Stranica: 1/1.

samsung sh12 trepere sve tri diode - REŠENO

Napisan post: 03 Okt 2013, 21:41
napisao nenadn
trenutno ne znam id oznake I slovne oznake modela posle sh12. problem je taj kad se ukljuci u utikac konstantno istovremeno trepere sve tri diode, cuje se zvuk sa ploce da prima komandu sa daljinskog ali se ventilator I usmerivaci ne pokrecu. proverio sam sonde, u cevi je neko vec menjao I ugradio sondu koja ne daje vrednosti kao sonda za vazduh. posto nisam imao originalan par sondi, imao sam sondu sa istim vrednostima kao sonda za temperaturu vazduha, medjutim kvar je ostao. spoljnoj jedinici zbog mesta montaze nisam mogao da pridjem. ako neko zna sta znaci flesovanje sve tri diode istovremeno da skratim trazenje kvara

Re: samsung sh12 trepere sve tri diode

Napisan post: 03 Okt 2013, 22:59
napisao dejan-dexi
Ukratko , bilo bi pozeljno da imas tacnu oznaku klime.
Drugo, poprilicno sam siguran da bi elektroniku trebao pregledati majstor , na primer
http://www.fanzo.org/forum/memberlist.p ... ile&u=1653.
Imao sam slican , mozda i identican problem koj je darko resio :pivopije: :pivopije:

Re: samsung sh12 trepere sve tri diode

Napisan post: 04 Okt 2013, 06:57
napisao vlajkosdb
Doslo je do raskodiranja prijemnika unutrasnje jedinice i daljinca,treba ponovo kodirati sistem,pa ako neprimi kod,onda pregledati elektroniku unutrasnje jedinice...

Re: samsung sh12 trepere sve tri diode reseno

Napisan post: 06 Okt 2013, 22:26
napisao nenadn
vlajko to je bio kvar, vratio sam se da skinem prijemnik I daljinski i ponovo je kodiran. e da I zamenio sam pipe sondu

Re: samsung sh12 trepere sve tri diode reseno

Napisan post: 26 Nov 2013, 19:25
napisao tehniko
Nenade,ako se ne varam takvi kvarovi su već negdje bili opisani kao i proces dekodiranja ili restetovanja klime.
Izvinjavam se ako griješim......preko daljinskog se ukucaju kodovi i pritisne start.