Galanz klima uređaj AUS 12H53F150L2

Forum za klime.

Urednici: goranfri,nike,sim,Honorarac

Pravila foruma
BT-expert info - BTexpert forumi
U naslov teme prvo pisati ime proizvođača, zatim oznake modela bez crtica i razmaka i kratak opis kvara. U post obavezno upisati ID ili EAN oznake sa poleđine aparata u suprotnom tema će biti obrisana.
Praktikujemo da na kraju opišemo kako smo rešili problem. Zatim zatvorimo temu >UPUTSTVO<
PRILIKOM POSTAVLJANJA PITANJA U VEZI ELEKTRONSKOG MODULA OBAVEZNO POPIŠITE SVE OZNAKE sa ploče i sa nalepnica, dobro bi došla i po koja fotografija.
Vlaja89
_
_
Postovi: 16
Pridružen: 11 Feb 2011, 11:34
Location: Krusevac

Galanz klima uređaj AUS 12H53F150L2

Post napisao Vlaja89 » 14 Jul 2011, 23:20

Postovani majstori...
Imam problem sa pomenutom klimom.Kada se ukljuci na hladjenje upali se ventilator spoljne ali bez kompresora...on krene na jednu sekundu ali kao da nema snage da krene,i tako radi non stop-taman da krene pa iskljuci...ja imam neki kondenzator sa 4 ulaza,ali je na njoj neki sa pet i ja ne znam kako da te zice rasporedim na ovaj moj,koji je inace 35mF,kao i onaj na njoj..Molio bih Vas da mi,iako mozda nije do kondenzatora,objasnite kako da vezem taj sa pet ulaza na ovaj od cetiri...
Hvala unapred!!!

Avatar
goranfri
bela tehnika
bela tehnika
Postovi: 1580
Pridružen: 02 Sep 2008, 01:16
Location: Beograd
Warranty service: Icematic Simag Scotsman LaSanMarco Brema LaCimbali Joly
Manitowoc
Specialty: whitegoods
Lokacija: Beograd

Re: Galanz klima uređaj AUS 12H53F150L2

Post napisao goranfri » 15 Jul 2011, 00:34

Ja baš ne razumem tvoje pitanje . Kakvih četri ulaza i pet ulaza na kondenzator.

Ajde slikaj taj kondenzator i okači sliku da vidimo šta te muči.

Avatar
frigo
bela tehnika
bela tehnika
Postovi: 450
Pridružen: 29 Jan 2008, 02:58
Location: Odžaci - Ljubljana - Domzale -Vir
Warranty service: Carrier...
Contact person: Dragan Antic
Phone number: 0038670501511
Specialty: whitegoods
Lokacija: Odžaci - Ljubljana
Kontakt:

Re: Galanz klima uređaj AUS 12H53F150L2

Post napisao frigo » 15 Jul 2011, 04:18

nije cetri ulaza nego 4kontakta i sve je to jedan tj. dva puta cetri... pogledaj malo bolje... sto kaze Goran uslikaj ...
il evo slike jednog kondenzator sa duplim kontaktima...tj. dva puta dva kontakta...
slika
a moze i ovako dupli primer ko na slici 2x35 sa po cetri kontakta...
slika
Prijatelj je najveće bogatstvo u životu.

nuk
_
_
Postovi: 158
Pridružen: 04 Jun 2011, 20:35
Location: Beograd- Novi sad
Specialty: whitegoods

Re: Galanz klima uređaj AUS 12H53F150L2

Post napisao nuk » 15 Jul 2011, 09:06

vezano za ovaj sa donje slike, ja i umesto njega stavljam ovaj sa gornje slike ali,
kolega mi je pre neki dan pokazao istu varijantu sa tri izvoda kapaciteta 1x35 i 1x9 mikroF (ne znam od koje ili za koju klimu je to- prvi put vidim).

neka ovo bude kao upozorenje za kolege :!:

Avatar
goranfri
bela tehnika
bela tehnika
Postovi: 1580
Pridružen: 02 Sep 2008, 01:16
Location: Beograd
Warranty service: Icematic Simag Scotsman LaSanMarco Brema LaCimbali Joly
Manitowoc
Specialty: whitegoods
Lokacija: Beograd

Re: Galanz klima uređaj AUS 12H53F150L2

Post napisao goranfri » 15 Jul 2011, 10:50

Ima tri izvoda zato što su unutra dva kondenzatora. Kod LG na primer je takav. 30mf i 1.5mf u jednom kućištu.

Avatar
IvanZr
bela tehnika
bela tehnika
Postovi: 80
Pridružen: 06 Jan 2011, 16:55
Location: Zrenjanin,Srbija
Warranty service: LG Galanz Samsung Whirlpool ...
Contact person: Ivan

Re: Galanz klima uređaj AUS 12H53F150L2

Post napisao IvanZr » 15 Jul 2011, 13:25

Izmeri kapacitet kondenzatora,mozda nije on.Proveri dali dobijas struju na spoljnom klembertu(prve dve zice su od kompresora)ako ima napajanje i kondezator ispravan onda je kompresor u problemu.

Avatar
frigoservisbata
bela tehnika
bela tehnika
Postovi: 486
Pridružen: 11 Jun 2009, 14:42
Location: Vrsac

Re: Galanz klima uređaj AUS 12H53F150L2

Post napisao frigoservisbata » 15 Jul 2011, 22:24

Ma sta da meri covek kad ne zna da je to sto kaze cetiri ulaza cvoriste zajednicke nule...!!Nek pozove majstora,ne mora za klime vec elektricara nekog...Nije sala sa strujom igrati se...:)
Bolje je biti malo lud, nego malo pametan.

Avatar
goranfri
bela tehnika
bela tehnika
Postovi: 1580
Pridružen: 02 Sep 2008, 01:16
Location: Beograd
Warranty service: Icematic Simag Scotsman LaSanMarco Brema LaCimbali Joly
Manitowoc
Specialty: whitegoods
Lokacija: Beograd

Re: Galanz klima uređaj AUS 12H53F150L2

Post napisao goranfri » 15 Jul 2011, 23:09

Vala baš , struja je opasna. :uca:

Avatar
sfar
_
_
Postovi: 111
Pridružen: 20 svi 2011, 14:31
Location: hrvatska
Warranty service: u mirovini
Specialty: consumer

Re: Galanz klima uređaj AUS 12H53F150L2

Post napisao sfar » 17 Jul 2011, 18:57

nije mi jasno što tebi konkretno ne kreće kompresor ili ventilator. ako je ovaj kondenzator sa slike sa više izvoda on je i za kompresor i za ventilator s tim da su ulazi isti ,a izlazi posebni . piše na kapici gore -fan -i herm.

Odgovori
  • Slične teme
    Odgovori
    Pregledano
    Zadnji post

Natrag na “KLIMA UREĐAJI”