Stranica: 1/1.

Ispravnost kompresora

Napisan post: 26 Okt 2011, 08:20
napisao Tamy
Neka stara klima "Delphi -Carrier" ACS-12, koja se upotrebljava za hadjenje podruma, nikako nije radila kako treba, pa sam odvojio kompresor iz sistema, i sada me zanima, kako da provjerim njegovu ispravnost, jer sumnjam, da je izgubio svoju originalnu efikasnost.
Ako ga upalim i napumpam mu tlačnu stranu na oko 15 bar, dali on treba da drži pritisak i koliko dugo, odnosno u kakvom vremenu kod ispravnog kompresora tlak sme da padne? Radi se naravno o rotacijskom kompresoru.
Kod klipnih kompresora znam, da mora da drži pritisak ali za rotacijskog nisam siguran, dali je njegova konstrukcija toliko drugčija ili isto tako ima nepovratni ventil, koji treba 100% da drži pritisak. U ovom primjeru pritisak padne za otprilike jednu minutu na svega 5-6 bari. Molim za vaše mišljenje.

Re: Ispravnost kompresora

Napisan post: 28 Okt 2011, 22:22
napisao Nebojsa_Pazova
a zar nisi jednostavno mogao sistem kontrolisati, kad je kompletan, odnosno pratiti mu pritiske na potisu i usisu i tako doci jednostavno do resenja o ispravnosti kompresora, ma kakav on bio !? Ja licno ne bih nikad skidao motor bez potrebe, odnosno bez njegove zamene novim!

Re: Ispravnost kompresora

Napisan post: 29 Okt 2011, 02:40
napisao nike
Koliko ja znam konstrukciju rotacionog kompresora oni nemaju ventile pa je izjednačenje tlakova prilično brzo kad kompresor miruje.
On ili pumpa ili ne i čini mi se da je tvoj ispravan ako si uspio sa njim samim napumpati tlak od 15 bara.
Dakle dovedeš 4-5 bara dušika na usis i on mora napumpati barem 15 bara na tlaku (Staviš kapilaru ili nekakav ventil na izlaz). Nemoj pumpati zrak radi vlage, posebno ako je POE ulje unutra.

Re: Ispravnost kompresora

Napisan post: 29 Okt 2011, 08:59
napisao Tamy
Nike, puno hvala na korisnom savjetu! Nije POE ulje, tako da se nadam, da nisam unistio kompresora.