FUEGO ASH12 - REŠENO
Urednici: goranfri,nike,sim,Honorarac
Pravila foruma
BT-expert info - BTexpert forumi
U naslov teme prvo pisati ime proizvođača, zatim oznake modela bez crtica i razmaka i kratak opis kvara. U post obavezno upisati ID ili EAN oznake sa poleđine aparata u suprotnom tema će biti obrisana.
Praktikujemo da na kraju opišemo kako smo rešili problem. Zatim zatvorimo temu >UPUTSTVO<
PRILIKOM POSTAVLJANJA PITANJA U VEZI ELEKTRONSKOG MODULA OBAVEZNO POPIŠITE SVE OZNAKE sa ploče i sa nalepnica, dobro bi došla i po koja fotografija.
BT-expert info - BTexpert forumi
U naslov teme prvo pisati ime proizvođača, zatim oznake modela bez crtica i razmaka i kratak opis kvara. U post obavezno upisati ID ili EAN oznake sa poleđine aparata u suprotnom tema će biti obrisana.
Praktikujemo da na kraju opišemo kako smo rešili problem. Zatim zatvorimo temu >UPUTSTVO<
PRILIKOM POSTAVLJANJA PITANJA U VEZI ELEKTRONSKOG MODULA OBAVEZNO POPIŠITE SVE OZNAKE sa ploče i sa nalepnica, dobro bi došla i po koja fotografija.
-
- _
- Postovi: 9
- Pridružen: 04 Jul 2010, 00:12
- Location: Beograd,Arandjelovac
- Warranty service: ..............
- Lokacija: Beograd-Mladenovac-Topola-Arandjelovac
FUEGO ASH12 - REŠENO
Polovna je klima premestena sa jednog mesta na drugo mesto freon sacuvan u spoljasnjoj jedinici- nastavak cevi varene,klima postavljena na novo mesto sve povezano lepo sistem vakumiran ,ali kad se ukljuci na hladjenje radi nekoliko minuta lepo isparenje oko 4bara zatim pritisak na manometrima pocne da varira ide cak i u vakum povremeno ledi usisna cev pa otopi,na grejanju radi bez problema.Kada je iskljucim polako izjednacava pritisak,Dal je zapusenje na kapilari-mozda i ventil..JEL IMAO NEKO SLICAN PROBLEM..
- nike
- gxu
- Postovi: 2898
- Pridružen: 21 Mar 2010, 11:35
- Location: Split HR
- Warranty service: Atosa Arisco Ozti Fimar Roller-Grill Systemair Fiocchetti Prismafood Cappone Hendi Omniwash Icetech ItalI-Ice
- Contact person: NIKE
- Specialty: whitegoods
- Lokacija: Split, HR
Re: FUEGO ASH 12
To su očiti simptomi vlage u sistemu koja se ledi u kapilari pa se otopi i tako ukrug.frigo. je napisao:Polovna je klima premestena sa jednog mesta na drugo mesto freon sacuvan u spoljasnjoj jedinici- nastavak cevi varene,klima postavljena na novo mesto sve povezano lepo sistem vakumiran ,ali kad se ukljuci na hladjenje radi nekoliko minuta lepo isparenje oko 4bara zatim pritisak na manometrima pocne da varira ide cak i u vakum povremeno ledi usisna cev pa otopi,na grejanju radi bez problema.Kada je iskljucim polako izjednacava pritisak,Dal je zapusenje na kapilari-mozda i ventil..JEL IMAO NEKO SLICAN PROBLEM..
Rekuperiraj plin i vakumiraj do 500 mikrona (0,00067 Bar ili 0,67 mBar) i drži vakuum pumpu uključenu kad to dostigne (i niže)još najmanje 20 min. Izoliraj vakuum pumpu ventilom i ako vakuum u klimi ne drži na niže od 1000 mikrona (1,33 mBar) nakon 30 min. onda je vlaga još unutra i potrebno je daljnje vakumiranje.

Ove brojke koje sam spomenio nečeš vidjeti na običnim manometrima. Treba ti elektronski vakuumetar kao ovaj:

Isto tako, s običnim crijevima i manometrima (koji puštaju kada su u negativnom tlaku) ne možeš postići dovoljan vakuum (niti ga održati), pa je najbolje za vakumiranje koristit poseban ventil za izoliranje pumpe i pertlanu bakrenu cijev 6 mm umjesto crijeva ili posebna metalna fleksibilna crijeva koja služe za vakumiranje.
http://www.appioninc.com/products/mgakitfeatures.html
Ako je to klima s POE uljem onda ti ni to neće pomoči, već je jedino rješenje stavljanje bi-flow filtera u tekučinski vod (1/4") i njegova zamjena nekoliko puta dok se vlaga ne absorbira iz ulja u filter.
"Blago budalama, njima je lako jer ne misle tako!" PV
Re: FUEGO ASH 12
Da mozda nije zacepljeno prilikom varenja?
- nike
- gxu
- Postovi: 2898
- Pridružen: 21 Mar 2010, 11:35
- Location: Split HR
- Warranty service: Atosa Arisco Ozti Fimar Roller-Grill Systemair Fiocchetti Prismafood Cappone Hendi Omniwash Icetech ItalI-Ice
- Contact person: NIKE
- Specialty: whitegoods
- Lokacija: Split, HR
Re: FUEGO ASH 12
Onda se ne bi tlak mijenjao nego bi konstantno bio nizak.krnjad je napisao:Da mozda nije zacepljeno prilikom varenja?
"Blago budalama, njima je lako jer ne misle tako!" PV
-
- _
- Postovi: 9
- Pridružen: 04 Jul 2010, 00:12
- Location: Beograd,Arandjelovac
- Warranty service: ..............
- Lokacija: Beograd-Mladenovac-Topola-Arandjelovac
Re: FUEGO ASH12 RESENO
Ispraznjen sistem dobro izvakumiran i napunjen po tablici na vagicu. Radi lepo.
-
- Slične teme
- Odgovori
- Pregledano
- Zadnji post
-
- 1 Odgovori
- 1891 Pregledano
-
Zadnji post napisao hagula
10 Avg 2012, 21:17
-
- 6 Odgovori
- 1451 Pregledano
-
Zadnji post napisao ALEKSA
24 Okt 2008, 15:08
-
- 3 Odgovori
- 1743 Pregledano
-
Zadnji post napisao goranfri
22 Jun 2010, 14:27
-
- 8 Odgovori
- 2782 Pregledano
-
Zadnji post napisao kopex
01 Dec 2011, 08:42
-
-
Fuego ESPANA FG120HP ne pali kompresor u rezimu grejanja
napisao Milos1986 » 07 Nov 2012, 15:17 » u KLIMA UREĐAJI - 2 Odgovori
- 1276 Pregledano
-
Zadnji post napisao Milos1986
07 Nov 2012, 21:21
-
-
-
fuego klima ispisuje gresku F 3.Molim za pomoc!
napisao Miselin19 » 03 Sep 2013, 21:33 » u KLIMA UREĐAJI - 15 Odgovori
- 5339 Pregledano
-
Zadnji post napisao Damiru
06 Sep 2013, 19:23
-
-
-
Klima Fuego FG-120HP ne radi nakon premestanja
napisao Misha665 » 27 Okt 2016, 18:56 » u KLIMA UREĐAJI - 18 Odgovori
- 6021 Pregledano
-
Zadnji post napisao Misha665
28 Okt 2016, 21:04
-
-
- 5 Odgovori
- 2175 Pregledano
-
Zadnji post napisao sim
09 Jan 2019, 23:14