FUEGO ASH12 - REŠENO
Napisan post: 04 Jul 2010, 00:29
napisao frigo.
Polovna je klima premestena sa jednog mesta na drugo mesto freon sacuvan u spoljasnjoj jedinici- nastavak cevi varene,klima postavljena na novo mesto sve povezano lepo sistem vakumiran ,ali kad se ukljuci na hladjenje radi nekoliko minuta lepo isparenje oko 4bara zatim pritisak na manometrima pocne da varira ide cak i u vakum povremeno ledi usisna cev pa otopi,na grejanju radi bez problema.Kada je iskljucim polako izjednacava pritisak,Dal je zapusenje na kapilari-mozda i ventil..JEL IMAO NEKO SLICAN PROBLEM..
Re: FUEGO ASH 12
Napisan post: 04 Jul 2010, 02:24
napisao toce
Re: FUEGO ASH 12
Napisan post: 04 Jul 2010, 13:53
napisao nike
frigo. je napisao:Polovna je klima premestena sa jednog mesta na drugo mesto freon sacuvan u spoljasnjoj jedinici- nastavak cevi varene,klima postavljena na novo mesto sve povezano lepo sistem vakumiran ,ali kad se ukljuci na hladjenje radi nekoliko minuta lepo isparenje oko 4bara zatim pritisak na manometrima pocne da varira ide cak i u vakum povremeno ledi usisna cev pa otopi,na grejanju radi bez problema.Kada je iskljucim polako izjednacava pritisak,Dal je zapusenje na kapilari-mozda i ventil..JEL IMAO NEKO SLICAN PROBLEM..
To su očiti simptomi vlage u sistemu koja se ledi u kapilari pa se otopi i tako ukrug.
Rekuperiraj plin i vakumiraj do 500 mikrona (0,00067 Bar ili 0,67 mBar) i drži vakuum pumpu uključenu kad to dostigne (i niže)još najmanje 20 min. Izoliraj vakuum pumpu ventilom i ako vakuum u klimi ne drži na niže od 1000 mikrona (1,33 mBar) nakon 30 min. onda je vlaga još unutra i potrebno je daljnje vakumiranje.

Ove brojke koje sam spomenio nečeš vidjeti na običnim manometrima. Treba ti elektronski vakuumetar kao ovaj:
Isto tako, s običnim crijevima i manometrima (koji puštaju kada su u negativnom tlaku) ne možeš postići dovoljan vakuum (niti ga održati), pa je najbolje za vakumiranje koristit poseban ventil za izoliranje pumpe i pertlanu bakrenu cijev 6 mm umjesto crijeva ili posebna metalna fleksibilna crijeva koja služe za vakumiranje.
http://www.appioninc.com/products/mgakitfeatures.html
Ako je to klima s POE uljem onda ti ni to neće pomoči, već je jedino rješenje stavljanje bi-flow filtera u tekučinski vod (1/4") i njegova zamjena nekoliko puta dok se vlaga ne absorbira iz ulja u filter.
Re: FUEGO ASH 12
Napisan post: 04 Jul 2010, 16:09
napisao krnjad
Da mozda nije zacepljeno prilikom varenja?
Re: FUEGO ASH 12
Napisan post: 04 Jul 2010, 20:35
napisao nike
krnjad je napisao:Da mozda nije zacepljeno prilikom varenja?
Onda se ne bi tlak mijenjao nego bi konstantno bio nizak.
Re: FUEGO ASH12 RESENO
Napisan post: 14 Jul 2010, 18:05
napisao frigo.
Ispraznjen sistem dobro izvakumiran i napunjen po tablici na vagicu. Radi lepo.
Re: FUEGO ASH12 - REŠENO
Napisan post: 24 Jul 2010, 20:58
napisao nike
Tako se radi posao!