quadro AC35 CH-IX Bio-I

Forum za klime.

Urednici: goranfri,nike,sim,Honorarac

Pravila foruma
BT-expert info - BTexpert forumi
U naslov teme prvo pisati ime proizvođača, zatim oznake modela bez crtica i razmaka i kratak opis kvara. U post obavezno upisati ID ili EAN oznake sa poleđine aparata u suprotnom tema će biti obrisana.
Praktikujemo da na kraju opišemo kako smo rešili problem. Zatim zatvorimo temu >UPUTSTVO<
PRILIKOM POSTAVLJANJA PITANJA U VEZI ELEKTRONSKOG MODULA OBAVEZNO POPIŠITE SVE OZNAKE sa ploče i sa nalepnica, dobro bi došla i po koja fotografija.
Avatar
hagula
___
___
Postovi: 206
Pridružen: 14 Jan 2009, 00:23
Location: B&H

quadro AC35 CH-IX Bio-I

Post napisao hagula » 19 Jun 2012, 22:32

pozdrav
na ovoj klimi se pojavi greska E5 nakon par minuta rada.
to mi je telefonom rekao covjek koji me danas zvao.
ako neko zna sta znaci E5 dobro bi mi doslo,posto nemam service manual za taj model.
moje misljenje je da nema freona. :pivopije:

Avatar
meto981
bela tehnika
bela tehnika
Postovi: 28
Pridružen: 02 Sep 2011, 21:35
Location: Makedonija
Warranty service: LG, BEKO, VIVAX, QUADRO, INDESIT, ELEKTROLUX.
Contact person: Meto

Re: quadro AC35 CH-IX Bio-I

Post napisao meto981 » 23 Jun 2012, 13:14

Jeste tako je E5 Error code je GAS LEAK PROTECTION. :tooo:

ZDRAVKO T
bela tehnika
bela tehnika
Postovi: 362
Pridružen: 31 Avg 2010, 12:07
Location: Čapljina - Ljubuški
Warranty service: Bosch Siemens Electrolux Zanussi AEG Končar Vivax
Contact person: ZDRAVKO

Re: quadro AC35 CH-IX Bio-I

Post napisao ZDRAVKO T » 23 Jun 2012, 21:00

fali freona....
BLAGO ONOM KO RANO POLUDI VAS MU VJEK U VESELJU PROĐE

Avatar
dodig
bela tehnika
bela tehnika
Postovi: 219
Pridružen: 09 Jul 2009, 13:06
Location: Mostar-Međugorje
Warranty service: gorenje
Contact person: ivan
Phone number: 0038736650852
Specialty: distribution
Lokacija: DODIG IVAN VESELKO Ulica Majke Terezije br 18 Međugorje

Re: quadro AC35 CH-IX Bio-I

Post napisao dodig » 24 Jun 2012, 10:02

Možda je i kompresor stradao,ja sam imao istu klimu sa istom greškom serviseri su je 30 dana popravljali izmjenili ekektronike punili,i na kraju zaključili neisplativ popravak stradao kompresor.Sva sreća da je bila pod garancijom ,nadoplatio sam i uzeo drugu klimu.Najvjerovatnije je isti slučaj

Avatar
nike
gxu
gxu
Postovi: 2896
Pridružen: 21 Mar 2010, 11:35
Location: Split HR
Warranty service: Atosa Arisco Ozti Fimar Roller-Grill Systemair Fiocchetti Prismafood Cappone Hendi Omniwash Icetech ItalI-Ice
Contact person: NIKE
Specialty: whitegoods
Lokacija: Split, HR

Re: quadro AC35 CH-IX Bio-I

Post napisao nike » 24 Jun 2012, 21:53

Mjeriti, mjeriti, mjeriti.....................
viewtopic.php?f=117&t=14354&start=0&st= ... a+mjerenja

Ovi inverteri nemaju presostat pa nedostatak plina signaliziraju kad je pregrijanje preveliko, što dobiju iz očitavanja sondi ispuha kompresora i vanjskog izmjenjivača i računanjem. Očistiti klimu pa izmjeriti pregrijanja u TEST modu.
"Blago budalama, njima je lako jer ne misle tako!" PV

ivicacik
_
_
Postovi: 1
Pridružen: 03 Jul 2015, 16:03
Location: hrvatska
Warranty service: vip
Contact person: ivo
Specialty: satellite

Re: quadro AC35 CH-IX Bio-I

Post napisao ivicacik » 03 Jul 2015, 16:09

pozdrav! molim pomoć ima li netko popis grešaka errora za ovu klimu AC35 CH-IX Bio-I,naime počne raditi te nakon 2 minute stane i dalje napiše error na nutrnjoj jedinici odakle krenuti gdje je pogreška lani je radila ok.
hvala svima

ZDRAVKO T
bela tehnika
bela tehnika
Postovi: 362
Pridružen: 31 Avg 2010, 12:07
Location: Čapljina - Ljubuški
Warranty service: Bosch Siemens Electrolux Zanussi AEG Končar Vivax
Contact person: ZDRAVKO

Re: quadro AC35 CH-IX Bio-I

Post napisao ZDRAVKO T » 04 Jul 2015, 20:49

Na daljinskom skupa stisni i drži brzina ventilatora i prazan taster i izbacit će ti koji je eror pa javi dobit ćeš šta nevalja.Usput da ti kažem da se ta klima najčešće ne popravlja jer joj odlazi startni modul od kompresora(IPM) cjena bila negde oko 170 evra i nije se isplaćivalo ulagati.Djelova još imam od njih jer ih ne trošim..
BLAGO ONOM KO RANO POLUDI VAS MU VJEK U VESELJU PROĐE

denis
_
_
Postovi: 1
Pridružen: 19 Avg 2017, 13:21
Location: BiH
Specialty: consumer

Re: quadro AC35 CH-IX Bio-I

Post napisao denis » 19 Avg 2017, 13:42

hagula je napisao:pozdrav
na ovoj klimi se pojavi greska E5 nakon par minuta rada.
to mi je telefonom rekao covjek koji me danas zvao.
ako neko zna sta znaci E5 dobro bi mi doslo,posto nemam service manual za taj model.
moje misljenje je da nema freona. :pivopije:
Pozdrav..
Znam da je tema stara ali moram da pokušam.
Moje pitanje bi glasilo,šta je bila greška kod ove klime jer imam istu takvu i danas mi je izbacilo tu grešku..
Upalio sam klimu,radila je par minuta i onda je prestala..primjetio sam da je i osigurač od struje pomaknut
Osigurač se više ne vraća ali se pojavila ta greška

Hvala

Odgovori