Stranica: 1/1.

Fujitsu ASYA09LGC - Rešeno

Napisan post: 03 Apr 2013, 19:23
napisao ervin46
Imam problem sa klima uređajem ASYA09LGC i to sa vajnskom elektroniko ,kada uključim daljinskim ona poslje ona javlje da je greška na vajnskoj PCB .Imam i tester za Fujitsu klima uređaje i stestiro sam sve radi kompreso radi expanzija i radi vetilator save je ok što je priključeno na nju .Kada hoču da je stavi u pogon na vajnskoj klikne rele i malo trzne vetilator a poslje počne javljat grešku .Ako je ko popravljo elektroniku na vajnskoj bi ga molio za pomoč jer je jako skupa .

Re: Fujitsu ASYA09LGC

Napisan post: 04 Apr 2013, 14:17
napisao nike
Pa upiši lijepo koja je greška koju klima javlja.

Re: Fujitsu ASYA09LGC

Napisan post: 05 Apr 2013, 21:03
napisao ervin46
Javlja sledeču grešku
Operation 5puta Timer2puta
Abnormal current value of IPM is detected.
> Permanent stop

[Diagnosis Point]
Heat radiation is blocked (inlet/outlet).
Check if outdoor fan is defetcive (does not rotate).
Controller PCB defective (Refer to after mentioned "IPM diagnosis").
Refrigeration cycle defective (Refer to after mentioned "refrigeration cycle diagnosis").

Ona sve napravi otvori expanziju pokrene ventilator kad bi trebalo i kompresor onda sve stane i to ponavlja svake 2 minute.

Re: Fujitsu ASYA09LGC

Napisan post: 09 Apr 2013, 09:54
napisao c00l4nt
Imao sam problem sa jednom Panasonic tako...i bio je elektrolit na startu kompresora...mozda ne moze da podrzi kompresor pa iskljucuje PTC zastita na elektronici...

Re: Fujitsu ASYA09LGC

Napisan post: 18 Jun 2013, 19:32
napisao ervin46
Evo promjenio na vajnskoj pcb i sve radi