Stranica: 1/1.

Multi sistem i previsok napon

Napisan post: 10 Jun 2012, 23:56
napisao kopex
Problem je što je napon u zgradi gdje su klime,LG multi sistem,430V - 440V.
Već 3 puta su pregorijevale elektronike na spoljnim jedinicama.Električari su posle toga ugradili neke zaštite od prenapona,max 400V,ali u tom slučaju klime više ne rade nego što rade.
Kod ostalih stanara su većinom obični split sistemi.Napon na monofaznim priključcima je 240V-250V.
Gospoda iz distribucije su rekli da ne mogu više da koriguju napom pošto je to prvi objekat do trafostanice.
Postoji li kakvo trajno rešenje???

Re: Multi sistem i previsok napon

Napisan post: 11 Jun 2012, 01:29
napisao nike
1. Autotransfomator odgovarajuče snage.
2. Tužba elektrodistributeru jer se ne pridržava ugovora (ako napon pređe 440V).
3. Zamijeni LG za Daikin, Mitsubishi itd...

Re: Multi sistem i previsok napon

Napisan post: 11 Jun 2012, 08:47
napisao Kobac
Korektor napona koji radi kontra bi bilo najjeftinije resenje a ako je napon stalno visok onda elektronika ni ne treba vec samo jedan solidan transformator 220/24 (recimo) koji ce za razliku od obicnih korektora ulazni napon da spusta.

Re: Multi sistem i previsok napon

Napisan post: 11 Jun 2012, 13:33
napisao kopex
Hvala.
To sam i predpostavljao,nike.