Stranica: 1/1.
Vivax 24btu gasi se kompresor(Reseno)
Napisan post: 03 svi 2012, 20:47
napisao kele
Imam problem sa klimom tacnije dve klime Vivax 24 btu ,rashladno sredstvo R407c.Kada su u rezimu hladjenja rade 15-ak minuta i kompresor se gasi a ventilator spoljne jedinice ostaje da radi.Menjao sam sonde na unutrasnjoj jedinici ,sve ocisceno,oprano,kolicina gasa u redu a nikako da provalim u cemu je problem.Malo mi je cudno sto obe klime rade isto jer mala je verovatnoca da se obe pokvare u isto vreme i to isti kvar da imaju.Jedino sto sam primetio je da je stavljana izolacija na kucu a nisu stavljeni produzeni nosaci.Iza spoljne jedinice ima 15-ak cm do zida.Sutra cu staviti duze nosace pa ce od zida biti 30-ak cm ali sta ako ni to ne resi problem?Unutra temperatura vazduha na izduvu 15 stepeni kad klima hladi,a kondenzat uopste ne curi iz klime a 3 sata sam bio prisutan.Merio sam temperaturu kondenzatora i kada na sredini istog dostigne 70 stepeni ,kompresor se ugasi sto po meni znaci da nema dobro hladjenje a ventilatori se vrte kao ludi.Da li je neko imao slicnih problema sa ovim klimama? i na sta da obratim paznju
Re: Vivax 24btu gasi se kompresor
Napisan post: 03 svi 2012, 21:08
napisao Soko
Pronadji na šemi zaštitni presostat i proveri da li on isključuje kompresor. Možeš i da probaš da lagano da kvasiš vaz. kondenzator četkom ili prskalicom dok klima radi. Ako je problem nedostatak izmene na vaz. kondenzatoru vodom ćeš mu pomoći i omogućiti normalan, duži rad.
Naravno, ne treba da ostane tako nego nakon toga treba da pronadješ razlog nedovoljne izmene. Tipujem da je neko dopunjavao freon u toku zime.
Ako utvrdiš da presostat isključuje, isprazni to što je unutra, proveri zaptivenost sistema, vakumiraj kako treba, ponovo proveri da li i koliko drzi vakuum i napuni odgovarajućom količinom tečnog freona dok kompresor ne radi.
Ne verujem da će dodatnih 15 cm razmaka napraviti razliku. Svakako neće odmoći pa možeš da počneš sa tim.
Re: Vivax 24btu gasi se kompresor
Napisan post: 04 svi 2012, 13:08
napisao goranfri
Zašto menjaš sonde ? Kada stane kompresor ima li napona na njemu , tj. da li ga izbaci bimetalna zaštita ?
Ako ga izbacuje bimetalna zaštita onda proveri kondenzator kompresora i izmeri koliko ampera vukuti kompresori kada rade.
Re: Vivax 24btu gasi se kompresor
Napisan post: 04 svi 2012, 15:30
napisao kele
Resene klime.Odmaknuo sam ih od zida sad su udaljene 30-ak cm.Dobro sam oprao kondenzatore ,izvadio sav gas i propisno napunio i sve radi kao sat i negreju se kondenzatori ni upola kao juce.
Re: Vivax 24btu gasi se kompresor(Reseno)
Napisan post: 04 svi 2012, 21:54
napisao goranfri
Eto vidiš. Gomila klima je preblizu zida zato što je naknadno rađena fasada i izolacija pa je prostor između klime i zida ostao samo par cm.
Re: Vivax 24btu gasi se kompresor(Reseno)
Napisan post: 05 svi 2012, 05:56
napisao nike
Nema to veze sa razmakom. 15 cm je dovoljno. Bilo je problema sa prljavštinom na kondenzatoru i/ili količinom plina.
Re: Vivax 24btu gasi se kompresor(Reseno)
Napisan post: 05 svi 2012, 10:55
napisao goranfri
15 cm je ok ali veruj mi da nakon stavljanja izolacije ostane samo 3-4 cm razmaka a to je ipak malo.
Re: Vivax 24btu gasi se kompresor(Reseno)
Napisan post: 05 svi 2012, 20:27
napisao nike
To je sranje, slažem se!
Međutim, ovdje je rečeno da je 15 cm ostalo nakon montaže fasade.
Inače, pravilo kod rashlada je da je udaljenost kondenzatora od zida najmanje 1/2 visine kondenzatora.
Re: Vivax 24btu gasi se kompresor(Reseno)
Napisan post: 07 svi 2012, 02:29
napisao frigo
Jeli Kele da to nisi klime kod Sladjana one u delu suhomesnatog...
Re: Vivax 24btu gasi se kompresor(Reseno)
Napisan post: 09 svi 2012, 20:16
napisao kele
frigo je napisao:Jeli Kele da to nisi klime kod Sladjana one u delu suhomesnatog...
Jesu druze,to su te.
Inace nije bilo ni tih 15cm sto sam rekao,sutradan kad sam stigao jedva da sam ruku mogao zavuci iza spoljne jedinice.
Re: Vivax 24btu gasi se kompresor(Reseno)
Napisan post: 09 svi 2012, 20:19
napisao goranfri
To ti kažem

Re: Vivax 24btu gasi se kompresor(Reseno)
Napisan post: 09 svi 2012, 23:14
napisao nike
Kele, širiš dezinformacije. To je kažnjivo djelo! Ne može to tako!
Odmah u kafanu na plaćanje odštete!!!!!!
Ja se 6 dana mislim šta je klimama na osnovu tvojih dezinformacija. Uzalud trud! :zid: :zid:
Re: Vivax 24btu gasi se kompresor(Reseno)
Napisan post: 10 svi 2012, 02:55
napisao frigo
Znao sam, a tebe sramota da me pozoves na mobilni i pitas....
Prolazio sam tuda i vido da lepe stiropor na te zidove... Setio sam se kad si pomenuo dve iste klime a kvar povecana kondenzacija, krive su topole he he...
Re: Vivax 24btu gasi se kompresor(Reseno)
Napisan post: 10 svi 2012, 13:40
napisao kele
Ma nije me sramota kolega,nego me kasno predvece zvao da vidim sta je a sutradan kad sam dosao sve mi bilo jasno.Gledao sam ja odmah iza da nije zaprljana spoljna jedinica ,ali nije bilo prljavstine spolja.