InventAU12HR53FALR22 nepravilan rad - RESENO

Forum za klime.

Urednici: goranfri,nike,sim,Honorarac

Pravila foruma
BT-expert info - BTexpert forumi
U naslov teme prvo pisati ime proizvođača, zatim oznake modela bez crtica i razmaka i kratak opis kvara. U post obavezno upisati ID ili EAN oznake sa poleđine aparata u suprotnom tema će biti obrisana.
Praktikujemo da na kraju opišemo kako smo rešili problem. Zatim zatvorimo temu >UPUTSTVO<
PRILIKOM POSTAVLJANJA PITANJA U VEZI ELEKTRONSKOG MODULA OBAVEZNO POPIŠITE SVE OZNAKE sa ploče i sa nalepnica, dobro bi došla i po koja fotografija.
Raco76
_
_
Postovi: 11
Pridružen: 17 Jul 2011, 07:53
Location: Srbija
Specialty: computers

InventAU12HR53FALR22 nepravilan rad - RESENO

Post napisao Raco76 » 14 Avg 2011, 18:16

Pozdrav,

Klima je zbog neke neispravnosti, demontirana, i nije radila vise od godinu dana. Kada je stigla u moje ruke, jedino sam konstatovao da je starterski kondenzator kompresora neisparavan, zamenio ga (umesto 35uF, stavio 50uF koji sam imao pri ruci), izvukao gas koji je bio u njoj, i napunio vagom tacno 1120g/R22 koliko pise na njoj. Naravno, pre punjenja vakumirana oko 20 minuta, i jos 15 minuta je stajala pod manometrima nije pokazala curenje.

E sad, kad radi na hladjenju, isparavanje od 0 do +1 C, potrosnja kompresora 5 do 5.4A (nazivna potrosnja celog uredjaja 6,2A kod hladjenja), posle 15-ak minuta rada pocinje obljedjivanje servisnog ventila. Prilikom prikljucivanja manometara na servisni ventil, pojavi se zajedno sa gasom i zuckasta pena.

Sta bi mogao biti uzrok ovakovog, po meni, nepravilnog rada?
Zadnja izmena: Raco76, dana 15 Avg 2011, 18:27, ukupno menjano 3 puta.

Avatar
goranfri
bela tehnika
bela tehnika
Postovi: 1578
Pridružen: 02 Sep 2008, 01:16
Location: Beograd
Warranty service: Icematic Simag Scotsman LaSanMarco Brema LaCimbali Joly
Manitowoc
Specialty: whitegoods
Lokacija: Beograd

Re: Invent AU-12HR53FAL/R22 nepravilan rad

Post napisao goranfri » 14 Avg 2011, 19:20

Prvo moraš da staviš kondenzator koji je bio 35uF jer to je radni kondenzator a ne startni pa onda dalje. Žućkasta pena je ulje i normalno je da se pojavi kada ispuštaš gas.

Ako je u prostoriji hladno ili je ventilator na maloj brzini ili je prljava turbina ili je prljav isparivač ili je prljav filter ili ili sve to može da bude uzrok zaledjivanja cevi.

Premalo detalja si dao i premalo si toga proverio.

Raco76
_
_
Postovi: 11
Pridružen: 17 Jul 2011, 07:53
Location: Srbija
Specialty: computers

Re: Invent AU12HR53FAL R22 nepravilan rad

Post napisao Raco76 » 14 Avg 2011, 20:26

Ok, nabavicu odgovarajuci kondenzator, pa cu javiti sta se desava. Sto se tice cistoce pojedinih delova cela klima je rasklopljena i ociscena, temperatura prostorije je oko 23 stepena, zadata je bila 16, na usisu unutrasnje takodje oko 23 a na izduvu 0,7. Ventilator je bio na maksimumu. Hvala na odgovoru, i molim te reci mi koje jos detalje i podatke treba da prikupim, svaka pomoc dobrodosla!


Hvala jos jednom!

