Stranica: 1/1.
SAMSUNG SH12ZWH ne radi spoljnja - RESENO
Napisan post: 14 Sep 2011, 22:36
napisao jjosip
Na vanjskoj jedinici ne radi kompresor ni ventilator.
Na vanjsku jedinicu ne dolazi napon s unutrašnje jedinice.
Ventilator unutarnje radi .
Na svaki pritisak dugmeta daljinskog čuje se bip da je klima primila naredbu.
Nikakvi signali greške na displeju
Sva tri releja odlemio i isprobao s 12 V, sva tri" škljocaju".
neke oznake na pločici, nije baš da ih ima:
DB41-00175A
SS-PJT MAIN
evo i link za svaki slučaj
http://imageshack.us/photo/my-images/220/p1011258n.jpg/
Re: SAMSUNG SH12ZWH nema signala na vanjsku jedinicu
Napisan post: 15 Sep 2011, 08:05
napisao milan
Reset, option code, da li si radio.
Te releje koje navodis ukljucuje ULN2003, da li si merio ?
Re: SAMSUNG SH12ZWH nema signala na vanjsku jedinicu
Napisan post: 15 Sep 2011, 09:03
napisao jjosip
Reset, option code, da li si radio.
Imam kod, (nikini kodovi s refrigeration-engineering.com) al po onom upustvu nisam uspio doc do ekrana kad pocimlje upisivanje novog koda (izvadiš bateriju, stišneš istovremeno + i - za temperaturu, vratiš bateriju i dobiješ pocetni ekran za upisivanje koda), tek sam sinoć pronašao "tajnu":
the trick is take out just one of the batteries,and keep the temp up and temp down botton held down as you put it back in the display will then change to 00 00 00
Pa probam ponovno vjerojatno sutra ili prekosutra kad budem na licu mjesta (pločica skinuta i kod mene je).
Te releje koje navodis ukljucuje ULN2003, da li si merio ?
.
Nisam imao shemu pločice, davno su bile nekakve osnove elektrotehnike
Ako dobro tumacim kvar ULN2003 pokriva opisane simptome :
pin 11 daje signali releju da da kontakt kompresoru za start (to bi bio onaj veliki crni od 20A)
pin 12 daje signali releju da da kontakt ventilatoru( to je jedan od ona dva bijela)
Ako ispravno radi napon između pina 11 i GND( pin8 ), i pina 12 i GND( pin8) bi trebao bit 12 V.
Ako bude sreće nema napona i greška pronađena
Pretpostavljam da mi je ove napone najlakše ispitat ( u mojim uvjetima) na licu mjesta spojene pločice na klimi.
Re: SAMSUNG SH12ZWH nema signala na vanjsku jedinicu
Napisan post: 15 Sep 2011, 09:30
napisao nike
Provjeri senzor zraka da je 10kohm+-3% na 25°C.
SENSOR Resistance Value : 20°C-12.09kΩ
SENSOR Resistance Value : 30°C-8.31kΩ
SENSOR Resistance Value : 35°C-6.94kΩ
SENSOR Resistance Value : 40°C-5.83kΩ
Isključi klimu i ostavi je 5 min bez napajanja.
Uključi klimu na hlađenje na najnižu temperaturu i odmah stisni Turbo dugme.
Izmjeri napon između N(1) i 1. Mora biti 220-240VAC (ako nema odmah onda mora biti nakon 3 min).
Ako nema, provjeri kontakte releja Ry71.
Ako relej nije zatvoren provjeri dali se dobiva komandni napon od 4,8VDC Sa pina 38 i GND na IC04 .
Option code ne treba dirati ako ne trepere sve tri led diode.
Re: SAMSUNG SH12ZWH nema signala na vanjsku jedinicu
Napisan post: 15 Sep 2011, 09:33
napisao milan
Sada kada ti je plocica napolju mozes da proveris mapajanje da li je dobro odnosno tih 12v da li je stabilno,
i simulacijom ukljucujes releja i meris napon da li se prenosi preko releja.
Re: SAMSUNG SH12ZWH nema signala na vanjsku jedinicu
Napisan post: 15 Sep 2011, 12:35
napisao jjosip
Volim provjerit jesam sve dobro shvatio:
nike je napisao
Provjeri senzor zraka da je 10kohm+-3% na 25°C.
SENSOR Resistance Value : 20°C-12.09kΩ
SENSOR Resistance Value : 30°C-8.31kΩ
SENSOR Resistance Value : 35°C-6.94kΩ
SENSOR Resistance Value : 40°C-5.83kΩ
Provjerav dali senzor šalje krivu informaciju procesoru pa ovaj nece da pali kompresor i ventilator
Isključi klimu i ostavi je 5 min bez napajanja.
Uključi klimu na hlađenje na najnižu temperaturu i odmah stisni Turbo dugme.
Nagazi klimu u ekstremnu situaciju da kompresor mora upalit (eliminira mogucnost kvara elektronike, sugerira na senzor)
Izmjeri napon između N(1) i 1. Mora biti 220-240VAC (ako nema odmah onda mora biti nakon 3 min).
Da radi kompresor mora bit napona na N(1) i 1 ako je napon onda je kvar recimo na kondezatoru
Ako nema, provjeri kontakte releja Ry71.
Ako relej nije zatvoren provjeri dali se dobiva komandni napon od 4,8VDC Sa pina 38 i GND na IC04 .
Komandi napon iz teksta gore je vjerojatno s procesora (samo on ima gomilu pinova pa i pin38 (nagađam jer nije cijela shema dana) i on šalje komandni napon na ULN2003 koji šalje na relej
milan je napisao
i simulacijom ukljucujes releja i meris napon da li se prenosi preko releja.
Pretpostavljam da ovo zadovoljava moje skidanje releja s pločice i proba na škljocanje
Jjosip je napisao:
Hvala svima na informacija, otvarate mi mogucnost duge zabave u noć

