen: 29 Mar 2009, 12:30
Location: hercegovina

Re: York 9-ka problem sa grijanjem

Post napisao flatron » 17 Apr 2009, 18:16

ja bih prvo nakačio manometre pa malo vidio šta oni kažu vrlo lako da je problem sa količinom freona

Avatar
frigo
bela tehnika
bela tehnika
Postovi: 450
Pridružen: 29 Jan 2008, 02:58
Location: Odžaci - Ljubljana - Domzale -Vir
Warranty service: Carrier...
Contact person: Dragan Antic
Phone number: 0038670501511
Specialty: whitegoods
Lokacija: Odžaci - Ljubljana
Kontakt:

Re: York 9-ka problem sa grijanjem

Post napisao frigo » 18 Apr 2009, 02:35

vel0 je napisao:Do sada pokusano samo sa testnim kacenjem odgovarajuce unutarnje jedinice, ali se nista novo nije desavalo.
Nebojsa_Pazova dobro zapazanje ovo mi lici na spoljnu 12 a unutrasnju jedinicu drugog tipa pa jos 9...
Prijatelj je najveće bogatstvo u životu.

vel0
_
_
Postovi: 2
Pridružen: 03 Jan 2008, 02:01

Re: York 9-ka problem sa grijanjem

Post napisao vel0 » 18 Apr 2009, 20:16

Radi se o dvije iste 9-ke,- naravno: obe imaju svoje vanjske i unutarnje jedinice. Radile su, pa demontirane i zamjenjene drugim klimama. Ova sporna je ove simptome pokazivala i dok je bila u funkciji, a druga je OK. Kacenje unutarnje jedinice je, dakle, bilo sa devetke York na devetku York, sa ispravne na neispravnu.
Ocitavanja sa manometra cu biti u prilici tek sutra da napisem.

Nebojsa_Pazova
_
_
Postovi: 117
Pridružen: 11 Feb 2008, 10:17
Lokacija: Stara Pazova

Re: York 9-ka problem sa grijanjem

Post napisao Nebojsa_Pazova » 19 Apr 2009, 22:53

Prijatelju .......
kacio si, menjao jedinice, premestao, tumbao .... sta vec nisi radio ..... kako bWe ne znas podatke sa manometara !?????
Jesi li ti majstor il ...... ???????
Najveci talenti, gube se u neradu !!!!

laskopivo
_
_
Postovi: 2
Pridružen: 10 Nov 2006, 13:53
Lokacija: visegrad
Kontakt:

Re: York 9-ka problem sa grijanjem

Post napisao laskopivo » 21 Apr 2009, 11:16

gospodo ja sam prijatelj gore navedenog vela
i covjek je fino napisao da je sve sto je mogao i znao vec probao rijec je sto je navedeno, o dvije iste klime jedna je ispravna
a druga se ponasa tako kako se ponasa i ako se sa iste klime koja je ispravna stavi unutarnja jedinica i opet ona se isto ponasa
nije problem ni do zaprljanosti ni do ventilatorora i silnih nebuloza koje se ovdje navode \
naime treba nam pomoc jer je klima bila u radu i skinuta sa tom greskom znaci da je greska u vanjskoj jedinici dali je nivo gasa ili mjesavina gasa jer je neko dopunjavao klimu prije njega ili nesto slicno neznamo zato smo se i obratili za pomoc a pritisci su u redu jer smo to prvo provjerili rjec je o gasu r 22 a sumnja je da je nekad dopunjena sa r 407 i mozda nam to i pravi problem neznamo

A gospodine Neso ovdje se postavlja pitanje dali si ti majstor ili nisi dobro procitao post jer covjek je sve fino napisao
jer covjek ako nije majstor onda nebi znao ovako detaljno objasniti sve i zamjeniti unutarnju jedinicu bar ja tako rezonujem

hvala u svakom slucaju
NO

Avatar
Stolle
Preminuo
Postovi: 19099
Pridružen: 12 Avg 2006, 23:35
Location: Srbija
Specialty: tv-multimedia
Lokacija: Dimitrovgrad

Re: York 9-ka problem sa grijanjem

Post napisao Stolle » 21 Apr 2009, 12:10

laskopivo
Lakše malo,prvi post i....prvo upoznaj malo ljude i videćeš da su svi ok!Nema razloga za bilo kakvu nervozu.Da ne želi da pomogne,on ne bi ni pisao.Opušteno i rešiće se!
"29 poslednjih dana u mesecu je najteže"