Avatar
GTI
bela tehnika
bela tehnika
Postovi: 567
Pridružen: 14 Jan 2009, 22:53
Location: Subotica
Warranty service: LG, Samsung, Vivax, Galanz, Venting, Crypton
Specialty: whitegoods
Lokacija: Subotica

Re: Invent AU12HR53FAL R22 nepravilan rad

Post napisao GTI » 14 Avg 2011, 21:37

0.7 na izduvu je suvise malo,narocito za najvecu brzinu ventilatora.Po tome bi temperatura isparivaca morala biti u minusu.
Majstore,pošto je to i.............koliko će to da košta?!

Avatar
nike
gxu
gxu
Postovi: 2896
Pridružen: 21 Mar 2010, 11:35
Location: Split HR
Warranty service: Atosa Arisco Ozti Fimar Roller-Grill Systemair Fiocchetti Prismafood Cappone Hendi Omniwash Icetech ItalI-Ice
Contact person: NIKE
Specialty: whitegoods
Lokacija: Split, HR

Re: Invent AU12HR53FAL R22 nepravilan rad

Post napisao nike » 14 Avg 2011, 22:51

Normalne temperature za unutarnji zrak 23°C i njegovu relativnu vlažnost 50-60%:

Temperatura isparavanja oko 3-5°C
Temperatura zraka na ispuhu oko 11-14°C
Što je niža vlažnost niže su temperature.

Normalni TD je 16-20K
Normalni Δt je 8-10K
Normalni prilaz je 8-10K

TD=Δt+prilaz

Visok prilaz znači loš prijelaz topline sa zraka na rashladno sredstvo (zaprljanost izmjenjivača, nedovoljna masa rashladnog sredstva u opticaju ). Nizak prilaz znači dobar prijelaz topline, ali manjak medija kojemu se oduzima toplina (zrak).

Pošto je razlika temperatura zraka na izmjenjivaču (Δt) 23K jednako kao i TD (razlika temperature isparavanja i temperature zraka na ulazu u isparivač, a prilaz (razlika temperature zraka na izlazu iz klime i temperature isparavanja) je oko 0 stupnjeva, riječ je najvjerojatnije o nedovoljnoj količini zraka zbog ventilatora ili je možda zrak izuzetno suh.

Riješi problem s nedovoljnom količinom zraka i sve če doći na svoje.
"Blago budalama, njima je lako jer ne misle tako!" PV

Avatar
goranfri
bela tehnika
bela tehnika
Postovi: 1578
Pridružen: 02 Sep 2008, 01:16
Location: Beograd
Warranty service: Icematic Simag Scotsman LaSanMarco Brema LaCimbali Joly
Manitowoc
Specialty: whitegoods
Lokacija: Beograd

Re: Invent AU12HR53FAL R22 nepravilan rad

Post napisao goranfri » 15 Avg 2011, 00:07

Proveri da li turbina dobro vrti i da li je potpuno čista. Proveri cevi da nije neka priklještena negde.

Raco76
_
_
Postovi: 11
Pridružen: 17 Jul 2011, 07:53
Location: Srbija
Specialty: computers

Re: Invent AU12HR53FAL R22 nepravilan rad

Post napisao Raco76 » 15 Avg 2011, 07:02

Nesto na sta nisam obratio paznju je brzina ventilatora, naime kada sam napisao da je na maksimumu tako je bilo i zadato i na displeju je pisalo HI, medjutim nakon vasih sugestija probao sam da menjam brzinu ventilatora cuje se da skljockaju releji ali na osecaj brzina se ne menja. Kada prebacim na grejanje, na manometru visokog pritiska kazaljka osciluje 5mm, da li to ukazuje na nesto?

