ICEBER AU12HR53FA2 NECE DA GREJE (ODUSTAO)

Post napisao deletraj » 21 Avg 2009, 23:18

Imam problem sa navedenom klimom. Kad se ukljuci grejanje, kompresor radi do 21 bar, onda se odjednom ukljucuje hladjenje, i obe cevi se zamrznu za manje od pola minuta. Na hladjenje radi normalno. sumnjao sam na cetvorokraki ventil, da nije zaglavio, pa sam ga uklucivao i direktno, ( cuje se da ukljucuje i iskljucuje ), ventilator spoljne jedinice ispravan. Sta mislite kolege, u cemu moze biti kvar. I jos jedno pitanje : da li za ovu klimu ima uputstvo za dijagnostiku kvara?
Zadnja izmena: nike, dana 15 Avg 2011, 00:32, ukupno menjano 1 put.
Razlog: I nakon 2 godine postavljač nije našao shodno da ispravi post i da napiše epilog. Tema će biti zaključana!!!

kopex
_
_
Postovi: 79
Pridružen: 18 Apr 2009, 16:17
Location: Crna Gora

Re: ICEBER AU-12 HR 53 FA2 NECE DA GREJE

Post napisao kopex » 22 Avg 2009, 20:31

Poštovani kolega.
Postoji mogućnost da se desi da je u pitanju četvorokraki ventil iako uključije i isključuje.Moguće je da pušta ventil u oba smjera.Meni su se dešavale takve stvari.Dali si mijenjao elektroniku?

Avatar
hagula
___
___
Postovi: 206
Pridružen: 14 Jan 2009, 00:23
Location: B&H

Re: ICEBER AU-12 HR 53 FA2 NECE DA GREJE

Post napisao hagula » 22 Avg 2009, 20:35

4-kraki ventil 99%.

Avatar
frigo
bela tehnika
bela tehnika
Postovi: 450
Pridružen: 29 Jan 2008, 02:58
Location: Odžaci - Ljubljana - Domzale -Vir
Warranty service: Carrier...
Contact person: Dragan Antic
Phone number: 0038670501511
Specialty: whitegoods
Lokacija: Odžaci - Ljubljana
Kontakt:

Re: ICEBER AU-12 HR 53 FA2 NECE DA GREJE

Post napisao frigo » 23 Avg 2009, 03:54

kolega, nije 99%
hagula je napisao:4-kraki ventil 99%.
nego 101% i to samo spulna...
prvo zameni samo spulnu cetvorokrakog ventila ...
Zadnja izmena: frigo, dana 24 Avg 2009, 05:48, ukupno menjano 1 put.
Prijatelj je najveće bogatstvo u životu.

deletraj
_
_
Postovi: 85
Pridružen: 08 Avg 2009, 19:20
Location: Srbija Vranje
Contact person: Dejan Trajkovic

Re: ICEBER AU-12 HR 53 FA2 NECE DA GREJE

Post napisao deletraj » 23 Avg 2009, 08:42

kopex je napisao:Poštovani kolega.
Postoji mogućnost da se desi da je u pitanju četvorokraki ventil iako uključije i isključuje.Moguće je da pušta ventil u oba smjera.Meni su se dešavale takve stvari.Dali si mijenjao elektroniku?
elektroniku nisaam menjao jer nemam rezevnu,

kopex
_
_
Postovi: 79
Pridružen: 18 Apr 2009, 16:17
Location: Crna Gora

Re: ICEBER AU-12 HR 53 FA2 NECE DA GREJE

Post napisao kopex » 24 Avg 2009, 08:12

Slažem se kolegom FRIGO.
Pozdrav

deletraj
_
_
Postovi: 85
Pridružen: 08 Avg 2009, 19:20
Location: Srbija Vranje
Contact person: Dejan Trajkovic

