Post napisao kopex » 18 Avg 2009, 15:22

Poštovane kolege pozdrav.
Do sada nisam imao ovaj problem pa vam se obraćam za pomoć.Klima je uključena u struju.Blinkaju lampice ,,PRE-DEF" i OPERATION.Klima ne prima komande sa daljinskog a spoljna jedinica radi.Kada isključim napajanje i ponovo uključim klima počne da radi kao da je sve uredu ali kada je ugasim na daljinski i dalje ostane da radi spoljna.Čak ne reaguje ni dugme za ručno paljenje na unutrašnjoj jedinici.Vjerovatno kada se klima ugasi a spoljna ostane da radi da se stvoti veliki pritisak i da ,,pobudali" elektronika.
Mislim da je do elektronike ali nisam imao odgovarajuću elektroniku da bih probao dali je do nje.To je elektronika sa žutom i crvenom žicom koje su zalemljene na njoj i idu sa reglete (kleme).
Ima li ko sličnog iskustva.
Zadnja izmena: kopex, dana 25 Avg 2009, 21:14, ukupno menjano 1 put.

flatron
_
_
Postovi: 69
Pridružen: 29 Mar 2009, 12:30
Location: hercegovina

Re: MIDEA MSG12HR blinkaju lampice

Post napisao flatron » 18 Avg 2009, 19:59

Failure phenomenon
-------------------------

operation lamp flash
Timer lamp no flash
Defrosting lamp flash



Over current protection of the compressor occurs 4 times ☆ X ☆

može li ovo pomoć

Honorarac
Preminuo
Postovi: 760
Pridružen: 14 Nov 2008, 20:04
Location: Sremska Mitrovica
Contact person: Damir
Specialty: whitegoods

Re: MIDEA MSG12HR blinkaju lampice

Post napisao Honorarac » 18 Avg 2009, 22:19

Compressor top protection against temperature-pregrevanje kompresora, proveri da nije previsok ili prenizak napon napajanja kompresora, mozda punjenje freona nije adekvatno.

kopex
_
_
Postovi: 79
Pridružen: 18 Apr 2009, 16:17
Location: Crna Gora

Re: MIDEA MSG12HR blinkaju lampice

Post napisao kopex » 18 Avg 2009, 22:26

Hvala vam na brzim odgovorima.
Freona ima dovoljno,napon je OK.Još jedna klima radi na toj fazi.
Idemo dalje.Čekam odgovore.Zašto vanjska jedinica radi i kada se ugasi klima na daljinskon?
Pozdrav

Avatar
kisko
Preminuo
Postovi: 2054
Pridružen: 12 Jun 2007, 01:51
Location: Kovilj-na kraj sveta
Specialty: tv-multimedia
Lokacija: Kovilj-Novi sad

Re: MIDEA MSG12HR blinkaju lampice

Post napisao kisko » 18 Avg 2009, 22:38

Pa neznamo koja elektronika upravlja sa tim cudom,mozda relej ostane ukljucen/zalepljen ili eventualno ako ima triak on ostane otvoren...ako se u medjuvremenu nejavi neko od kolega sa objasnjenjem za error,jedino da uslikas elektroniku i popises glavne komponente pa da se proba peske resiti....
uvek ima nesto interesantno

kopex
_
_
Postovi: 79
Pridružen: 18 Apr 2009, 16:17
Location: Crna Gora

Re: MIDEA MSG12HR blinkaju lampice

Post napisao kopex » 18 Avg 2009, 22:47

Hvala.Vidjeću sa vlasnikom klime.Sada mu nije neophodna.Ali ako neko ima predlog dobro će doći.
Pozdrav

Avatar
milan
Preminuo
Postovi: 4426
Pridružen: 19 Avg 2006, 22:38
Location: Novi Sad
Specialty: tv-multimedia

Re: MIDEA MSG12HR blinkaju lampice

Post napisao milan » 19 Avg 2009, 21:05

Operation
The indicator flashes once every second after power is on and illuminates when the air conditioner is
in operation.
Timer indicator:
The indicator illuminates then TIMER is set ON.
PRE-DEF. indicator (For cooling & heating mode only)
The air conditioner starts defrosting automatically if outdoor unit frosts in heating operating.
At this time, PRE-DEF. indicator illuminates.
Auto indicator:
This indicator flashes when the air conditioner is in AUTO operation.
ECON indicator
This indicator illuminates while the air conditioner is in economic operation.
Ovo pise u SM.
Nisam siguran da li je neispravna.