Avatar
nike
gxu
gxu
Postovi: 2896
Pridružen: 21 Mar 2010, 11:35
Location: Split HR
Warranty service: Atosa Arisco Ozti Fimar Roller-Grill Systemair Fiocchetti Prismafood Cappone Hendi Omniwash Icetech ItalI-Ice
Contact person: NIKE
Specialty: whitegoods
Lokacija: Split, HR

Re: Invent AU12HR53FAL R22 nepravilan rad

Post napisao nike » 15 Avg 2011, 08:05

Raco76 je napisao: Kada prebacim na grejanje, na manometru visokog pritiska kazaljka osciluje 5mm, da li to ukazuje na nesto?
Da, da ti manometar nije ispunjen glicerinom! :mrgreen:

Pogledaj dali taj motor ventilatora ima kondenzator negdje i promijeni ga.
Provjeri koji to releji škljocaju i koji napon dobiva motor.
Ta klima je Galantzova. Vjerojatno ova:
slika
"Blago budalama, njima je lako jer ne misle tako!" PV

Raco76
_
_
Postovi: 11
Pridružen: 17 Jul 2011, 07:53
Location: Srbija
Specialty: computers

Re: Invent AU12HR53FAL R22 nepravilan rad

Post napisao Raco76 » 15 Avg 2011, 08:13

nike je napisao: Da, da ti manometar nije ispunjen glicerinom! :mrgreen:
"Covek se uci dok je ziv i opet umre glup", kako se pune glicerinom, ima li neka posebna procedura, ili jednostavno otvoris plasticne poklopce i naspes? :shock:

Avatar
nike
gxu
gxu
Postovi: 2896
Pridružen: 21 Mar 2010, 11:35
Location: Split HR
Warranty service: Atosa Arisco Ozti Fimar Roller-Grill Systemair Fiocchetti Prismafood Cappone Hendi Omniwash Icetech ItalI-Ice
Contact person: NIKE
Specialty: whitegoods
Lokacija: Split, HR

Re: Invent AU12HR53FAL R22 nepravilan rad

Post napisao nike » 15 Avg 2011, 08:42

Moraš ih takve kupiti. Glicerin u njima služi da priguši oscilacije tlaka koje svaki kompresor radi kako bi mjerenje tlaka bilo preciznije.
slika
"Blago budalama, njima je lako jer ne misle tako!" PV

Raco76
_
_
Postovi: 11
Pridružen: 17 Jul 2011, 07:53
Location: Srbija
Specialty: computers

Re: Invent AU12HR53FAL R22 nepravilan rad

Post napisao Raco76 » 15 Avg 2011, 14:40

Evo izgleda unutrasnje klime sa merenjima od pre 15 minuta, zakrilca usmerivaca vazduha su postavljena u polozaj da vazduh sto bolje struji, spoljna temperatura 29 C, servisni ventil nije zaledio vec samo se skupio kondezat po njemu.
Prilog
invent.jpg
invent.jpg (14.6 KiB) Pregledano 4044 puta.

Avatar
nike
gxu
gxu
Postovi: 2896
Pridružen: 21 Mar 2010, 11:35
Location: Split HR
Warranty service: Atosa Arisco Ozti Fimar Roller-Grill Systemair Fiocchetti Prismafood Cappone Hendi Omniwash Icetech ItalI-Ice
Contact person: NIKE
Specialty: whitegoods
Lokacija: Split, HR

Re: Invent AU12HR53FAL R22 nepravilan rad

Post napisao nike » 15 Avg 2011, 15:01

Uzmi komad pamučne gaze i omotaj oko sonde gdje mjeriš temperaturu na ulazu u klimu. Namoči je vodom i pusti neka zrak struji preko nje 2-3 min. Očitaj onda temperaturu (gaza mora još biti vlažna). Nakon toga skini gazu i očitaj temperaturi zraka na izlazu. Ponovo namoči gazu i očitaj temperaturu na izlazu nakon 2-3 min., stavi na sondu (samo jedan sloj gaze da zrak može normalno strujati kroz nju.
Postavi manometar na servisni priključak i očitaj tlak. Prije nego spojiš manometar provjeri da je kazaljka točno na 0.
Možeš i izmjeriti količinu kondenzata koja iskapa iz klime u vremenskom razdoblju (dovoljno je npr. 15 min). Pripazi da prije početka mjerenja količine kondenzata klima već ispusta kondenzat i da se tokom mjerenja klima ne gasi.

Sva ta očitanja zapiši i pošalji ovdje da vidimo.

