Stranica: 1/1.

KOPERNIKUS 18 ODUSTAO

Napisan post: 25 Avg 2010, 10:09
napisao deletraj
Zdravo kolege, klima je KOPRENIKUS osamnaestica ( model nisan zapisao ) ali mislim da to sada nije ni bitno. Kvar je sledeci kompresor nece da krene da radi, zamenio sam kondenzator od 50 mikro farada kompresor je proradio, nakon toga sto sam izvrsio punjenje freonom R 22 kompresor se iskljucio ( klima je dobro primila gas i hladila prostoriju ) nakon nekog vremena kompresor se je mogao ponovo ukljuciti. Znaci da se uvek pri ukljucenju klime ne ukljucuje i kompresor dok se spoljni ventilator ukljucuje uvek pri startu klime. Sta mislite vi, evo juce me je covek opet zvao.

Re: KOPERNIKUS 18

Napisan post: 25 Avg 2010, 11:27
napisao goranfri
Ako su cevi ispravne , ne prelomljene, ako ima pravu kolicinu freona i nov kondenzator onda ne valja kompresor. Eto.

Re: KOPERNIKUS 18

Napisan post: 25 Avg 2010, 17:04
napisao deletraj
on se nekad ukljuci i normalno hladi ali primetio sam da se mnogo grerje za 15 min rada

Re: KOPERNIKUS 18

Napisan post: 25 Avg 2010, 19:26
napisao frigoservisbata
goranfri je napisao:Ako su cevi ispravne , ne prelomljene, ako ima pravu kolicinu freona i nov kondenzator onda ne valja kompresor. Eto.
Napiso ti je covek sve.Sta treba jos da se napise?

Re: KOPERNIKUS 18

Napisan post: 26 Avg 2010, 22:36
napisao nike
Ako je pregrijanje plina na usisu u kompresor preveliko onda je normalno da se kompresor pregrijava. Provjeri da pregrijanje nije više od 15ak stupnjeva.

Da ne zaboravim mantru:
PRIJE BILO KAKVOG ISPITIVANJA NAPUNI KLIMU NA VAGU TOČNO U GRAM I OČISTI VANJSKU I UNUTARNJU JEDINICU I PROVJERI DA SE VENTILATORI RADO I PRAVILNO VRTE TJ DA IMAŠ POTREBAN PROTOK ZRAKA

Re: KOPERNIKUS 18

Napisan post: 26 Avg 2010, 23:06
napisao goranfri
Otprilike je tu i najveći problem nedostatak vage :uca:

Re: KOPERNIKUS 18

Napisan post: 03 Sep 2010, 16:00
napisao deletraj
Sto se tice punjenja i ciscenja to je sve obavljeno kako treba. Ja sam bio pozvan da servisiram klimu ( operem i ocistim ) posto kod tog coveka redovno vrsim odrzavanje klima uredjaja. Kada sam otisao, zatekao sam da unutrasnja jedinica radi bez hladnog gasa( duva samo ventilator ). Otvorio sam spoljasnju jed. i video da se kompresor ne ukljucuje onda sam promenio kondenzator od 50mikro farada i kompresor je proradio klima je pocela da hladi. Skinuo sam obe jedinice odvojio elektroniku od isparivaca i i isaprivace isprao sa foam coil osusio sve to i namontirao obe jedinice. Instalaciju sam izvakumirao vakum pumpom pa tek tada pustio gas iz klime. Kompresor je poceoda radi nakon 7 min prekida sa radom i sam se iskljucuje. Posumnjao sam u elektroniku unutranje jedinice, ali posto kompresor nije hteo da ukljuci, nisam mogo da sakupim gas pa sam postojeci ispustio, kasnije pri drugoj montazi [/b(posle provere elektronike unutrasnje jedinice) ponovo sam izvakumirao instalaciju vakum pumpom i klimu napunio sa R 22. Gas sam pusatao iz fabricke ( nije neki prirucni rad) REFCO menzure tacno onoliko kolko je na dekleraciji napisano menzura je izgravirana na 25 grama.
I dalje kompresor radi nekih 6 do sedam minuta i sam se iskljuci. Eto ja sam morao da vam detaljno opisem kako se odvijao rad na ovom klima uredjaju [b]zato sto vidim da su pojedine kolege bez znanja
o tome da li neko ima opremu za rad ili nema, dali kompliment da je radjeno bez vage itd. Da naglasim da se popravkom bele tehnike bavim od 1995 godine i da nisam punio frizidere i zamrzivace direktno iz boce nego iz menzure, a da i to kazem da iskusan majstor moze i bez menzure da napuni uredjaj po pritisku i temperaturi isparenja gasa u cevima pomocu manomatra a vecina nas znamo gde treba da stane kazaljka na manometru kod frizidera a gde kod zamrzivaca. za rad

Re: KOPERNIKUS 18

Napisan post: 03 Sep 2010, 16:23
napisao goranfri
Nemaš ti pravo da se nešto kao ljutiš iz prostog razloga što nisi napisao šta i kako si radio u prethodnim postovima. Pročitaj još jedanput iz početka sve postove. Mogao si da napišeš da si klimu izvakumirao i napunio preko menzure Refco , ali nisi.
Ja nemam volju više da objašnjavam ljudima po 100 puta kako se puni klima. Postoji opcija pretraga.

I ako je klima napunjena ofrlje i bez vakumiranja o čemu mi imamo da diskutujemo ? A takvih pitanja milion , : Napunio sam klimu na onoliko bara ali mi ne radi.

I da završim , da ponovim još jedanput post koji malo iznad : Ako su cevi ispravne , ne prelomljene, ako ima pravu kolicinu freona i nov kondenzator onda ne valja kompresor. Eto.

Re: KOPERNIKUS 18

Napisan post: 03 Sep 2010, 20:13
napisao nike
@ deletraj
Ponavljam, ako je pregrijanje na usisu kompresora previsoko onda je normalno da se kompresor grije i da ga interna zaštita od pregrijanja isključuje. Potrebno je mjeriti temperature cijevi, temperature i vlažnost zraka na ulazu i izlazu izmjenjivača, tlakove isparavanja i kondenzacije, struju kompresora da bi se postavila ispravna dijagnoza.


Ponavljam još jednom mantru "klima uređaj se ne može pravilno napuniti koristeći samo manometre". Izgovarajte ovu mantru u sebi dnevno barem 30 puta kako bi to sebi utuvili u glavu.