lg art cool c12ahu-ledi spoljna jedinica

Post napisao tehniko » 15 Feb 2013, 19:40

Na spoljnoj jedinici nije radio ventilator.
Ventilator je zamijenjen klima puštena u rad i dešava se sledeće.
Spoljni ventilator se ugasi ..... ali posle kratkog vremena (možda posle 2 min).
Ventilator se ponovo upali tek posle dugo vremena.U međuvremenu se počne stvarati inje na spoljnoj jedinici.
Posle dužeg rada se pojavljuju velike količine leda.
Špulna ventila je ispravna.
Spoljna temperatura vazduha je oko 15 stepeni i sunčano vrijeme.

Da li je moguće da je u pitanju senzor (burence na isparivaču) ???
Ako je do njega i ako je spojen na jedan džek sa temperaturnim senzorom (kao na mnogim LG klimama) da li ga mogu okinuti i postaviti neki drugi???
Koje su vrijednosti tog senzora na sobnoj temperaturi?
Zadnja izmena: tehniko, dana 16 Feb 2013, 14:27, ukupno menjano 1 put.

tehniko
_
_
Postovi: 74
Pridružen: 17 Okt 2012, 23:51
Location: Crna Gora

Re: lg art cool c12ahu-ledi spoljna jedinica

Post napisao tehniko » 16 Feb 2013, 14:26

Zamijenjen senzor isparivača (burence).
Klima za sada radi dobro.Ventilator na spoljnoj jedinici se gasi i pali.
Otpor ispravnog senzora je 7kΩ na temperaturi oko 15 stepeni.

Milos1986
_
_
Postovi: 37
Pridružen: 08 Feb 2011, 22:10
Location: Paracin

Re: lg art cool c12ahu-ledi spoljna jedinica

Post napisao Milos1986 » 18 Feb 2013, 21:50

I?Jesu li i temperaturna i sonda isparivaca bile na jednom dzeku?Ja ih secem i sastavljam sa novom,ako na toj novoj nemam odgovarajuci dzek.

tehniko
_
_
Postovi: 74
Pridružen: 17 Okt 2012, 23:51
Location: Crna Gora

Re: lg art cool c12ahu-ledi spoljna jedinica

Post napisao tehniko » 18 Feb 2013, 22:09

Da bile su na istom džeku kao i one starije.
Problem se ponovo javio danas.Maloprije su me zvali da mi kažu da je klima ponovo zaledila :m: .....a radila je dobro dok sam je kontrolisao 10-15 minuta.
Možda je sada crkla špulna :zid: ????
Vidjećemo sjutra.

Avatar
Polaris
bela tehnika
bela tehnika
Postovi: 162
Pridružen: 26 Jul 2010, 12:15
Location: Vrsac
Warranty service: Gree, LG
Contact person: Srdjan Djokic

Re: lg art cool c12ahu-ledi spoljna jedinica

Post napisao Polaris » 18 Feb 2013, 22:17

Jedno prosto pitanje: u kakvom stanju je izmenjivac na unutrasnjoj jedinici, kao i turbina ventilatora..jesu li cisti?

Milos1986
_
_
Postovi: 37
Pridružen: 08 Feb 2011, 22:10
Location: Paracin

Re: lg art cool c12ahu-ledi spoljna jedinica

Post napisao Milos1986 » 18 Feb 2013, 22:31

Da je spulna postepeno bi pocela da ti ledi unutrasnja jedinica na rezimu grejanja,a ne spoljna.

tehniko
_
_
Postovi: 74
Pridružen: 17 Okt 2012, 23:51
Location: Crna Gora

Re: lg art cool c12ahu-ledi spoljna jedinica

Post napisao tehniko » 18 Feb 2013, 22:37

Ovo za špulnu sam prokomentarisao onako odoka,večeras prije nego odem da je ponovo pogledam.Idem sjutra da je vidim.
Izmijenjivač i ventilator su čisti ali ima jedan drugi problem....možda je i to doprinijelo svemu ovome.
Ispred i ispod klime ima jedna prepreka,plafonska polica koja smeta pravilnom strujanju vazduha.
Takoreći moguće je da se topli vazduh direktno vraća u isparivač i tako posle dužeg rada daje simptom da slabo oslobađa toplotu sa isparivača.
Da li je to moguće???

