Stranica: 1/1.

Fuego ESPANA FG120HP ne pali kompresor u rezimu grejanja

Napisan post: 07 Nov 2012, 15:17
napisao Milos1986
Pomenuta klima radi odlicno na rezimu hladjenja,ali kada se startuje rezim grejanja,onda odmah startuje ventilator unutrasnje i radi tako oko jedne minute,spusti krilca i stane,a spoljnu jedinicu uopste ne pali.Proveravao sam obe sonde i obe su oko 5Kohm.Sta jos moze biti?Mozda je ipak neka od sondi,znaju da ponekad pokazu dobru vrednost,ali da klima proradi tek kad se zamene.

Re: Fuego ESPANA FG120HP ne pali kompresor u rezimu grejanja

Napisan post: 07 Nov 2012, 19:45
napisao meto981
Zdravo! promeni sondu usparivaca ona zna da daje laznu vrednost na instrumentu.Ventilator na grijanju ne sme da startuje sve dok se ne zagreje isparivac.

Re: Fuego ESPANA FG120HP ne pali kompresor u rezimu grejanja

Napisan post: 07 Nov 2012, 21:21
napisao Milos1986
Pa da,na nju i sumnjam.A i namerno sam naglasio da ventilator unutrasnje odmah krene,iako ne bi trebao.Nego me zanima,moze li biti jos nesto u pitanju?