grejac za spoljnu jedinicu
Urednici: goranfri,nike,sim,Honorarac
Pravila foruma
BT-expert info - BTexpert forumi
U naslov teme prvo pisati ime proizvođača, zatim oznake modela bez crtica i razmaka i kratak opis kvara. U post obavezno upisati ID ili EAN oznake sa poleđine aparata u suprotnom tema će biti obrisana.
Praktikujemo da na kraju opišemo kako smo rešili problem. Zatim zatvorimo temu >UPUTSTVO<
PRILIKOM POSTAVLJANJA PITANJA U VEZI ELEKTRONSKOG MODULA OBAVEZNO POPIŠITE SVE OZNAKE sa ploče i sa nalepnica, dobro bi došla i po koja fotografija.
BT-expert info - BTexpert forumi
U naslov teme prvo pisati ime proizvođača, zatim oznake modela bez crtica i razmaka i kratak opis kvara. U post obavezno upisati ID ili EAN oznake sa poleđine aparata u suprotnom tema će biti obrisana.
Praktikujemo da na kraju opišemo kako smo rešili problem. Zatim zatvorimo temu >UPUTSTVO<
PRILIKOM POSTAVLJANJA PITANJA U VEZI ELEKTRONSKOG MODULA OBAVEZNO POPIŠITE SVE OZNAKE sa ploče i sa nalepnica, dobro bi došla i po koja fotografija.
grejac za spoljnu jedinicu
Potreban savet za izbor dodatnog grejaca za spoljnu jedinicu radi postizanja grejanja i na temp. nizim od -5c
Koja su iskustva ?
@Nike help !
pozz
Koja su iskustva ?
@Nike help !
pozz
-
- bela tehnika
- Postovi: 216
- Pridružen: 16 Jan 2012, 09:28
- Location: Beograd
- Specialty: whitegoods
- Lokacija: Serbia
Re: grejac za spoljnu jedinicu
Koliko nize od -5C?
Taj grejac donekle moze pomoci do -5 i kada je visoka vlaznost vazduha. Tada se na spoljnoj jedinici (isparivacu u inverznom ciklusu) ubrzano skuplja inje pa kasnije led koji blokira protok vazduha.
Ako se nadas da ces se obicnom klimom ogrejati pri danasnjim uslovima - losa ti je racunica. Klima moze da prepumpa u sobu najveci deo toplote koju taj grejac proizvede ali ne moze da ti donese vise energije osim te od grejaca i one koju preuzme od okolnog vazduha koju bi i inace dobio. Zasto bi generisao toplotu napolju pa onda trosio struju da je transportujes u sobu. Instaliraj grejac iste snage na izduv unutrasnje jedinice i bolje ces se ogrejati.
Taj grejac donekle moze pomoci do -5 i kada je visoka vlaznost vazduha. Tada se na spoljnoj jedinici (isparivacu u inverznom ciklusu) ubrzano skuplja inje pa kasnije led koji blokira protok vazduha.
Ako se nadas da ces se obicnom klimom ogrejati pri danasnjim uslovima - losa ti je racunica. Klima moze da prepumpa u sobu najveci deo toplote koju taj grejac proizvede ali ne moze da ti donese vise energije osim te od grejaca i one koju preuzme od okolnog vazduha koju bi i inace dobio. Zasto bi generisao toplotu napolju pa onda trosio struju da je transportujes u sobu. Instaliraj grejac iste snage na izduv unutrasnje jedinice i bolje ces se ogrejati.
- goranfri
- bela tehnika
- Postovi: 1578
- Pridružen: 02 Sep 2008, 01:16
- Location: Beograd
- Warranty service: Icematic Simag Scotsman LaSanMarco Brema LaCimbali Joly
Manitowoc - Specialty: whitegoods
- Lokacija: Beograd
Re: grejac za spoljnu jedinicu
U tacnu stavi kabal grejač a napolje na saće stavi jedno dva grejača od rerne i ima da greje kao luda.
E sada da li se to isplati zbog potrošnje struje , ko to zna . Možda nije loša ideja na velikom minusu koristiti TA peć ili nešto slično.
Da rezimiramo , grejanje običnom jeftinom klimom je isplativo u prelaznom periou i do +5 stepeni napolju.
E sada da li se to isplati zbog potrošnje struje , ko to zna . Možda nije loša ideja na velikom minusu koristiti TA peć ili nešto slično.
Da rezimiramo , grejanje običnom jeftinom klimom je isplativo u prelaznom periou i do +5 stepeni napolju.
- nike
- gxu
- Postovi: 2896
- Pridružen: 21 Mar 2010, 11:35
- Location: Split HR
- Warranty service: Atosa Arisco Ozti Fimar Roller-Grill Systemair Fiocchetti Prismafood Cappone Hendi Omniwash Icetech ItalI-Ice
- Contact person: NIKE
- Specialty: whitegoods
- Lokacija: Split, HR
Re: grejac za spoljnu jedinicu
Zakon o očuvanju energije kaže da iz ničega ne možeš dobiti nešto.