Milos1986
_
_
Postovi: 37
Pridružen: 08 Feb 2011, 22:10
Location: Paracin

Re: lg art cool c12ahu-ledi spoljna jedinica

Post napisao Milos1986 » 18 Feb 2013, 23:09

Pa ti ustvari nista lepo nisi opisao...Da li tu klimu palis na grejanje?Kolika ti je zadata temperatura ,a kolika je temperatura prostorije?Ventilator spoljne jed. u rezimu grejanja,ne krece odmah nakon ukljucenja klime,kao na hladjenju.
1. neodgovarajuca kolicina freona u sistemu , 2. prljava unutrasnja jedinica (filteri,sace,turbina).
Moja procena.

tehniko
_
_
Postovi: 74
Pridružen: 17 Okt 2012, 23:51
Location: Crna Gora

Re: lg art cool c12ahu-ledi spoljna jedinica

Post napisao tehniko » 18 Feb 2013, 23:15

nadam se da će mo grešku odkloniti sjutra.
Klima radi na režimu grijanja,čista je i ima dovoljno freona.Zadata temperatura je po izboru nekad 25 nekad 30 stepeni.

Avatar
Polaris
bela tehnika
bela tehnika
Postovi: 162
Pridružen: 26 Jul 2010, 12:15
Location: Vrsac
Warranty service: Gree, LG
Contact person: Srdjan Djokic

Re: lg art cool c12ahu-ledi spoljna jedinica

Post napisao Polaris » 18 Feb 2013, 23:18

Na koji nacin si utvrdio da ima dovoljno freona?

Milos1986
_
_
Postovi: 37
Pridružen: 08 Feb 2011, 22:10
Location: Paracin

Re: lg art cool c12ahu-ledi spoljna jedinica

Post napisao Milos1986 » 18 Feb 2013, 23:26

Zadata nekad 25,a nekad 30...a u sobi domacin nalozio Smederevca na 40C lolzi salim se...
Bez uvrede,ali ja mislim,ako je cista kao sto kazes,da tu ipak nema freona.

tehniko
_
_
Postovi: 74
Pridružen: 17 Okt 2012, 23:51
Location: Crna Gora

Re: lg art cool c12ahu-ledi spoljna jedinica

Post napisao tehniko » 19 Feb 2013, 19:16

prije mene je ljetos čistio spoljnu jeninicu kolega,koji je trenutno odsutan.
Kada je skidao spoljnu radi čišćenja propisno je pokupio freon,a posle puštanja u rad odradio je kontrolu preko manometara.
Inače spoljni ventilator pali i gasi,.....debela cijev je vruća,dobro vruća.
Danas nisam išao da vidim klimu....radio sam neku instalaciju za klime.
Kada odem (možda sjutra) prekontrolisaću freon......polaris,ima li načina sem preko manometara :?: .

Avatar
Polaris
bela tehnika
bela tehnika
Postovi: 162
Pridružen: 26 Jul 2010, 12:15
Location: Vrsac
Warranty service: Gree, LG
Contact person: Srdjan Djokic

Re: lg art cool c12ahu-ledi spoljna jedinica

Post napisao Polaris » 19 Feb 2013, 19:39

Cekaj, kako mislis Propisno je pokupio freon? Sabio ga u spoljnu jedinicu? Ako ga je sacuvao u spoljnoj jedinici, kako je mogao da zna da li ga je bilo dovoljno? Ako ga je izvlacio rekuperatorom (ne znam zasto bi to radio ukoliko je klima ispravna), to ti ne garantuje da sada ima dovoljno freona, jer kazes da je to bilo letos. Da li je vakuumirao instalaciju nakon vracanja?

Ima nacina da se odredi da li ima dovoljno freona.
Klimu u test mod, pa na hladjenje, pa izracunas trazeni superheat na osnovu unutrasnje i spoljne temperature, pa juris stvarni superheat..
Ali je sve to relativno, jer lako mozes da pogresis u merenjima.
Najjednostavnije: Izvuci sav gas, bocu na vagu, saberi-oduzmi.
Jedino tako je sigurno.

tehniko
_
_
Postovi: 74
Pridružen: 17 Okt 2012, 23:51
Location: Crna Gora

Re: lg art cool c12ahu-ledi spoljna jedinica

Post napisao tehniko » 19 Feb 2013, 20:35

Kažem samo ono što sam vidio.Pokupio je freon u spoljnu jedinicu.Skidao ju je radi pranja.Šta je posle i kako je radio ne znam.Korisnik kaže da je super hladila (i pored otvorenih vrata na butiku),da je ispuštala kondenz,da je jesenas i dobro grijala sve dok se nije počela lediti.

Ne vidim u čemu je tu problem skupljanja freona u spoljnoj jedinici.To sam i ja radio na desetine puta i nije bilo problema.I to sa svim freonima na klimama split sistema.
Čak sam ih i dosta postavio bez vakumiranja.Znam da je to takoreći nepropisno ali eto mnogi od nas to rade ,a malo ko će ti reći da je tako.Većina kaže ,da obavezno svaki sistem vakumira ali u stvari to ne radi.
Mislim da se slažeš.

