Stranica: 1/1.

mitsubishi blinka run, gori timer NERESENO

Napisan post: 30 Avg 2011, 11:59
napisao nenadvasic77
mitsubishi srk458 henf_w
Upali sve normalno i posle jednog minuta ugasi i pocnu da blinkaju lampica run i gori timer. Zamenjen motor unutrasnje jedinice od ventilatora jer nije radio ali se greska i dalje javlja...?

Re: mitsubishi blinka run, gori timer

Napisan post: 30 Avg 2011, 16:19
napisao rotor
PRILIKOM POSTAVLJANJA PITANJA U VEZI ELEKTRONSKOG MODULA OBAVEZNO POPIŠITE SVE OZNAKE sa ploče i sa nalepnica
Postavi temu u skladu sa pravilima. :uca:

Re: mitsubishi blinka run, gori timer NERESENO

Napisan post: 31 Avg 2011, 12:29
napisao nenadvasic77
tajmer gori ran blinka sest puta, onda mala pauza pa opet sest puta i tako u krug...

Re: mitsubishi blinka run, gori timer NERESENO

Napisan post: 02 Sep 2011, 19:07
napisao nike
Otvori svoj prvi post i uredi ga tako da u naslovu prvo napišeš :
U naslov teme prvo pisati ime proizvođača, zatim oznake modela bez crtica i razmaka i kratak opis kvara
Zatim u postu detaljno opiši kvar, napiši oznake na naljepnicama, pločici i integrircima. Može i koja fotografija.

Ako je to prekomplicirano tako napraviti, onda ne znam kako ćeš uspješno popraviti tu klimu jer je popravak još kompliciraniji. ;)

Da li ventilator sada radi?

Re: mitsubishi blinka run, gori timer NERESENO

Napisan post: 07 Sep 2011, 13:02
napisao nenadvasic77
evo sada imam malo viska vremena, pa cu detaljno objasniti kvar: negde u gornjem postu sam stavio oznaku klime. Kad sam stigao na teren gorela je lampica timer, a lampica run blinkala, i to sest puta pa mala pauza. Naime, odmah sam konstatovao da se ventilator od unutrasnje jedinice ne okrece. Proverio kondenzator koji je ispravan. Medjutim motor se pregrejava, toliko je bio vruc pri menjanju da sam ga jedva dodirivao. Zamenio sam motor i osposobio ventilator da radi. Medjutim, greska se i dalje javlja. Znaci: pri startovanju klime krene sve normalno sve krene da radi kako treba(pa i unutrasnji ventilator posle zamene motora). Onda se posle par sekundi ugasi sve(stane kompresor,spoljni ventilator, kao i unutrasnji.zatvore se krilca i upale se lampice. Freona ima dovoljno to sam proverio. Termo ventil odvaja dobro pri promeni rezima rada...posumljao sam u zacepljenje pa sam izduvao sistem, no greska se i dalje javlja. Znaci startuje se klima upali se kompresor i kad treba da udje u rezim rada sve stane. Klima je na terenu i na jako nezgodnom mestu,tako da se izvinjavam zbog slika i oznaka...zaboravio sam da kazem prilikom izduvavanja sistema,primetio da kompresor podize ulje..

Re: mitsubishi blinka run, gori timer NERESENO

Napisan post: 07 Sep 2011, 16:14
napisao goranfri
Ne vidim razlog za akcije punjenja i pražnjenja freona ali ajde neka bude.

I dalje je izgleda problem u ventilatoru ili je oštećena elektronika još od crkavanja prethodnog pa zato imaš i dalje problem.

Izgleda da elektronika ne vidi da ventilator radi.

Re: mitsubishi blinka run, gori timer NERESENO

Napisan post: 08 Sep 2011, 09:10
napisao nike
Dali se i novi motor ventilatora grije?
Provjeri rukom dali se ventilator rado vrti i provjeri da je čist.
Provjeri dali si dobro ugurao konektore motora.
Ako se ventilator zbog loših piksni ili prljavštine ili nečeg drugog ne vrti koliko treba, onda je normalno da automatika i dalje dojavljuje kvar.
Naulji piksne i očisti ventilator pa probaj opet. Ako je sve u redu sa te strane, provjeri dali hall senzor daje signal i do kuda signal sve dolazi.

Međutim, pored dva upozorenja ti još nisi postavio temu u skladu s pravilima pa ču je zaključati.
negde u gornjem postu sam stavio oznaku klime
Nema "negde"! Mora biti u naslovu i sve ostalo onako kako je propisano u crvenom okviru!
Kad budeš odredio da je postaviš kako valja, javi se na PP pa ću je otključati.