Stranica: 1/1.

ICEBER AU12HR53FA2 NECE DA GREJE (ODUSTAO)

Napisan post: 21 Avg 2009, 23:18
napisao deletraj
Imam problem sa navedenom klimom. Kad se ukljuci grejanje, kompresor radi do 21 bar, onda se odjednom ukljucuje hladjenje, i obe cevi se zamrznu za manje od pola minuta. Na hladjenje radi normalno. sumnjao sam na cetvorokraki ventil, da nije zaglavio, pa sam ga uklucivao i direktno, ( cuje se da ukljucuje i iskljucuje ), ventilator spoljne jedinice ispravan. Sta mislite kolege, u cemu moze biti kvar. I jos jedno pitanje : da li za ovu klimu ima uputstvo za dijagnostiku kvara?

Re: ICEBER AU-12 HR 53 FA2 NECE DA GREJE

Napisan post: 22 Avg 2009, 20:31
napisao kopex
Poštovani kolega.
Postoji mogućnost da se desi da je u pitanju četvorokraki ventil iako uključije i isključuje.Moguće je da pušta ventil u oba smjera.Meni su se dešavale takve stvari.Dali si mijenjao elektroniku?

Re: ICEBER AU-12 HR 53 FA2 NECE DA GREJE

Napisan post: 22 Avg 2009, 20:35
napisao hagula
4-kraki ventil 99%.

Re: ICEBER AU-12 HR 53 FA2 NECE DA GREJE

Napisan post: 23 Avg 2009, 03:54
napisao frigo
kolega, nije 99%
hagula je napisao:4-kraki ventil 99%.
nego 101% i to samo spulna...
prvo zameni samo spulnu cetvorokrakog ventila ...

Re: ICEBER AU-12 HR 53 FA2 NECE DA GREJE

Napisan post: 23 Avg 2009, 08:42
napisao deletraj
kopex je napisao:Poštovani kolega.
Postoji mogućnost da se desi da je u pitanju četvorokraki ventil iako uključije i isključuje.Moguće je da pušta ventil u oba smjera.Meni su se dešavale takve stvari.Dali si mijenjao elektroniku?
elektroniku nisaam menjao jer nemam rezevnu,

Re: ICEBER AU-12 HR 53 FA2 NECE DA GREJE

Napisan post: 24 Avg 2009, 08:12
napisao kopex
Slažem se kolegom FRIGO.
Pozdrav

Re: ICEBER AU-12 HR 53 FA2 NECE DA GREJE

Napisan post: 25 Avg 2009, 16:56
napisao deletraj
[prvo zameni samo spulnu cetvorokrakog ventila
kolega FRIGO, ja sam ispitao spulnu ventila tako sto sam na njene prikljuke doveo napon van klime ( iz probnog kabla )
i cuje se kako ukljucuje i iskljucuje(cak cak )

Re: ICEBER AU-12 HR 53 FA2 NECE DA GREJE

Napisan post: 25 Avg 2009, 20:01
napisao kopex
deletraj je napisao:[prvo zameni samo spulnu cetvorokrakog ventila
kolega FRIGO, ja sam ispitao spulnu ventila tako sto sam na njene prikljuke doveo napon van klime ( iz probnog kabla )
i cuje se kako ukljucuje i iskljucuje(cak cak )
Nisam te dobro razumio.Dali si zamijenio špulnu ili si isprobao staru?
Ako je špulna ispravna to je kao što smo prije rekli četvorokraki ventil.Mehanički dio ne zatvara dovoljno propuste.To je sigurno nema šta drugo .Imao sam takvih situacija.
Pozdrav

Re: ICEBER AU-12 HR 53 FA2 NECE DA GREJE

Napisan post: 25 Avg 2009, 21:28
napisao Honorarac
Presek cetvorokrakog ventila

Re: ICEBER AU-12 HR 53 FA2 NECE DA GREJE

Napisan post: 25 Avg 2009, 23:10
napisao kisko
deletraj je napisao:
[prvo zameni samo spulnu cetvorokrakog ventila
kolega FRIGO, ja sam ispitao spulnu ventila tako sto sam na njene prikljuke doveo napon van klime ( iz probnog kabla )
i cuje se kako ukljucuje i iskljucuje(cak cak )
To nemora ništa značiti,samo ti poslušaj kolege i zameni prvo špulnu a ako nepomogne i ceo ventil.

Re: ICEBER AU-12 HR 53 FA2 NECE DA GREJE

Napisan post: 26 Avg 2009, 01:39
napisao frigo
opet ponavljam nije dovoljno dovedes napon i cuje se da radi zakljucak ispravna spulna...
zameni spulnu posto stara sigurno nema dovoljno snage da drzi na grejanju i propusta ventil... ako tako isto radi onda menjaj ventil, il ako ne koriste grejanje i skupoim izbaci ventil i nek koriste samo za hladjenje...:uca:
imosam nekoliko slucaja sa takvim kvarovima, spulna cim se zagreje ona nedrzi, a omski je ok ...

Re: ICEBER AU-12 HR 53 FA2 NECE DA GREJE

Napisan post: 01 Sep 2009, 03:47
napisao deletraj
frigo je napisao:opet ponavljam nije dovoljno dovedes napon i cuje se da radi zakljucak ispravna spulna...
zameni spulnu posto stara sigurno nema dovoljno snage da drzi na grejanju i propusta ventil... ako tako isto radi onda menjaj ventil, il ako ne koriste grejanje i skupoim izbaci ventil i nek koriste samo za hladjenje...:uca:
imosam nekoliko slucaja sa takvim kvarovima, spulna cim se zagreje ona nedrzi, a omski je ok ...
Ok, probacu, pa cu se javiti da vas obavestim sta sam uradio. Uostalom hvala svima na savet. Pozdrav

Re: ICEBER AU-12 HR 53 FA2 NECE DA GREJE

Napisan post: 10 Sep 2009, 01:32
napisao kisko
Kolega jesi nešto uradio sa klimom,rešio ili odustao :?: