MIDEA 12HRI - PROBLEM ( REŠENO )

Forum za klime.

Urednici: goranfri,nike,sim,Honorarac

Pravila foruma
BT-expert info - BTexpert forumi
U naslov teme prvo pisati ime proizvođača, zatim oznake modela bez crtica i razmaka i kratak opis kvara. U post obavezno upisati ID ili EAN oznake sa poleđine aparata u suprotnom tema će biti obrisana.
Praktikujemo da na kraju opišemo kako smo rešili problem. Zatim zatvorimo temu >UPUTSTVO<
PRILIKOM POSTAVLJANJA PITANJA U VEZI ELEKTRONSKOG MODULA OBAVEZNO POPIŠITE SVE OZNAKE sa ploče i sa nalepnica, dobro bi došla i po koja fotografija.
spok
_
_
Postovi: 23
Pridružen: 19 Jul 2009, 00:43
Location: Smederevo
Specialty: distribution

MIDEA 12HRI - PROBLEM ( REŠENO )

Post napisao spok » 13 Jul 2011, 22:55

Desava mi se da posle nekog vremena spoljna jedinica prestane sa radom (ventilator i kompresor), pa posle 10-20 minuta ponovo se aktivra.
Na unutrašlj jedinici se javalja eror - Compressor top protection against temperature.
Proveren je pritisak i sve je ok.
Neko moje amatersko mišljnje da je bimetal za zaštitu kompresora od pregrejavanja možda problem....
Molio bih vaša iskusna mišljnja šta dalje da uradim...

Avatar
frigo
bela tehnika
bela tehnika
Postovi: 450
Pridružen: 29 Jan 2008, 02:58
Location: Odžaci - Ljubljana - Domzale -Vir
Warranty service: Carrier...
Contact person: Dragan Antic
Phone number: 0038670501511
Specialty: whitegoods
Lokacija: Odžaci - Ljubljana
Kontakt:

Re: MIDEA 12HRI - PROBLEM

Post napisao frigo » 14 Jul 2011, 01:13

i kolki je pritisak...
ako proradi bimetal hm...
nikad bez razloga ne proradi bimetal...
Prijatelj je najveće bogatstvo u životu.

nuk
_
_
Postovi: 158
Pridružen: 04 Jun 2011, 20:35
Location: Beograd- Novi sad
Specialty: whitegoods

Re: MIDEA 12HRI - PROBLEM

Post napisao nuk » 14 Jul 2011, 08:39

da nije kondenzator spoljne jedninice zapusen od prasine, smoga, maca?

spok
_
_
Postovi: 23
Pridružen: 19 Jul 2009, 00:43
Location: Smederevo
Specialty: distribution

Re: MIDEA 12HRI - PROBLEM

Post napisao spok » 14 Jul 2011, 09:26

Sve je čisto. Pritisak je 4,5 bar.

ljuben
_
_
Postovi: 65
Pridružen: 03 Jan 2009, 18:53
Location: prilep
Warranty service: ardo favorit bira koncar sogo severin
Contact person: ljuben

Re: MIDEA 12HRI - PROBLEM

Post napisao ljuben » 14 Jul 2011, 15:26

Jednom sam isao bar 5 puta u jednom zabacenom mestu, cak sam vadio spoljnu jedinicu i montirao na drugo mesto, a ona u redu. Vratio sam je natrag i sacekao 1 cas a ono sve u redu. Uvece mi se javljaju, opet izbacuje zastita. Razmisljao sam i otisao drugi dan uvece, i imao sta da vidim-nikakav napon. Pozdrav.

spok
_
_
Postovi: 23
Pridružen: 19 Jul 2009, 00:43
Location: Smederevo
Specialty: distribution

Re: MIDEA 12HRI - PROBLEM

Post napisao spok » 14 Jul 2011, 21:51

Napon je prefektan ( zgrada sa trafo-stanicom).

puger
_
_
Postovi: 40
Pridružen: 05 Jan 2007, 15:40
Lokacija: zagreb

Re: MIDEA 12HRI - PROBLEM

Post napisao puger » 14 Jul 2011, 22:03

mozda el.kondenzator od kompresora ako je izgubio dio kapaciteta kompresor krene ali vuce veliku struju i pregrijava se ili vanjski ventilator preslabo hladi plin pa je zbog velikog tlaka kompresor pregrijava

Nebojsa_Pazova
_
_
Postovi: 117
Pridružen: 11 Feb 2008, 10:17
Lokacija: Stara Pazova

Re: MIDEA 12HRI - PROBLEM

Post napisao Nebojsa_Pazova » 14 Jul 2011, 22:24

frigo je napisao:i kolki je pritisak...
ako proradi bimetal hm...
nikad bez razloga ne proradi bimetal...

Kolega ..... ne verujem da je to bimetal kompresora, rekao je da gasi i ventilator spoljasnje jedinice zajedno sa kompresorom !!!!

Posumnjao bih u senzor cevni-pipe senzor, ocitao bih mu vrednost, probaj da ga izbacis iz lezista i pusti klimu da radi ....... on je taj koji moze da po svojim vrednostima gasi i stiti kompresor ......
Najveci talenti, gube se u neradu !!!!

Avatar
frigoservisbata
bela tehnika
bela tehnika
Postovi: 486
Pridružen: 11 Jun 2009, 14:42
Location: Vrsac

Re: MIDEA 12HRI - PROBLEM

Post napisao frigoservisbata » 14 Jul 2011, 22:27

puger je napisao:mozda el.kondenzator od kompresora ako je izgubio dio kapaciteta kompresor krene ali vuce veliku struju i pregrijava se ili vanjski ventilator preslabo hladi plin pa je zbog velikog tlaka kompresor pregrijava
Midea HRI je inverter te nema el.kondenzatora.Moze da bude sve sto je do sad napisano,osim tog kondenzatora....Na LG klimama (inverter)nema bimetala na motoru,vec temperaturni senzor na potisu kompresora.
Bolje je biti malo lud, nego malo pametan.

spok
_
_
Postovi: 23
Pridružen: 19 Jul 2009, 00:43
Location: Smederevo
Specialty: distribution

Re: MIDEA 12HRI - PROBLEM

Post napisao spok » 14 Jul 2011, 22:52

gde se nalazi tačno cevni-pipe senzor ?

Greška koja izlazi na unutrašnjij jedinici >>Compressor top protection against temperatur<<

Avatar
frigoservisbata
bela tehnika
bela tehnika
Postovi: 486
Pridružen: 11 Jun 2009, 14:42
Location: Vrsac

Re: MIDEA 12HRI - PROBLEM

Post napisao frigoservisbata » 14 Jul 2011, 22:58

spok je napisao:gde se nalazi tačno cevni-pipe senzor ?

Greška koja izlazi na unutrašnjij jedinici >>Compressor top protection against temperatur<<
Na isparivacu se nalazi taj senzor,al pre ce biti da je ovo sto sam ti ja napisao.Izmeri temperaturu na kojoj se to desava...:)
Bolje je biti malo lud, nego malo pametan.

Avatar
IvanZr
bela tehnika
bela tehnika
Postovi: 80
Pridružen: 06 Jan 2011, 16:55
Location: Zrenjanin,Srbija
Warranty service: LG Galanz Samsung Whirlpool ...
Contact person: Ivan

Re: MIDEA 12HRI - PROBLEM

Post napisao IvanZr » 15 Jul 2011, 13:50

Koji je freon u klimi ako je R410a onda fali gasa jer je na 7 bar-a 0 isparenje.

spok
_
_
Postovi: 23
Pridružen: 19 Jul 2009, 00:43
Location: Smederevo
Specialty: distribution

Re: MIDEA 12HRI - PROBLEM

Post napisao spok » 15 Jul 2011, 23:04

R22 je u pitanju

Avatar
nike
gxu
gxu
Postovi: 2898
Pridružen: 21 Mar 2010, 11:35
Location: Split HR
Warranty service: Atosa Arisco Ozti Fimar Roller-Grill Systemair Fiocchetti Prismafood Cappone Hendi Omniwash Icetech ItalI-Ice
Contact person: NIKE
Specialty: whitegoods
Lokacija: Split, HR

Re: MIDEA 12HRI - PROBLEM

Post napisao nike » 16 Jul 2011, 08:23

Treba mjeriti temperaturu ispušne cijevi kompresora i pregrijanje na usisu i ispuhu iz kompresora.
Ako ne znaš što je pregrijanje, potraži moje postove o punjenju klime.
"Blago budalama, njima je lako jer ne misle tako!" PV

spok
_
_
Postovi: 23
Pridružen: 19 Jul 2009, 00:43
Location: Smederevo
Specialty: distribution

Re: MIDEA 12HRI - PROBLEM

Post napisao spok » 17 Jul 2011, 17:10

Otvorio sam spolju jednicu i kompresor je bio baš baš vreo. Kondezator je bio neznatno mlak.
Primetio sam da je živa guma koja je fabričku postavljna na dovodu ili odvodu kompresora potpuno istopljena.
Znači da se razvijaju velike temperature. Nisam imao merač da izmerim temperaturu.
Na ovom linku je slika http://www.konekt.rs/spok/klima.jpg
Zadnja izmena: spok, dana 17 Jul 2011, 23:20, ukupno menjano 1 put.