Ako postaviš grijač na vanjsku jedinicu onda klima uređaj energiju emitiranu s tog grijača ne može "pojačati" već samo prenijeti dio nje unutra. Drugi dio nje će biti gubici, jer se relativno lošim kontaktom ne može sva toplina sa grijača preuzeti na rashladno sredstvo, već će dio (i to priličan) te energije otići u okolinu radijacijom i konvekcijom na zrak i okolne zidove i neće se energija prenesena na zrak iskoristiti.
Dakle, nema koristi stavljati grijač vani da bi poboljšao rad klime jer se tako rasipa energija,
Kao što Goranfri kaže, nabavi TA peć, i puni je dok je jeftina struja i imat češ puno bolji efekt.
Grijač možeš staviti jedino u tavu i odvod kondenzata ako se oni ne otapaju dovoljno al ii to je gubitak energije.
P.S. Vidim sad da je i Soko i Goranfri odgovorili isto. :sklp:
Nema veze. Ponavljanje je majka znanja.
Ako postaviš grijač na vanjsku jedinicu onda klima uređaj energiju emitiranu s tog grijača ne može "pojačati" već samo prenijeti dio nje unutra. Drugi dio nje će biti gubici, jer se relativno lošim kontaktom ne može sva toplina sa grijača preuzeti na rashladno sredstvo, već će dio (i to priličan) te energije otići u okolinu radijacijom i konvekcijom na zrak i okolne zidove i neće se energija prenesena na zrak iskoristiti.
Dakle, nema koristi stavljati grijač vani da bi poboljšao rad klime jer se tako rasipa energija,
Kao što Goranfri kaže, nabavi TA peć, i puni je dok je jeftina struja i imat češ puno bolji efekt.
Grijač možeš staviti jedino u tavu i odvod kondenzata ako se oni ne otapaju dovoljno al ii to je gubitak energije.
P.S. Vidim sad da je i Soko i Goranfri odgovorili isto. :sklp:
Nema veze. Ponavljanje je majka znanja.
"Blago budalama, njima je lako jer ne misle tako!" PV
- goranfri
- bela tehnika
- Postovi: 1578
- Pridružen: 02 Sep 2008, 01:16
- Location: Beograd
- Warranty service: Icematic Simag Scotsman LaSanMarco Brema LaCimbali Joly
Manitowoc - Specialty: whitegoods
- Lokacija: Beograd
Re: grejac za spoljnu jedinicu
Evo da dodam još nešto.
Za mog dobrog prijatelja smo napravili ponudu za toplotnu pumpu Daikin koja samo greje . Cena uređaja od nekih 48.000 btu je 7.000 eu bez montaže i
ne može da radi kada je napolju ispod -15.
Znači uređaj koji je samo za grejanje i dizajniran za grejanje pa ima granicu .
A mi pričamo o uređajima koji koštaju 200-250 eu
Za mog dobrog prijatelja smo napravili ponudu za toplotnu pumpu Daikin koja samo greje . Cena uređaja od nekih 48.000 btu je 7.000 eu bez montaže i
ne može da radi kada je napolju ispod -15.
Znači uređaj koji je samo za grejanje i dizajniran za grejanje pa ima granicu .
A mi pričamo o uređajima koji koštaju 200-250 eu
-
- bela tehnika
- Postovi: 216
- Pridružen: 16 Jan 2012, 09:28
- Location: Beograd
- Specialty: whitegoods
- Lokacija: Serbia
Re: grejac za spoljnu jedinicu
Da dopunim - moze da radi kad je napolju -15C, sigurno moze i na -25C uz kvalitetnu kontrolu kapaciteta. Samo nema efekta pa se ne isplati ukljucivati je.
U vazduhu je premalo toplotne energije (kaze se "hladno je u pm" ) koja moze biti absorbovana pa uredjaj potrosi previse struje.
U praksi uz sve pompezne moderne termine, invertere, elektronske termoexp. ventile, digital scrollove, podhladjenje tecnog voda na milion nacina..... ne isplati se absorbovati toplotu iz vazduha kada je napolju ispod -12C za niskotemperaturno grejanje i ispod -8C za radijatorsko. Premali je COP.
Sve ostalo su marketing fazoni i delimicno prezentovanje podataka.
U vazduhu je premalo toplotne energije (kaze se "hladno je u pm" ) koja moze biti absorbovana pa uredjaj potrosi previse struje.
U praksi uz sve pompezne moderne termine, invertere, elektronske termoexp. ventile, digital scrollove, podhladjenje tecnog voda na milion nacina..... ne isplati se absorbovati toplotu iz vazduha kada je napolju ispod -12C za niskotemperaturno grejanje i ispod -8C za radijatorsko. Premali je COP.
Sve ostalo su marketing fazoni i delimicno prezentovanje podataka.
