Stranica: 1/1.

Samsung inverter AQV12UGAN prekida rad RIJEŠENO

Napisan post: 22 Jul 2010, 22:03
napisao dragisapa
Klima Samsung AQV12UGAN , radi dvadesetak minuta, pa se ugasi. Blinkaju istovremeno prva i treca dioda na unutrasnjoj jedinici. To blinkanje ukazuje na problem sa motorom unutrasnje jedinice. Ima li ko jos neku ideju o kvaru.
Pozdrav Dragisa

Re: Samsung inverter AQV12UGAN prekida rad

Napisan post: 22 Jul 2010, 23:15
napisao frigoservisbata
Proveri dijagnostiku na spoljnoj jedinici,verovatno je u pitanju modul spoljne jed...

Re: Samsung inverter AQV12UGAN prekida rad

Napisan post: 23 Jul 2010, 08:57
napisao nike
dragisapa je napisao: Blinkaju istovremeno prva i treca dioda na unutrasnjoj jedinici. To blinkanje ukazuje na problem sa motorom unutrasnje jedinice
Ne, to ukazuje , kako je kolega frigoservisbata rekao, na problem sa vanjskom jedinicom.
Provjeri LED-ove u vanjskoj!

slika

Re: Samsung inverter AQV12UGAN prekida rad

Napisan post: 23 Jul 2010, 20:31
napisao dragisapa
nike je napisao:
dragisapa je napisao: Blinkaju istovremeno prva i treca dioda na unutrasnjoj jedinici. To blinkanje ukazuje na problem sa motorom unutrasnje jedinice
Ne, to ukazuje , kako je kolega frigoservisbata rekao, na problem sa vanjskom jedinicom.
Provjeri LED-ove u vanjskoj!
Hvala svima na odgovorima!

I dalje mi nije jasno (prvi put radim sa inverter klimom): kako da udjem u Test mod spoljsnje jedinice?

Nasao sam u uputstvu da se u Test mod ulazi tako sto se drzi dugme za paljenje 5 sekundi..da li je to to? Drzi se 5 sekundi dok je klima upaljena ili se prvo ugasi, pa drzi to dugme?

Hvala!
pozdrav

Re: Samsung inverter AQV12UGAN prekida rad

Napisan post: 23 Jul 2010, 20:45
napisao frigoservisbata
Nemoj da se ljutis al pise ti u profilu da si ovlascen serviser za Samsung?Skini poklopac spoljne jedinice i videces diode za dijagnostiku!Kvar najcesce izgleda kao na ovoj slici..:

http://img690.imageshack.us/i/dscf1400.jpg/

Re: Samsung inverter AQV12UGAN prekida rad

Napisan post: 23 Jul 2010, 21:49
napisao goranfri
Pa piše i da je servis za harmonike Samsung i još neke lolzi lolzi

Šta bi , uradi li nešto ?

Re: Samsung inverter AQV12UGAN prekida rad

Napisan post: 24 Jul 2010, 07:59
napisao nike
Ugasiš i onda kad pališ držiš 5 sek.

Re: Samsung inverter AQV12UGAN prekida rad

Napisan post: 01 Dec 2010, 21:54
napisao dragisapa
Posle nekoliko meseci se ponovo javljam. Vlasnik klime je dosao kuci pa sam mogao otici da pogledam. Poneo sam i zamenio elektronike u obe jedinice. Uneo kodove u unutrasnju elektroniku. Klima je probana i stanje je sledece: radi unutrasnji ventilator, radi ventilator u spoljasnjoj, Na elektronici spoljasnje, blinka zelena dioda i stalno gori crvena, (po tablici to je ok.)Kompresor se ne pali. Posle nekoliko sekundi cuje se zvuk (rekao bih iz kompresora-uvijen je zastitom) nesto slično škripi -ciči.To se ponovi nekoliko puta.To traje par minuta pa ugasi ventilator spoljasnje jedinice. Klima je bila uključena na grejanje zbog hladne prostorije. Da li mogu da probam rad kompresora na neki direktan način, ili samo merenjem otpora?
Ako je merenje otpornosti koje su vrednosti?
Hvala.

Re: Samsung inverter AQV12UGAN prekida rad rešeno

Napisan post: 16 Mar 2011, 23:36
napisao dragisapa
Zamenjena elektronika, zamenjen kompresor . Klima radi. Hvala svima koji su pomagali savetima.
Dragiša

Re: Samsung inverter AQV12UGAN prekida rad

Napisan post: 17 Mar 2011, 08:00
napisao krnjad
Jel se to isplatilo vlasniku klime mijenjati sve?I nevjerujem da je istovremeno otisao i kompresor i elektronika!!!

Re: Samsung inverter AQV12UGAN prekida rad

Napisan post: 07 Jul 2011, 01:42
napisao Nebojsa_Pazova