Avatar
nike
gxu
gxu
Postovi: 2898
Pridružen: 21 Mar 2010, 11:35
Location: Split HR
Warranty service: Atosa Arisco Ozti Fimar Roller-Grill Systemair Fiocchetti Prismafood Cappone Hendi Omniwash Icetech ItalI-Ice
Contact person: NIKE
Specialty: whitegoods
Lokacija: Split, HR

Re: MIDEA 12HRI - PROBLEM

Post napisao nike » 17 Jul 2011, 18:53

E pa moraš nabaviti termometar da bi radio ovaj posao. Jesi vidio ikad pravog električara bez univerzalnog instrumenta?
Kod klima uređaja sve se radi o temperaturama i temperaturnim intervalima. Tlak plina ništa ne znači sam po sebi, već njegova vrijednost u temperaturama zasićenja isparavanja i kondezacije, te odnos tih temperatura i temperatura na raznim mjestima u sistemu.

Mjerenjem dolaziš do konkretnih podataka i onda uspostavljaš dijagnozu ovisno o izmjerenim vrijednostima a ne gatajući.
Manometri, termometri , vlagomjeri, higrometri, anemometri, strujna klješta, univerzalni instrumenti, vage itd.. su obazvezni alat jednog pravog servisera ili je on slijep, gluh itd...

Recimo da u tvom slučaju može biti da 4-putni ventil nije izvršio prebacivanje do kraja i jedan manji dio plina cirkulira direktno iz tlačne u usisnu cijev. Zbog toga dolazi do prevelikog pregrijanja usisa i zbog toga do prevelikog pregrijanja ispuha , a to onda znači pretoplu cijev na izlazu iz kompresora (recimo iznad 90°C) gdje onda senzor temperature te cijevi registrira previsoku temperaturu u odnosu na onu postavljenu u software-u mikroprocesora i onda mikroprocesor javlja grešku ">>Compressor top protection against temperatur<<

Berz termometra koji vidi i najmanju razliku temperatura cijevi ti ne možeš znati da se to dešava i nikad nečeš otkrit da je u tome problem, posebno ne gledajući samo tlak usisa na manometru.
"Blago budalama, njima je lako jer ne misle tako!" PV

spok
_
_
Postovi: 23
Pridružen: 19 Jul 2009, 00:43
Location: Smederevo
Specialty: distribution

Re: MIDEA 12HRI - PROBLEM

Post napisao spok » 17 Jul 2011, 22:31

Ma ja sam radoznali korisnik klima uređaja :)
Elem videću da kupim UNI-T UT302B IC Termometar , nadam se da to vrši posao?

Avatar
nike
gxu
gxu
Postovi: 2898
Pridružen: 21 Mar 2010, 11:35
Location: Split HR
Warranty service: Atosa Arisco Ozti Fimar Roller-Grill Systemair Fiocchetti Prismafood Cappone Hendi Omniwash Icetech ItalI-Ice
Contact person: NIKE
Specialty: whitegoods
Lokacija: Split, HR

Re: MIDEA 12HRI - PROBLEM

Post napisao nike » 17 Jul 2011, 23:24

Evo jedan mali s kojim ja imam relativno zadovoljavajuće rezultate. 200-ak kn u Z-el Chipoteka.
http://www.youtube.com/watch?v=8XL6azWTmQ0

Potrebno je, radi ispravne emisivnosti, mjesto mjerenja pokriti crnom izolir trakom (1 sloj) ili poprskati mat crnim sprejem i onda mjeri zadovoljavajuće precizno.
Treba paziti i na fokus tj. da ne mjeriš okolne površine tako da ga približiš što bliže objektu mjerenja jer je omjer udaljenosti i mjerne površine 1:1.
Znaći ako mjeriš cijev promjera 6 mm ne smiješ biti udaljeniji od 5mm.
"Blago budalama, njima je lako jer ne misle tako!" PV

spok
_
_
Postovi: 23
Pridružen: 19 Jul 2009, 00:43
Location: Smederevo
Specialty: distribution

Re: MIDEA 12HRI - PROBLEM

Post napisao spok » 19 Jul 2011, 23:44

Problem je rešen. Nije bilo freona u klimi, što mi je i bila prva zamisao.
Prvi majstor je izmerio pritisak 5,2 bara pa je ispustio na 4,5 bara sa pričom da ima freona i da je neki drugi problem ( eletronika ili neka sonda)
Nazovem drugog majstora, ja mu obajsnim problem, malo razmišljali i videli da je sa klimom ok.
Povratna cev se vremenom zagreje i posle nekog vremena počinje potisna cev da mrzne. Dopunili klimu sa freonom bez manometra, onako na osećaj.
Sve radi fenomenalno, već 30 sati neprestano....

Avatar
goranfri
bela tehnika
bela tehnika
Postovi: 1579
Pridružen: 02 Sep 2008, 01:16
Location: Beograd
Warranty service: Icematic Simag Scotsman LaSanMarco Brema LaCimbali Joly
Manitowoc
Specialty: whitegoods
Lokacija: Beograd

Re: MIDEA 12HRI - PROBLEM

Post napisao goranfri » 19 Jul 2011, 23:53

Ma i ja ću da bacim sav alat , ostaviću samo jedno crevo da mogu da spojim bocu i klimu i polako , osećajno i nema greške :?

Silne pare dadoh za alat kad sam glupan :shock:

Odgovori