flatron
_
_
Postovi: 69
Pridružen: 29 Mar 2009, 12:30
Location: hercegovina

Re: York 9-ka problem sa grijanjem

Post napisao flatron » 21 Apr 2009, 16:13

evo i ja se drugi put javljam nisam davno pristupio forumu i odmah da kažem da je prava stvar za sve koji se bave ovim poslom ali me zanima zar može neko da puni klimu sa r 407 ako je ona na r 22 pa piše velikim slovima na svakoj koji je medij za nju svašta
al dobro svašta ima pa i ovoga .
skinite unutarnju jedinicu i promjenite instalaciju (cijevi),pa tu unutarnju dobro ispušite sa freonom r22(malo ćete oštetiti ozon)ili ako imate dušik onda sa njim,da izađe sve ulje iz nje pošto ga sigurno ima u isparivaču i vratite nazad ,napunite preko vage i bit će riješeno.
imao sam sličan problem pa sam tako riješio

pozdrav

Avatar
radan81
_
_
Postovi: 83
Pridružen: 21 Dec 2008, 10:19
Location: Brčko

Re: York 9-ka problem sa grijanjem

Post napisao radan81 » 21 Apr 2009, 19:51

prvo što bi uradio na ovoj klimi jeste da bi ispustio sav gas ...
jer i sami kažete da je neko prije vas punio klimu.

e sad ako sam dobro razumio ta klima je i demontirana jer je imala taj poblem.
i u prvobitnoj veziji bi rekao da je slomljena (užabljena ) cijev, vjerovatno šestica jer je problem u grijanju...

a ako se vec odlučite ispustiti freon,nađite načina da ispitate prohodnost ventila na vanjskoj jedinici...

I još nešto :
laskopivo je napisao:a pritisci su u redu jer smo to prvo provjerili rjec je o gasu r 22
da i ovo :
vel0 je napisao:na grijanju - za 30-tak sekundi deblja cijev postane strasno vrela i klima radi 5 minuta,
pozdrav i uz manje nervoze sve se riješi...
"U majstora zlatne ruke"
-nekad bilo...

Mega Elektro SU
_
_
Postovi: 102
Pridružen: 12 Dec 2008, 22:06
Location: subotica
Warranty service: LG Galanz Vivax
Contact person: Robert

Re: York 9-ka problem sa grijanjem

Post napisao Mega Elektro SU » 21 Apr 2009, 23:11

meni to lici na nesto sasvim drugo, da nije slucajno moguce da je sonda koja se nalazi u unutrasnjoj jedinici u isparivacu-neispravna ili je promenila vrednost??? to bi bilo dobro objasnjenje jer ako se pokrene klima na grejanje i elektronika ne iskljuci na vreme spoljni ventilator (kazes da cev postane strasno vruc) onda pritisak u sistemu jako brzo poraste tako da mora bimetal da reaguje na kompresoru zbog preopterecenja- kompresor stane(to se isto desava kod tebe...) i posle ovog stane i unutrasnji ventilator jer se iparivac unutrasnje jedinice ohladi(i ovaj simptom si napisao)! ja bi ti predlozio da izmeris dali elektronika prekine rad koimpresora ili mozda izbije bimetal??? izmeri dali imas napon na spoljnoj jedinici na kontaktima koji vode na kompresor kad stane?

Nebojsa_Pazova
_
_
Postovi: 117
Pridružen: 11 Feb 2008, 10:17
Lokacija: Stara Pazova

Re: York 9-ka problem sa grijanjem

Post napisao Nebojsa_Pazova » 22 Apr 2009, 09:30

Ako sam nekog uvredio, ja se izvinjavam ......nije mi to bila namera, vec jednostavno pitanje !
Ako je majstor kako kaze, ili ako nije , sta ima veze, nije sramota pitati ako nesto ne znas, hocu da pomognem ako mogu, kao i vecina ovde prisutnih kolega !
Evo , opet cu postaviti pitanje ...... merili ste pritisak i kazete da je OK !!!! A zasto onda meni ne prenesete, koliko je to OK !? ja tu jedinicu mere neznam ....
Naravno bitno mi je u jednom i u drugom rezimu rada, sta se desava sa pritiskom, da li je konstantan, raste, pada .... bilo sta !
Hvala !!!!
Najveci talenti, gube se u neradu !!!!

laskopivo
_
_
Postovi: 2
Pridružen: 10 Nov 2006, 13:53
Lokacija: visegrad
Kontakt:

Re: York 9-ka problem sa grijanjem

Post napisao laskopivo » 22 Apr 2009, 10:05

hvala kolegama sto su se ukljucili i daju svoja misljenja
malo nerovoze zbog samog uredjaja a ne zbog kolega i izvinjavamo se naravno

iskljucio bih unutarnju jedinicu kao problem jer je mijenjana kompletna stavljana sa iste klime koja je ispravna tako da mislim da nije problem sa bilo cim sto ide ka tamo jer su zajedno sa unutarnjom jedinicom mjenjane i cijevi i vrlo su kratke toliko da se moze nakaciti
pritisak na hladjenju je oko nule , odnosno kad neradi izmedju 3 i 4 zavisno od vanjske temeperature jer je ovih dana, kod nas bar ,po hladno
a na grijanju ide do 25 i 26
tako da mislimo da je to uredu
ventil na vanjskoj se cuje da odradi ali je pitanje dali dobro radi jer nemoze da se otvori da se vidi, morao bi se mijenjati ali nismo jos uvjek
a r22 gasa nestalo dolazi nam prekosutra tako da cemo da probamo da ispustimo gas i da je izvakumiramo onako duze 20 min do 30 min i da upustimo r22 onoliko koliko kaze da treba pa javimo sta se desilo
jos jednom hvala sto ste se ukljucili u rijesavanje problema i mi se izvinjavamo zbog nervoze
NO