Očito je da je nešto oko ventilatora u defektu jer ne mijenja brzinu i pored dobivene komande.
Međutim iz tehničkih podataka slične Galantz ispada da je količina zraka na največoj brzini 450m^3/h.
Fujitsu 12-ica ASY12RSGC ima oko 510. Ta malo više radi kao odvlaživač nego kao klima (što ima smisla u Aziji) pa tako niske temperature isparavanja nisu uopće za čuđenje kod niže vlage u prostoru.
ab.jpg
"Blago budalama, njima je lako jer ne misle tako!" PV

Raco76
_
_
Postovi: 11
Pridružen: 17 Jul 2011, 07:53
Location: Srbija
Specialty: computers

Re: Invent AU12HR53FAL R22 nepravilan rad

Post napisao Raco76 » 15 Avg 2011, 15:44

Evo izgleda elektronike, tacna oznaka je GAL0301GL-12AL GALANZ, nakon vadjenja i vracanja iste, sve brzine su proradile normalno, kao da konektor motora nije bio dobro ubacen i radila je samo najveca brzina. Zakljucak je da komanda sad radi dobro, nemam mogucnost merenja protoka vazduha.

ponovna merenja su sledeca:
-temperatura prostorije 21 C, vlaznost 50% udaljenost od klime 2m, do kraja merenja 20C, 42%, vreme rada 20 min
- spoljna temperatura 29 C
- na ulazu u unutrasnju jedinicu, sa mokrom gazom 14,7
- na izlazu iz unutrasnje jedinice, sa mokrom gazom 3,6
- na izlazu iz unutrasnje jedinice, smo sonda 4,1C
- pritisak na servisnom ventilu 4 bar
- obledjivanje servisnog ventila i dalje nakon 15 min rada
nemam trenutno nikakvu menzuru da izmerim kolicinu kondenzata
Prilog
invent_elek.jpg
invent_man.jpg
invent_man.jpg (28.49 KiB) Pregledano 4020 puta.
invent_vent.jpg
invent_vent.jpg (6.36 KiB) Pregledano 4014 puta.

Avatar
nike
gxu
gxu
Postovi: 2896
Pridružen: 21 Mar 2010, 11:35
Location: Split HR
Warranty service: Atosa Arisco Ozti Fimar Roller-Grill Systemair Fiocchetti Prismafood Cappone Hendi Omniwash Icetech ItalI-Ice
Contact person: NIKE
Specialty: whitegoods
Lokacija: Split, HR

Re: Invent AU12HR53FAL R22 nepravilan rad

Post napisao nike » 15 Avg 2011, 16:07

Ta klima radi točno po knjizi!

Preletuj malo spojeve kod konektora ventilatora i pakuj.
:mrgreen:

15K ispod WB temperature je normalni TD (14,7°C mokri termometar i isparavanje 0°C).
5K prilaz je normalan.
10K Δt je normalna delta mokrih termometara preko izmjenjivača.

Inače prijašnji brojevi normalnih vrijednosti vrijedili su za suhi termometar pa je zato dan takav raspon.
Korištenjem vlažnog termometra, raspon je manji.

Tvoje vrijednosti su vrlo blizu idealnome.
bc.jpg
"Blago budalama, njima je lako jer ne misle tako!" PV

Raco76
_
_
Postovi: 11
Pridružen: 17 Jul 2011, 07:53
Location: Srbija
Specialty: computers

Re: Invent AU12HR53FAL R22 nepravilan rad

Post napisao Raco76 » 15 Avg 2011, 16:10

nike je napisao:Ta klima radi točno po knjizi!
Ukoliko je tako da pisem RESENO u naslov :yeah: , samo me buni ledjenje servisnog ventila?!

Avatar
nike
gxu
gxu
Postovi: 2896
Pridružen: 21 Mar 2010, 11:35
Location: Split HR
Warranty service: Atosa Arisco Ozti Fimar Roller-Grill Systemair Fiocchetti Prismafood Cappone Hendi Omniwash Icetech ItalI-Ice
Contact person: NIKE
Specialty: whitegoods
Lokacija: Split, HR

Re: Invent AU12HR53FAL R22 nepravilan rad

Post napisao nike » 15 Avg 2011, 16:25

Raco76 je napisao:
Ukoliko je tako da pisem RESENO u naslov :yeah: , samo me buni ledjenje servisnog ventila?!
Mjerenja kažu da je riješeno, dakle piši RESENO ako si provjerio konektore i lemove!