Re: ICEBER AU-12 HR 53 FA2 NECE DA GREJE

Post napisao deletraj » 25 Avg 2009, 16:56

[prvo zameni samo spulnu cetvorokrakog ventila
kolega FRIGO, ja sam ispitao spulnu ventila tako sto sam na njene prikljuke doveo napon van klime ( iz probnog kabla )
i cuje se kako ukljucuje i iskljucuje(cak cak )

kopex
_
_
Postovi: 79
Pridružen: 18 Apr 2009, 16:17
Location: Crna Gora

Re: ICEBER AU-12 HR 53 FA2 NECE DA GREJE

Post napisao kopex » 25 Avg 2009, 20:01

deletraj je napisao:[prvo zameni samo spulnu cetvorokrakog ventila
kolega FRIGO, ja sam ispitao spulnu ventila tako sto sam na njene prikljuke doveo napon van klime ( iz probnog kabla )
i cuje se kako ukljucuje i iskljucuje(cak cak )
Nisam te dobro razumio.Dali si zamijenio špulnu ili si isprobao staru?
Ako je špulna ispravna to je kao što smo prije rekli četvorokraki ventil.Mehanički dio ne zatvara dovoljno propuste.To je sigurno nema šta drugo .Imao sam takvih situacija.
Pozdrav

Honorarac
Preminuo
Postovi: 760
Pridružen: 14 Nov 2008, 20:04
Location: Sremska Mitrovica
Contact person: Damir
Specialty: whitegoods

Re: ICEBER AU-12 HR 53 FA2 NECE DA GREJE

Post napisao Honorarac » 25 Avg 2009, 21:28

Presek cetvorokrakog ventila
Prilog
4pyten.jpg
att-4a45126455fe8yten.jpg

Avatar
kisko
Preminuo
Postovi: 2054
Pridružen: 12 Jun 2007, 01:51
Location: Kovilj-na kraj sveta
Specialty: tv-multimedia
Lokacija: Kovilj-Novi sad

Re: ICEBER AU-12 HR 53 FA2 NECE DA GREJE

Post napisao kisko » 25 Avg 2009, 23:10

deletraj je napisao:
[prvo zameni samo spulnu cetvorokrakog ventila
kolega FRIGO, ja sam ispitao spulnu ventila tako sto sam na njene prikljuke doveo napon van klime ( iz probnog kabla )
i cuje se kako ukljucuje i iskljucuje(cak cak )
To nemora ništa značiti,samo ti poslušaj kolege i zameni prvo špulnu a ako nepomogne i ceo ventil.
uvek ima nesto interesantno

Avatar
frigo
bela tehnika
bela tehnika
Postovi: 450
Pridružen: 29 Jan 2008, 02:58
Location: Odžaci - Ljubljana - Domzale -Vir
Warranty service: Carrier...
Contact person: Dragan Antic
Phone number: 0038670501511
Specialty: whitegoods
Lokacija: Odžaci - Ljubljana
Kontakt:

Re: ICEBER AU-12 HR 53 FA2 NECE DA GREJE

Post napisao frigo » 26 Avg 2009, 01:39

opet ponavljam nije dovoljno dovedes napon i cuje se da radi zakljucak ispravna spulna...
zameni spulnu posto stara sigurno nema dovoljno snage da drzi na grejanju i propusta ventil... ako tako isto radi onda menjaj ventil, il ako ne koriste grejanje i skupoim izbaci ventil i nek koriste samo za hladjenje...:uca:
imosam nekoliko slucaja sa takvim kvarovima, spulna cim se zagreje ona nedrzi, a omski je ok ...
Prijatelj je najveće bogatstvo u životu.

deletraj
_
_
Postovi: 85
Pridružen: 08 Avg 2009, 19:20
Location: Srbija Vranje
Contact person: Dejan Trajkovic

Re: ICEBER AU-12 HR 53 FA2 NECE DA GREJE

Post napisao deletraj » 01 Sep 2009, 03:47

frigo je napisao:opet ponavljam nije dovoljno dovedes napon i cuje se da radi zakljucak ispravna spulna...
zameni spulnu posto stara sigurno nema dovoljno snage da drzi na grejanju i propusta ventil... ako tako isto radi onda menjaj ventil, il ako ne koriste grejanje i skupoim izbaci ventil i nek koriste samo za hladjenje...:uca:
imosam nekoliko slucaja sa takvim kvarovima, spulna cim se zagreje ona nedrzi, a omski je ok ...
Ok, probacu, pa cu se javiti da vas obavestim sta sam uradio. Uostalom hvala svima na savet. Pozdrav

Avatar
kisko
Preminuo
Postovi: 2054
Pridružen: 12 Jun 2007, 01:51
Location: Kovilj-na kraj sveta
Specialty: tv-multimedia
Lokacija: Kovilj-Novi sad

Re: ICEBER AU-12 HR 53 FA2 NECE DA GREJE

Post napisao kisko » 10 Sep 2009, 01:32

Kolega jesi nešto uradio sa klimom,rešio ili odustao :?: