Quadro AC51CHDKBIO odma nalazi greska E6 - REŠENO
Urednici: goranfri,nike,Honorarac,sim
Pravila foruma
BT-expert info - BTexpert forumi
U naslov teme prvo pisati ime proizvođača, zatim oznake modela bez crtica i razmaka i kratak opis kvara. U post obavezno upisati ID ili EAN oznake sa poleđine aparata u suprotnom tema će biti obrisana.
Praktikujemo da na kraju opišemo kako smo rešili problem. Zatim zatvorimo temu >UPUTSTVO<
PRILIKOM POSTAVLJANJA PITANJA U VEZI ELEKTRONSKOG MODULA OBAVEZNO POPIŠITE SVE OZNAKE sa ploče i sa nalepnica, dobro bi došla i po koja fotografija.
BT-expert info - BTexpert forumi
U naslov teme prvo pisati ime proizvođača, zatim oznake modela bez crtica i razmaka i kratak opis kvara. U post obavezno upisati ID ili EAN oznake sa poleđine aparata u suprotnom tema će biti obrisana.
Praktikujemo da na kraju opišemo kako smo rešili problem. Zatim zatvorimo temu >UPUTSTVO<
PRILIKOM POSTAVLJANJA PITANJA U VEZI ELEKTRONSKOG MODULA OBAVEZNO POPIŠITE SVE OZNAKE sa ploče i sa nalepnica, dobro bi došla i po koja fotografija.
-
- bela tehnika
- Postovi: 223
- Pridružen: 06 Mar 2011, 17:22
- Location: Skopje Makedonija
- Contact person: Rade Gelevski
Quadro AC51CHDKBIO odma nalazi greska E6 - REŠENO
Quadro ac51chdkbio
s/n62757010051 3000813440105
Ova klima kad se ukluci poce da vrti ventilator U.J. i nako 10sek ispise na displeju E6.
Proverio sam sonde,kompresor ventilator nadvoresne sve je OK
Ako ima neko greske nek mi posalje,a i kodove za programiranje sa dalecinskom?Hvala!
s/n62757010051 3000813440105
Ova klima kad se ukluci poce da vrti ventilator U.J. i nako 10sek ispise na displeju E6.
Proverio sam sonde,kompresor ventilator nadvoresne sve je OK
Ako ima neko greske nek mi posalje,a i kodove za programiranje sa dalecinskom?Hvala!
Zadnja izmena: gelevski, dana 11 Sep 2013, 21:02, ukupno menjano 1 put.
-
- bela tehnika
- Postovi: 223
- Pridružen: 06 Mar 2011, 17:22
- Location: Skopje Makedonija
- Contact person: Rade Gelevski
Re: Quadro AC51CHDKBIO odma nalazi greska E6
Kondezatorot e dobar 50uF ( ne mf ) a i donesov direkno 220V (ne "v" ) i kompresorot raboti,isto ina ventilatorot probav direkno raboti.
Zadnja izmena: tom, dana 30 Avg 2013, 22:04, ukupno menjano 2 puta.
Razlog: Piše se uF ili µF, a ne mf . Piše se V velikim slovom a ne v malim slovom.
Razlog: Piše se uF ili µF, a ne mf . Piše se V velikim slovom a ne v malim slovom.
-
- bela tehnika
- Postovi: 223
- Pridružen: 06 Mar 2011, 17:22
- Location: Skopje Makedonija
- Contact person: Rade Gelevski
Re: Quadro AC51CHDKBIO odma nalazi greska E6
Hvala na ukazane pravopisne greske megutim mislim da zna se sto pitam.
Jos nisam dobio odgovor na pitanje,a mislim da ima i ovlasceni za QUADRO moze i na PP za dale dogovoricemo se ljudi smo..%?
Jos nisam dobio odgovor na pitanje,a mislim da ima i ovlasceni za QUADRO moze i na PP za dale dogovoricemo se ljudi smo..%?
- tom
- gxu
- Postovi: 2295
- Pridružen: 23 Apr 2007, 20:01
- Location: Strumica
- Contact person: TOME
- Specialty: tv
- Lokacija: Makedonija
Re: Quadro AC51CHDKBIO odma nalazi greska E6
Ne radi se o pravopisnim greškama nego o greškama iz 'elektrotehničkog' pravopisa !
Veličina Simbol SI-Jedinica Simbol
Kapacitet C Farad .........F
Snaga P Watt ..............W
Energija W Joule ..........J
Frekvencija f Hertz ......Hz
Induktivitet L Henry.......H
Otpor R Ohm................Ω
Napon U Volt................V
Struja I Amper..............A
Veličina Simbol SI-Jedinica Simbol
Kapacitet C Farad .........F
Snaga P Watt ..............W
Energija W Joule ..........J
Frekvencija f Hertz ......Hz
Induktivitet L Henry.......H
Otpor R Ohm................Ω
Napon U Volt................V
Struja I Amper..............A
TOME
-
- bela tehnika
- Postovi: 223
- Pridružen: 06 Mar 2011, 17:22
- Location: Skopje Makedonija
- Contact person: Rade Gelevski
Re: Quadro AC51CHDKBIO odma nalazi greska E6
Znam ja te velicine megutim nemogu da nagem te simbole na tastaturi (pitacu za u buduce)
- Damiru
- ___
- Postovi: 927
- Pridružen: 19 Avg 2006, 15:26
- Location: Srbija
- Contact person: Damir
- Specialty: tv-multimedia
- Lokacija: Kovilj, 127.0.0.1
- Kontakt:
Re: Quadro AC51CHDKBIO odma nalazi greska E6
Možeš umesto, recimo, 47Ω da napišeš 47R, umesto 2,2Ω može 2,2R ili 2R2.