Re: grejac za spoljnu jedinicu
RESENO .Namotano preko isparivaca /kondenzatora 6m grejnog kabla 1m/80W + 2m na tacnu i kroz kondenz crevo ,sve povezano preko prostornog aktivira se na -1C .Funkcionise za sad normalno bez ikakvih problema
Pozz
Pozz
- goranfri
- bela tehnika
- Postovi: 1578
- Pridružen: 02 Sep 2008, 01:16
- Location: Beograd
- Warranty service: Icematic Simag Scotsman LaSanMarco Brema LaCimbali Joly
Manitowoc - Specialty: whitegoods
- Lokacija: Beograd
Re: grejac za spoljnu jedinicu
Ukupna potrošnja tog uređaja je sada oko 2.5 Kw ,možda i jače . Tu je ceo problem , bolje će se ogrejati sa malom ta pećkom od 3 KW nego sa tom klimom. I u slučaju restrikcije ta peć je topla još dosta vremena i opet ima grejanje nekakvo a klima je stala i ćao.
Ali kada narod hoće da mu se ugradi inverter u vidu grejača ti im ugradi inverter i to je to
Ali kada narod hoće da mu se ugradi inverter u vidu grejača ti im ugradi inverter i to je to
- nike
- gxu
- Postovi: 2896
- Pridružen: 21 Mar 2010, 11:35
- Location: Split HR
- Warranty service: Atosa Arisco Ozti Fimar Roller-Grill Systemair Fiocchetti Prismafood Cappone Hendi Omniwash Icetech ItalI-Ice
- Contact person: NIKE
- Specialty: whitegoods
- Lokacija: Split, HR
Re: grejac za spoljnu jedinicu
Čovjek ima perpetum mobile i ti ga sad ubijaš u pojam!
CCCC! Šta ti je majstorski jal!
CCCC! Šta ti je majstorski jal!
"Blago budalama, njima je lako jer ne misle tako!" PV
- goranfri
- bela tehnika
- Postovi: 1578
- Pridružen: 02 Sep 2008, 01:16
- Location: Beograd
- Warranty service: Icematic Simag Scotsman LaSanMarco Brema LaCimbali Joly
Manitowoc - Specialty: whitegoods
- Lokacija: Beograd
Re: grejac za spoljnu jedinicu
E baš stvarno puno pričam , evo ćutim 7 dana za kaznu.
Re: grejac za spoljnu jedinicu
nisam tako mizeran ,ali uredjaj radi .Vi koji isKOPavate pamet sedeci udobno u svojim vrtecim foteljama na toplom ,nisam ni ocekivo nista drugo. Za sve ostale ,vredelo je skinuti spoljnu jedinicu sloziti grejac i vratiti nazad na nosace po ovoj hladnoci .
- nike
- gxu
- Postovi: 2896
- Pridružen: 21 Mar 2010, 11:35
- Location: Split HR
- Warranty service: Atosa Arisco Ozti Fimar Roller-Grill Systemair Fiocchetti Prismafood Cappone Hendi Omniwash Icetech ItalI-Ice
- Contact person: NIKE
- Specialty: whitegoods
- Lokacija: Split, HR
Re: grejac za spoljnu jedinicu
Taj grijač ti pomaže u otapanju klime a ne daje ti nikakav dodatni kapacitet da bi klima bolje grijala. S njim ili bez njega klima koja nije zaleđena jednako će dati topline.
Nema potrebe da ti nekoga u nešto uvjeravaš. Neki od nas su dovoljno obrazovani da znaju šta govore. Da se ne bi ovo pretvorilo u prepucavanje, tema se zaključava. Odgovor si tražio i dobio od više stručnjaka u svom poslu. Na tebi je da ga shvatiš kako hoćeš.
Nema potrebe da ti nekoga u nešto uvjeravaš. Neki od nas su dovoljno obrazovani da znaju šta govore. Da se ne bi ovo pretvorilo u prepucavanje, tema se zaključava. Odgovor si tražio i dobio od više stručnjaka u svom poslu. Na tebi je da ga shvatiš kako hoćeš.
"Blago budalama, njima je lako jer ne misle tako!" PV
- goranfri
- bela tehnika
- Postovi: 1578
- Pridružen: 02 Sep 2008, 01:16
- Location: Beograd
- Warranty service: Icematic Simag Scotsman LaSanMarco Brema LaCimbali Joly
Manitowoc - Specialty: whitegoods
- Lokacija: Beograd
Re: grejac za spoljnu jedinicu
Nema razloga da se ljutiš .
Rekli smo ti lepo da treba da ugradiš grejače ali onda nastaje problem sa ukupnom potrošnjom uređaja ali ti ne želiš to da shvatiš.
Lep pozdrav za tebe .
Rekli smo ti lepo da treba da ugradiš grejače ali onda nastaje problem sa ukupnom potrošnjom uređaja ali ti ne želiš to da shvatiš.
Lep pozdrav za tebe .
-
- Slične teme
- Odgovori
- Pregledano
- Zadnji post
-
- 22 Odgovori
- 4897 Pregledano
-
Zadnji post napisao gordecka
26 Avg 2019, 23:13
-
-
Dovod vanjskog vazduha na unutrašnju jedinicu.
napisao pyerto » 25 Feb 2020, 15:20 » u KLIMA UREĐAJI - 14 Odgovori
- 2149 Pregledano
-
Zadnji post napisao aleksa.ue
27 Mar 2023, 21:24
-