Honorarac
Preminuo
Postovi: 760
Pridružen: 14 Nov 2008, 20:04
Location: Sremska Mitrovica
Contact person: Damir
Specialty: whitegoods

Re: MIDEA MSG12HR blinkaju lampice

Post napisao Honorarac » 19 Avg 2009, 21:30

kopex je napisao:Vjerovatno kada se klima ugasi a spoljna ostane da radi da se stvori veliki pritisak i da ,,pobudali" elektronika.
Mislim da je do elektronike ali nisam imao odgovarajuću elektroniku da bih probao dali je do nje.
Ako kompresor radi a na unutrasnjoj nema odvodjenja hladnoce sa saca-ne radi ventilator unutrasnje jedinice, normalno je da stvara preveliki pritisak u sistemu, zato reaguje termozastita kompresora-otuda greska PRE-DEF i OPERATION. Pitanje je zasto dobijas napon na spoljnoj, odakle stize faza ako je klima iskljucena?

Avatar
milan
Preminuo
Postovi: 4426
Pridružen: 19 Avg 2006, 22:38
Location: Novi Sad
Specialty: tv-multimedia

Re: MIDEA MSG12HR blinkaju lampice

Post napisao milan » 19 Avg 2009, 21:50

kopex je napisao:Hvala vam na brzim odgovorima.
Freona ima dovoljno,napon je OK.Još jedna klima radi na toj fazi.
Idemo dalje.Čekam odgovore.Zašto vanjska jedinica radi i kada se ugasi klima na daljinskon?
Pozdrav
On otapa jedinicu bez obzira da li je klima ukljucena ili ne.
Ja sam tako razumeo ono sto sam pisao gore.

kopex
_
_
Postovi: 79
Pridružen: 18 Apr 2009, 16:17
Location: Crna Gora

Re: MIDEA MSG12HR blinkaju lampice

Post napisao kopex » 19 Avg 2009, 23:37

Ali da je otapa to bi trajalo malo pa prestalo a ne cijeli dan.Druga stvar kako da je otapa kada je spoljna temperatura 38 stepeni,ima dovoljno freona i ne pravi se nigdje led.Kako da otapa kada je isključena na daljinski?

kopex
_
_
Postovi: 79
Pridružen: 18 Apr 2009, 16:17
Location: Crna Gora

Re: MIDEA MSG12HR blinkaju lampice

Post napisao kopex » 19 Avg 2009, 23:48

Ako kompresor radi a na unutrasnjoj nema odvodjenja hladnoce sa saca-ne radi ventilator unutrasnje jedinice, normalno je da stvara preveliki pritisak u sistemu, zato reaguje termozastita kompresora-otuda greska PRE-DEF i OPERATION. Pitanje je zasto dobijas napon na spoljnoj, odakle stize faza ako je klima iskljucena?
Honorarac u pravu si za tu konstataciju,ali ova klima kada se posle blinkanja isključi iz struje pa ponovo uključi radi regularno i unutrašnji ventilator i brzine i krilca i temperatura.Problem je kada se isključi na daljinskom a spoljna jedinica ostane da radi.Posle izvjesnog vremena se upale te lampice i daljinski više nema funkciju čak ni dugme za ručno paljenje.
Hvala i pozdrav.

kopex
_
_
Postovi: 79
Pridružen: 18 Apr 2009, 16:17
Location: Crna Gora

Re: MIDEA MSG12HR blinkaju lampice(Riješeno)

Post napisao kopex » 25 Avg 2009, 13:12

Kvar je odklonjen.Zamijenjena elektronika i sve je u redu.