Umesto 100µF možeš da napišeš 100uF (malo slovo U) ili da pritisneš desni taster ALT+m za µ (samo US tastatura).
Umesto 100µF možeš da napišeš 100uF (malo slovo U) ili da pritisneš desni taster ALT+m za µ (samo US tastatura).
Commitment is pushing yourself when no one else is around.
- frigoservisbata
- bela tehnika
- Postovi: 486
- Pridružen: 11 Jun 2009, 14:42
- Location: Vrsac
Re: Quadro AC51CHDKBIO odma nalazi greska E6
Ne znam cija je to klima,ali ako je Galanz onda je mozda ventilator unutrasnje jedinice.Daj neku sliku unutrasnje ili oznaku ploce...A i po prici ,radi 10tak sec. pa stane mislim da je to.
Bolje je biti malo lud, nego malo pametan.
-
- bela tehnika
- Postovi: 223
- Pridružen: 06 Mar 2011, 17:22
- Location: Skopje Makedonija
- Contact person: Rade Gelevski
Re: Quadro AC51CHDKBIO odma nalazi greska E6
Hvala Damiru na objasnenja za pisanje.
Inace ploca je kod elektronicara da proveri stabilizator napona ili tako nesto
Videcemo sutra sta ce da bude
Inace ploca je kod elektronicara da proveri stabilizator napona ili tako nesto
Videcemo sutra sta ce da bude
-
- bela tehnika
- Postovi: 223
- Pridružen: 06 Mar 2011, 17:22
- Location: Skopje Makedonija
- Contact person: Rade Gelevski
Re: Quadro AC51CHDKBIO odma nalazi greska E6
Problem je resen popravlena elektronika(otokapler smenjen)
Hvala na PP
Hvala na PP
-
- bela tehnika
- Postovi: 223
- Pridružen: 06 Mar 2011, 17:22
- Location: Skopje Makedonija
- Contact person: Rade Gelevski
Re: Quadro AC51CHDKBIO odma nalazi greska E6(reseno)
Gledam deka specijalnost ti e TV,pa kolega tvoj mi ja popravase elektronikata i mislam deka mi rece smenil otokapler a sto i kako e ne navleguvam vo taa problematika mene mi e bitno da raboti klimata.(ke go prasam sto e potocno toa pa ke ti pisam na PP)
- nike
- gxu
- Postovi: 2896
- Pridružen: 21 Mar 2010, 11:35
- Location: Split HR
- Warranty service: Atosa Arisco Ozti Fimar Roller-Grill Systemair Fiocchetti Prismafood Cappone Hendi Omniwash Icetech ItalI-Ice
- Contact person: NIKE
- Specialty: whitegoods
- Lokacija: Split, HR
Re: Quadro AC51CHDKBIO odma nalazi greska E6(reseno)
Evo, sad ti je lijepo ukazano da možda takvo nešto, kako si ga ti nazvao, ne postoji. Onda lijepo odeš na Google i provjeriš što bi to moglo biti.
http://bit.ly/17tzZfK
Tako da ovdje učiš pecati, a ne da dolaziš po ribu!
Nema opravdanja za neznanje, danas pored interneta i Googla!
http://bit.ly/17tzZfK
Tako da ovdje učiš pecati, a ne da dolaziš po ribu!
Nema opravdanja za neznanje, danas pored interneta i Googla!
"Blago budalama, njima je lako jer ne misle tako!" PV
-
- bela tehnika
- Postovi: 223
- Pridružen: 06 Mar 2011, 17:22
- Location: Skopje Makedonija
- Contact person: Rade Gelevski
Re: Quadro AC51CHDKBIO odma nalazi greska E6(reseno)
Postoi optokapler moze da se vidi na googlu ima sa 4 nozica sa 8 i pise sta je to.
P.S.bila je greska pri pisanju treba "optokapler" ja sam piso otokapler izvinjavam se
P.S.bila je greska pri pisanju treba "optokapler" ja sam piso otokapler izvinjavam se
-
- Slične teme
- Odgovori
- Pregledano
- Zadnji post
-
-
KLIMA LG18 inverter art col ogledalo greska CA
napisao milangrocanin » 17 Nov 2014, 11:25 » u KLIMA UREĐAJI - 11 Odgovori
- 1872 Pregledano
-
Zadnji post napisao toce
28 Nov 2014, 04:00
-
-
- 10 Odgovori
- 6234 Pregledano
-
Zadnji post napisao pejo1989
20 Dec 2016, 13:04
-
-
vivax ACP12CH35GEI greška E6 vrijednost otpornika R6
napisao obodin » 23 Jan 2017, 17:38 » u KLIMA UREĐAJI - 4 Odgovori
- 6009 Pregledano
-
Zadnji post napisao obodin
20 Feb 2017, 17:03
-
-
-
Klima GREE bora gwh12aabk3nna2a greška f0
napisao ivica stantic » 03 svi 2018, 11:06 » u KLIMA UREĐAJI - 2 Odgovori
- 11730 Pregledano
-
Zadnji post napisao ivica stantic
05 svi 2018, 17:00
-
-
- 1 Odgovori
- 5163 Pregledano
-
Zadnji post napisao nike
25 Jun 2018, 21:47
-
- 8 Odgovori
- 2645 Pregledano
-
Zadnji post napisao sim
14 Feb 2019, 03:45
-
- 4 Odgovori
- 1511 Pregledano
-
Zadnji post napisao ROAMER
17 Okt 2020, 08:38