Re: SAMSUNG SH12ZWH nema signala na vanjsku jedinicu
Napisan post: 15 Sep 2011, 13:01
napisao nike
Shvatio si.
i simulacijom ukljucujes releja i meris napon da li se prenosi preko releja.
Pretpostavljam da ovo zadovoljava moje skidanje releja s pločice i proba na škljocanje
Ne u potpunosti jer na tvoj način ne mjeriš dali radni kontakti releja provode.
Uživaj u zabavi. Ne zaboravi da sve mora biti priključeno (ili simulirano) na PCB kako bi radila, ili če izbacivati kodove greški i neće dati nikakav signal prema komponentama vanjske.

Re: SAMSUNG SH12ZWH nema signala na vanjsku jedinicu
Napisan post: 16 Sep 2011, 22:07
napisao jjosip
Dok cekam priliku za provjeru pločice pitanje.
od dva ULN2003 (živjela SMD tehnologija

) onaj što meni treba za releje( IC05) je hvala bogu nezgodno postavljen (smetaju dva bijela releja) za komotan pristup bez straha od spajanja dvaju kontakata
Gdje bi se moglo nabavit nešto ovakvo

(petak je navecer pa nemogu zivkat ducane da vidim ima li šta fizički u njima a ne samo na internetu)
http://parts.digikey.ie/1/1/11197-8-pn- ... 55-08.html
http://www.chipoteka.hr/www_new/modules ... 2630403695. jel tko probao ovoga ali mi gornji izgleda kvalitetniji
Ispričavam se ako sam promašio rubriku, al elektroničari obično imaju pločicu ljepo na stolu i komfor, a klimaš pločicu ispod plafona na 2 metra visine pa mi se cini zgodnije pitat nekog ko se srece s tim na terenu u žurbi drhtava ruke i ćorava oka
Re: SAMSUNG SH12ZWH nema signala na vanjsku jedinicu
Napisan post: 19 Sep 2011, 21:20
napisao jjosip
Hvala svima na trudu,
zbog radoznalosti da se "prpa" po elektronici klima uređaja i otvore novi vidici, do nabave odgovarajuceg alata ( cca. 1 mjesec) traženje greške ce da pričeka.
Re: SAMSUNG SH12ZWH nema signala na vanjsku jedinicu
Napisan post: 25 Okt 2011, 07:23
napisao jjosip
Uređaj proradio, zašto nisam siguran.
Kad je javljeno da klima ne radi, nije radilo ništa osim ventilatora unutarnje jedinice, kompresor i vanjski ventilator nisu dobivali napon iz unutarnje jedinice.
provjereni (tj zatreseni rukom) kontakti na pločici (skidljivi kontakti).
Nikakvih naznaka rada klime te je izvađena pločica iz klime.
Izvadio sva tri releja iz pločice i provjerena - ispravni. vratio nazad
Nabavim hvataljke za soic kucišta i pipalice vratim pločicu u klimu, kažem da upalim prije mjerenja signala na pinovima i klima radi.
Nadam se da ce tako i ostat, sad bar imam čime mjerit po smd komponentama.
Ako kome treba preporuka o pipalicama i hvataljkama za smd nek se javi, (pola narudžbe koja po data sheet-u može na papiru, ali mi u stvarnosti nije baš iskoristivo ili praktično s elektronikom u soic kučištu)
Hvala svima na informacijama.
Re: SAMSUNG SH12ZWH nema signala na vanjsku jedinicu
Napisan post: 25 Okt 2011, 19:42
napisao Srečko
Moguče je bio neki ladan lem.
LP Srečko