LG CS12AF inverter- Ne Hladi
Napisan post: 23 Jul 2011, 22:49
napisao Donatelo
Pozdrav svima,
Klima iz naslova je radila celu zimu normalno.Ovih dana prebacio sam na hladjenje i radila je nekih 10-ak dana ok,a onda je samo prestala sa hladjenjem.
Unutrasnja jedinica radi,ali spoljna krene i posle par sekundi prestane sa radom.Na unutrasnjoj jedinici se tada pali crvena lampica 6x.Ukljucim na grejanje i ona sasvim normalno radi.Na izduvu unutrasnje jed. je nekih 45 stepeni (doduse to sam merio kad su bili mrazevi) pri zadatoj temperaturi od 30stepeni i max ventilator.
Klima ima garanciju,majstor je dolazio,zamenuo sondu na unutrasnjoj jedinici i bez poboljsanja.Opet isto.Rekao je nesto kao : treba sve sonde da zameni?
Voleo bih cuti vase misljenje,unapred hvala.
Re: LG CS12AF inverter- Ne Hladi
Napisan post: 23 Jul 2011, 22:59
napisao nuk
mnogo malo informacija za bilo kakvu pomoc.
da li je majstor otvarao spoljnu jedinicu?
Re: LG CS12AF inverter- Ne Hladi
Napisan post: 23 Jul 2011, 23:03
napisao Donatelo
Otvarao je spoljnu jedinicu(skidao poklopac gde se vezu kablovi) ,gledao osigurac,merio pritisak i to je to koliko ja mogu da shvatim.Na unutrasnjoj jedinici isto skinuo poklopac zemenuo sondu i to je to...
Re: LG CS12AF inverter- Ne Hladi
Napisan post: 24 Jul 2011, 00:51
napisao goranfri
Imaš garanciju i ne se sekiraj. Inače crkavaju sonde često.
Re: LG CS12AF inverter- Ne Hladi
Napisan post: 24 Jul 2011, 02:06
napisao frigo
to je najcesca bolka kod lg sonde izmeris one ok al neide im promena otpornosti linearno nego pri promeni temperature brlja pa cak nece ni gresku da prijavi, ja sam imo par slucaja i obe sonde zamenis i to radi...

A sto kaze Goran imas garanciju sta se sekiras, ako majstor ne popravi skinuce je i posaljete u centralni servis i popravise...

Re: LG CS12AF inverter- Ne Hladi
Napisan post: 24 Jul 2011, 10:28
napisao Donatelo
Nisam zeleo da ogovaram majstora ,ali on nije merio nista na klimi(osim pritiska),prilikom tel.razgovora on je rekao da je sonda,dosao ,doneo i zamenuo,ali opet isto.Drugim recima covek mi ne uliva poverenje-resava stvari sistemom eliminacije,
Pozdrav i hvala na pomoci.
Re: LG CS12AF inverter- Ne Hladi
Napisan post: 24 Jul 2011, 15:15
napisao nike
Potpuno je normalno da majstor koji ima podatke o najčešćim greškama određenog uređaja, a simptomi se poklapaju s takvim greškama, krene sa otklanjanjem kvara sistemom eliminacije, jer je tako brže za njega i mušteriju, a u slučaju da se plaća servis, i jeftinije.
Ako to ne upali, onda se pristupa sistematskom ispitivanju, koje traje duže i koje je skuplje.
U konkretnom slučaju lakše je promijeniti sondu nego istu ispitivati u uvjetima kakvi su van servisa.
Ne vidim do sad greške u koracima.
Re: LG CS12AF inverter- Ne Hladi
Napisan post: 24 Jul 2011, 16:03
napisao nuk
a izmedju ostalog, sama cinjenica da je uredjaj u garanciji i ne ostavlja mogucnost izbora servisera
Re: LG CS12AF inverter- Ne Hladi
Napisan post: 24 Jul 2011, 16:14
napisao Donatelo
Hvala ,u svakom slucaju ...pozdrav

Re: LG CS12AF inverter- Ne Hladi
Napisan post: 01 Avg 2011, 21:37
napisao Donatelo
Pozdrav,
Bio je covek i zamenuo jos dve sonde,ali bez efekta.I dalje ne radi kompresor na hladjenju.Na kraju rekao je da je verovatno ploca na unutrasnjoj jedinici krivac.Toliko o tome cisto da ako neko ima slicne "tegobe"zna sta ga ceka.
Uzgred ako nekom nesto znaci ili moze da zatreba,evo malo slika sa unutrasnje jedinice:

Re: LG CS12AF inverter- Ne Hladi
Napisan post: 01 Avg 2011, 23:44
napisao nike
I šta je sad? Jeli mijenjao unutarnju ploču ili nije, ili čeka da se izmjene sva 4 godišnja doba kao u Verdija?
Re: LG CS12AF inverter- Ne Hladi
Napisan post: 02 Avg 2011, 01:25
napisao Donatelo
Cekam...Da se ploca naruci i potom promeni
Bili danas,zamenuli plocu na unutrasnjoj i opet isto...Klima skinuta i receno da ide u servis u BGu