Re: Union Air Nece da greje greska e4 reseno
Napisan post: 12 Okt 2010, 00:08
napisao frigo.
Radi se o klimi marke UNION AIR neznamo tacnu oznaku izbledele su nalepnice inace je 12-ica na freon 22.Imam problem-Na hladjenju radi odlicno ali kada se prebaci na grejanje el magnet odradi svoje na ventilu,ventilator unutrasnje jedinice krene i nakon par minuta pojavi se na displeju greska E4 .A kompresor ni ventilator na spoljasnjoj ne krecu.Proveravano stanje freona,merene sve sonde sve je u redu.Ako je neko imao nesto slicno neka neka pise?HVALA.
Re: Union Air Nece da greje greska e4
Napisan post: 12 Okt 2010, 12:13
napisao goranfri
Svi smo se susretali sa takvom greškom , a ako uradiš malo pretragu verovatno ćeš naći odgovor.
Re: Union Air Nece da greje greska e4
Napisan post: 14 Okt 2010, 13:44
napisao frigo.
Ima li neko konkretan odgovor?

Re: Union Air Nece da greje greska e4
Napisan post: 14 Okt 2010, 22:07
napisao goranfri
Ti nam se pojaviš povremeno tj. isključivo kada upadneš u problem i tražiš rešenje problema.
Evo ja koristio pretragu i vidi šta sam našao
viewtopic.php?f=117&t=15097&p=135518#p135518
Re: Union Air Nece da greje greska e4 reseno
Napisan post: 22 Okt 2010, 09:29
napisao frigo.
Dobio sam iz Egipta iz fabrike Sifarnik za ove modele klima (postavicu nemam sada vremena) .E4 je preopterecenje kompresora-na ovoj klimi je bio problem zaglavio cetvorokraki ventil i nije mogao da se pomeri u stranu za grejanje.Ventil je zamenjen novim.A stari smo presekli brusilicom da vidimo sta je se desilo.
Re: Union Air Nece da greje greska e4 reseno
Napisan post: 22 Okt 2010, 10:57
napisao goranfri
To jeste logična greška da je neispravan ventil , no međutim u tvom prvom postu piše da kompresor i spoljnji ventilator ne kreću uopšte . U praksi kada crkne ventil kompresor obično krene pa uređaj umesto da greje krene da hladi i onda elektronika izbaci grešku. Važno da je rešeno.
Sačekaćemo taj manual , nije problem.
Re: Union Air Nece da greje greska e4 reseno
Napisan post: 22 Okt 2010, 12:40
napisao dodig
stari ste presekli brusilicom interesantno,i ša se desilo?nije do ventila već do špule,a ventil je u sklopu špule
Re: Union Air Nece da greje greska e4 reseno
Napisan post: 22 Okt 2010, 16:48
napisao djenka
dodig je napisao:stari ste presekli brusilicom interesantno,i ša se desilo?nije do ventila već do špule,a ventil je u sklopu špule
Kolega ni ja do skora nisam znao pravi princip rada cetvorokrakog ventila ,a petpostavljam ni vecina majstora.Tek kad se otvori brusilicim i napravi presek unutrasnjeg mehanickog dela ventila vidi se kako on funkcionise.....Navaznije,kolega je resio problem.

Re: Union Air Nece da greje greska e4 reseno
Napisan post: 22 Okt 2010, 17:13
napisao nike
djenka je napisao:dodig je napisao:stari ste presekli brusilicom interesantno,i ša se desilo?nije do ventila već do špule,a ventil je u sklopu špule
Kolega ni ja do skora nisam znao pravi princip rada cetvorokrakog ventila ,a petpostavljam ni vecina majstora.Tek kad se otvori brusilicim i napravi presek unutrasnjeg mehanickog dela ventila vidi se kako on funkcionise.....Navaznije,kolega je resio problem.

Pa nije baš da se danas, a uz pomoć interneta, treba pilati da bi vidio kako nešto radi.
http://www.ra.danfoss.com/TechnicalInfo ... 2-2D-L.swf
Re: Union Air Nece da greje greska e4 reseno
Napisan post: 22 Okt 2010, 20:18
napisao djenka
Hvala kolega Nike,bas zanimljiv prikaz rada ventila.Mada ovde nije naznaceno da u njemu postoji i sito,poput kako mi majstori zovemo carapice u ekspazionom ventilu,koje moze zacepljenjem da napravi problem u radu ventila...

Re: Union Air Nece da greje greska e4 reseno
Napisan post: 22 Okt 2010, 20:57
napisao nike
Ja do sad nisam naišao na ventil sa sitom a mijenjao sam razne od malih klima pa sve do V12.
Re: Union Air Nece da greje greska e4 reseno
Napisan post: 22 Okt 2010, 21:50
napisao djenka
nike je napisao:Ja do sad nisam naišao na ventil sa sitom a mijenjao sam razne od malih klima pa sve do V12.
E pa to i nemoze da se vidi dok se ne isece brusilicim

.Ventil koji sam ja isekao sa Vivax klime imao je malo sito i to u ovom delu gde je klipcic,tj.elektro magnet.Narvno to sito nemoze ni da se ocisti,kroz njega prolazi freon pod pritiskom,koji dalje kroz malene rupice ide u kapilaru pa u mehanicki deo ventila.
Re: Union Air Nece da greje greska e4 reseno
Napisan post: 22 Okt 2010, 22:19
napisao Honorarac