Stranica: 1/1.

Fujitsu ASYG24LFC inverter kvar - REŠENO

Napisan post: 01 Dec 2013, 16:19
napisao lotesla
Ima li neko popis grešaka na klimama Fujitsu naime crvena srednja lampica mi blinka 6 puta. Pretpostavljam daje to neka freška f6 ili E6 ili tako nešto a simptom je sledeći: Kada se klima upali otvore se samo krilca, ne radi ni ventilator unutrašnje ni na spoljnoj ništa. Znači samo sa krilcima mogu da kontrolišem gore dole i levo desno (pošto to ovaj model može). Pomagajte i hvala

Re: fujitsu ASYG24LFC inverter kvar

Napisan post: 01 Dec 2013, 17:04
napisao nike
Šta predstavlja ta lampica? Šta je sa drugim lampicama? Operation, timer itd... da sad ne tražim!

Re: fujitsu ASYG24LFC inverter kvar

Napisan post: 02 Dec 2013, 16:31
napisao lotesla
Ispravka:
prva lampica zelena je OPERATION i ona treperi 8 puta a druga lampica crvena je TIMER i ona treperi 6 puta.

Re: fujitsu ASYG24LFC inverter kvar

Napisan post: 04 Dec 2013, 08:41
napisao nike
To bi mogla biti greška senzora tlaka ili prekidača visokog/niskog tlaka.
Pogledaj ima li toga na klimi i ispitaj senzore/prekidače i pripadajući dio elektronike i ožičenja.

Re: fujitsu ASYG24LFC inverter kvar rešeno

Napisan post: 13 Jan 2014, 21:08
napisao lotesla
U pitanju je bio senzor visokog pritiska koji je iz nejasnih razloga prekidao tj bio neprovodan. Senzor je promenjen i klima radi sasvim ok