Pa mora se lediti ako je isparavanje niže od 0°C a nema pregrijanja (malo zraka i vlage). Nedostaje vlage. Prozrači malo tu prostoriju (svakih 1 sat po 5 minuta sve širom otvoreno) i stavi par vlažnih ručnika pa vidi!
Vidim da ti je specijalnost kompjuteri. Da to nije kakva server soba? Nije bilo gore klime za tu namjenu. :roll:
"Blago budalama, njima je lako jer ne misle tako!" PV

Raco76
_
_
Postovi: 11
Pridružen: 17 Jul 2011, 07:53
Location: Srbija
Specialty: computers

Re: Invent AU12HR53FAL R22 nepravilan rad

Post napisao Raco76 » 15 Avg 2011, 18:26

nike je napisao: Vidim da ti je specijalnost kompjuteri. Da to nije kakva server soba? Nije bilo gore klime za tu namjenu. :roll:
Srecom nije, hvala na pomoci i svim savetima!

sakisa88
_
_
Postovi: 57
Pridružen: 01 Dec 2015, 23:33
Location: Vrsac

Re: InventAU12HR53FALR22 nepravilan rad - RESENO

Post napisao sakisa88 » 01 Sep 2017, 16:02

Kada se izracunava Δt da li treba uzimati temp.mokrog termometra ulaza i izlaza isparivaca ili treba uzeti temperature suvog termometra ulaza i izlaza isparivaca? U postu o potrebnim merenjima je jedno a ovde se koristi drugo...10K Δt.

Avatar
nike
gxu
gxu
Postovi: 2896
Pridružen: 21 Mar 2010, 11:35
Location: Split HR
Warranty service: Atosa Arisco Ozti Fimar Roller-Grill Systemair Fiocchetti Prismafood Cappone Hendi Omniwash Icetech ItalI-Ice
Contact person: NIKE
Specialty: whitegoods
Lokacija: Split, HR

Re: InventAU12HR53FALR22 nepravilan rad - RESENO

Post napisao nike » 06 Sep 2017, 11:09

Ovisi za šta koristiš Δt!
Δt je oznaka za razliku temperatura jednog medija. Ako koristiš WB onda obe temperature trebaju biti WB.
Za računanje kapaciteta klime treba ti računati i senzibilnu i latentnu toplinu. DB se koristi za računanje senzibilne. Za latentnu treba i DB i WB

Za računanje TD od isparivača treba koristiti WB temperaturu zraka. Razlog je u tome što kondenzirana voda na isparivaču čini film i temperatura tog filma (WB) predstavlja temperaturu koju "vidi" isparivač a ne temperaturu DB osim u slučaju kad je zrak jako suh (a tada je DB blizu ili isti kao i WB)
Ponekad se daju i podaci za DB za kontrolu temperaturne razlike isparivača. Pri tom je pretpostavka (majka svih zajeba) da je vlažnost zraka na ulazu u klimu 50%, na izlazu 100% i da je brzina zraka na izmjenjivaču takva da je odnos senzibilne i latentne topline 70%/30%.

U kondenzatoru se zrak grije, nema promjene agregarnog stanja pa tako ni latentne topline, pa se koristi sključivo DB.

Najjednostvnije je da zaobiđeš te komplikacije da izmjeriš količinu kondenzirane vode u određenom vremenskom periodu kad kompresor radi bez prestanka i DB temperature. Tako sa DB dobiješ senzibilnu a sa količinom vode dobijes latentnu količinu topline potrebnu da se ta ista voda izkondenzira.

A možeš mjeriti i Δt na kondenzatoru i oduzeti od dobivene ukupne topline snagu (električnu) kompresora.
"Blago budalama, njima je lako jer ne misle tako!" PV

Odgovori