Nebojsa_Pazova
_
_
Postovi: 117
Pridružen: 11 Feb 2008, 10:17
Lokacija: Stara Pazova

Re: York 9-ka problem sa grijanjem

Post napisao Nebojsa_Pazova » 25 Apr 2009, 12:13

laskopivo je napisao:pritisak na hladjenju je oko nule , odnosno kad neradi izmedju 3 i 4 zavisno od vanjske temeperature jer je ovih dana, kod nas bar ,po hladno
a na grijanju ide do 25 i 26
tako da mislimo da je to uredu
Za freon R22, pritisak u rezimu hladjenja, treba da je oko 4 bara , da bi isparenje bilo 0-5 stepeni, ako kazes da je spoljasnja temperatura niska, pritisak bi trebao biti malo nizi, ali nikako 0 bara.
Malo mi to nelogicno ..... mali pritisak na hladjenju, a u grejanju ... da kazem "normalan" ~~~~~
Rekli ste, u hladjenju radi normalno, zeza grejanje samo !
Da li si ti to dobro ocitao !?
Najveci talenti, gube se u neradu !!!!

Avatar
cubica
gx
gx
Postovi: 3730
Pridružen: 15 Nov 2006, 11:23
Location: IVANJICA
Specialty: tv-multimedia

Re: York 9-ka problem sa grijanjem

Post napisao cubica » 25 Apr 2009, 17:33

Ta klima prerano ide u defrost, senzor nije jer je menjana unutarnja. Mislim da ce momcovi resiti problem cim stigne freon, vakuumiranje pa ponovno punjenje i bice u redu, ko zna ko je tu i bio pre vas i sta je radio, mozda su ludaci stvarno i sipali 407cu pa sad ko zna sta ima po sistemu...nije los predlog kolege koji je rekao da se pre punjenja malo produva sistem sa freonom. Ako je pritisak 0 bara, za 22ku to ne valja, jedino ako nismo opet pobrkali bare i celzijuse.
Zato mislim da je Frigo bio u pravu kad je rekao da ove podatke uvek dajemo kao tacku isparenja u C, ipak se lakse razjasnimo i izbegnemo nejasnoce i zabune.
Ajde javite sta je bilo, ako je stigao freon, evo, sad su vam lepi dani, taman da ih sredite.

pozz,

cubica :dmzs:
samo laž treba državnu podršku, istina stoji sama od sebe uspravno! no thanks

Avatar
frigo
bela tehnika
bela tehnika
Postovi: 450
Pridružen: 29 Jan 2008, 02:58
Location: Odžaci - Ljubljana - Domzale -Vir
Warranty service: Carrier...
Contact person: Dragan Antic
Phone number: 0038670501511
Specialty: whitegoods
Lokacija: Odžaci - Ljubljana
Kontakt:

Re: York 9-ka problem sa grijanjem

Post napisao frigo » 26 Apr 2009, 02:12

pritisak na hladjenju je oko nule , odnosno kad neradi izmedju 3 i 4 zavisno od vanjske temeperature jer je ovih dana, kod nas bar ,po hladno
a na grijanju ide do 25 i 26

u kojim merama pricas u barima, atmosferama, paskalima ...

:uca:
isparenje i kondenzacija se cita u stepenCelzija po skali za odredjen freon...

to isto kao kad pricaju stolar i strugar jedan cita u mikronima a drugi u cm i metrima i nikako da se dogovore...

da dodam oce i cetvorokraki ventil da zeza tacnije spulna ne odreaguje ne ovori ventil skroz...
ima lom razloga treba pristupiti sistematski, pa deo po deo proveriti... nekad treba prvo sesti i razmisliti zbog cega i zasto da bi otklonio kvar treba prvo da znas koj deo kako radi i cemu sluzi da bi znao odaklen pristupiti...
a s obzirom da imas dve iste nista lakse idi prvo proveri isparenje na ispravnoj pa uporedi na toj problematicnoj, pa redom uporedjuj....
Prijatelj je najveće bogatstvo u životu.

flatron
_
_
Postovi: 69
Pridružen: 29 Mar 2009, 12:30
Location: hercegovina

Re: York 9-ka problem sa grijanjem

Post napisao flatron » 26 Apr 2009, 18:02

bit će to ok sve čim središ freon u sistemu i kako kolega kaže imaš tu jednu ispravnu jedinicu i uporediš sa njom podatke i sve super