Nadam se da će me sjutra poslužiti vrijeme da je pogledam.
Da li to što ima djelimičnu prepreku ispred sebe može uticati na ovaj problem???

Slažem se sa tobom da bi bilo najbolje da se isprazni i ponovo napuni preko vage.Problem je što nemam vagu.

Najgore je kada radiš posle nekog drugog i ne znaš šta je i kako radio....samo nagađanje.
Hvala na komentarima.

Avatar
goranfri
bela tehnika
bela tehnika
Postovi: 1581
Pridružen: 02 Sep 2008, 01:16
Location: Beograd
Warranty service: Icematic Simag Scotsman LaSanMarco Brema LaCimbali Joly
Manitowoc
Specialty: whitegoods
Lokacija: Beograd

Re: lg art cool c12ahu-ledi spoljna jedinica

Post napisao goranfri » 19 Feb 2013, 20:43

Ja mislim da u režimu grejanja ta prepreka nema nekog uticaja. Ta prepreka je verovatno oduvek bila tu. Ali probaj i da je pomeriš , sve treba probati.

Znači nije rešeno.

tehniko
_
_
Postovi: 74
Pridružen: 17 Okt 2012, 23:51
Location: Crna Gora

Re: lg art cool c12ahu-ledi spoljna jedinica

Post napisao tehniko » 19 Feb 2013, 20:59

Da Gorane u pravu si ,nije riješeno.Malo smo se zanijeli u problematiku :uca:
Prepreka je uvijek bila tu ali je teško maći.Mora stolar da odradi skraćivanje tj. sužavanje police koja je nosač za svijetlo izloga.
Predložio sam im da je skrate ....osijeća se da slabije duva topli vazduh jer se odbija od te police.Polica ne da vazduhu da ide prema dolje,a na hlađenju je sve to bolje iz razloga što je hladan vazduh teži i pada na pod.

Avatar
Polaris
bela tehnika
bela tehnika
Postovi: 162
Pridružen: 26 Jul 2010, 12:15
Location: Vrsac
Warranty service: Gree, LG
Contact person: Srdjan Djokic

Re: lg art cool c12ahu-ledi spoljna jedinica-Riješeno

Post napisao Polaris » 19 Feb 2013, 21:03

tehniko je napisao: Čak sam ih i dosta postavio bez vakumiranja.Znam da je to takoreći nepropisno ali eto mnogi od nas to rade ,a malo ko će ti reći da je tako.Većina kaže ,da obavezno svaki sistem vakumira ali u stvari to ne radi.
Mislim da se slažeš.
Nikako se ne slazem. Tj jedino se slazem da ima nekih koji tako rade.
Samo jednom sam pustio klimu u rad bez vakumiranja, jer je pri kraju posla nestalo struje u selu gde sam radio montazu. I o toj klimi sam cesto razmisljao nakon toga.

Nije problem sakupljanje freona u spoljnu jedinicu. Tako se i radi kada je uredjaj ispravan. Htedoh ti reci da kolega nije mogao da zna koliko je na taj nacin freona sakupio. Kada iz nekog razloga demontiram uredjaj, pa ga ponovo montiram, ja nakon toga obavezno uradim nove spojeve-ponovo pertlujem cevi.

Jeste, nezgodno je kada radis za nekim, ali upravo zbog toga ti kazem-da ne bi nagadjao-krenes od samog pocetka: rekuperiras gas, vakuumiras, punis na meru.
tehniko je napisao:Slažem se sa tobom da bi bilo najbolje da se isprazni i ponovo napuni preko vage.
Ne ISPRAZNIS, nego SACUVAS.

Ne verujem da ta prepreka ima direktnog uticaja na to sto se desava.

I nabavi vagu..ne mozes raditi posao bez alata.

Pozdrav, pa neka te vreme posluzi sutra, i javi sta si uradio!

tehniko
_
_
Postovi: 74
Pridružen: 17 Okt 2012, 23:51
Location: Crna Gora

Re: lg art cool c12ahu-ledi spoljna jedinica

Post napisao tehniko » 19 Feb 2013, 22:35

Važi....čujemo se.

tehniko
_
_
Postovi: 74
Pridružen: 17 Okt 2012, 23:51
Location: Crna Gora

Re: lg art cool c12ahu-ledi spoljna jedinica

Post napisao tehniko » 02 Mar 2013, 22:41

Ništa nisam dirao oko klime ,a ona radi super....ne ledi spoljna.
Ne žale se.