VIVAX ACP-12CH35GACA2C operation i timer, trepcu - REŠENO
Urednici: goranfri,nike,sim,Honorarac
Pravila foruma
BT-expert info - BTexpert forumi
U naslov teme prvo pisati ime proizvođača, zatim oznake modela bez crtica i razmaka i kratak opis kvara. U post obavezno upisati ID ili EAN oznake sa poleđine aparata u suprotnom tema će biti obrisana.
Praktikujemo da na kraju opišemo kako smo rešili problem. Zatim zatvorimo temu >UPUTSTVO<
PRILIKOM POSTAVLJANJA PITANJA U VEZI ELEKTRONSKOG MODULA OBAVEZNO POPIŠITE SVE OZNAKE sa ploče i sa nalepnica, dobro bi došla i po koja fotografija.
BT-expert info - BTexpert forumi
U naslov teme prvo pisati ime proizvođača, zatim oznake modela bez crtica i razmaka i kratak opis kvara. U post obavezno upisati ID ili EAN oznake sa poleđine aparata u suprotnom tema će biti obrisana.
Praktikujemo da na kraju opišemo kako smo rešili problem. Zatim zatvorimo temu >UPUTSTVO<
PRILIKOM POSTAVLJANJA PITANJA U VEZI ELEKTRONSKOG MODULA OBAVEZNO POPIŠITE SVE OZNAKE sa ploče i sa nalepnica, dobro bi došla i po koja fotografija.
VIVAX ACP-12CH35GACA2C operation i timer, trepcu - REŠENO
MARKA KLIME:VIVAX
MODEL KLIME:ACP-12CH35GACA2C [ACP12CH35GACA2C]
MODEL DALJINCA:GZ1002BE3
OPIS KVARA:Klima kada se ukljuci odma pocnu da blinkaju zelena i crvena led dioda.Klima nece da prihvati ni jednu komandu sa daljinskoga samo se cuje <bip> i dalje nasatave da trepcu diode.
PREDUZETE MJERE:Proverio sonde(oko 5.20K na 24C) i one su ok,mjerio napone na stabilizatorma i oni su ok,lm2003 ok,resetovao daljinac.
PRETPOSTAVKA:EEPROM ili DALJINAC?
Postovane kolege ako je u pitanju eeprom mozete li mi poslati za nju damp,ili kodove ako je daljinac, ukoliko ga netko od vas ima ili normalno ukoliko nije do eeproma i daljinca da mi odgovori sto bi moglo da bude?
Hvala
MODEL KLIME:ACP-12CH35GACA2C [ACP12CH35GACA2C]
MODEL DALJINCA:GZ1002BE3
OPIS KVARA:Klima kada se ukljuci odma pocnu da blinkaju zelena i crvena led dioda.Klima nece da prihvati ni jednu komandu sa daljinskoga samo se cuje <bip> i dalje nasatave da trepcu diode.
PREDUZETE MJERE:Proverio sonde(oko 5.20K na 24C) i one su ok,mjerio napone na stabilizatorma i oni su ok,lm2003 ok,resetovao daljinac.
PRETPOSTAVKA:EEPROM ili DALJINAC?
Postovane kolege ako je u pitanju eeprom mozete li mi poslati za nju damp,ili kodove ako je daljinac, ukoliko ga netko od vas ima ili normalno ukoliko nije do eeproma i daljinca da mi odgovori sto bi moglo da bude?
Hvala
Zadnja izmena: vasko, dana 19 Dec 2013, 20:33, ukupno menjano 3 puta.
-
- _
- Postovi: 26
- Pridružen: 21 Nov 2009, 13:32
- Location: srbija
- Warranty service: lg, galanc. vivax, končar,quadro, prestige
Re: VIVAX ACP-12CH35GACA2C ZELENA I CRVENA DIODA TREPCE
Nije mi poznat taj model sa tim oznakama da Vivax uopšte ima (GACA2C), ali ako trepće operation
zelena i timer onda ukazuje na nedovoljan napon.Proveri za svaki slučaj ventilator unutrašnje jedinice, ako je napon ok. Imao sam takav problem neko je pravio utičnicu preko tavana i spajao se u kutiji pa je pukla žica, prilikom blankiranja je zasečena i od uvrtanja pukla nekad uspe da krene a nekad ne . Pozdrav

Re: VIVAX ACP-12CH35GACA2C ZELENA I CRVENA DIODA TREPCE
Model mozes da pronadjes na interneru,a sto se tice elktronske ploce ona je kod mene i kada je ukljucim bez opterecenja ona to isto radi.Ako imas neku bolju ideju javi ili ako neko ima damp za nju da mi posalje.U svakom slucaju hvala.
Re: VIVAX ACP-12CH35GACA2C ZELENA I CRVENA DIODA TREPCE
Mislim da je u pitanju eeprom.Dali neko ima damp za ovaj tip klime?
Re: VIVAX ACP-12CH35GACA2C ZELENA I CRVENA DIODA TREPCE
Iscitaj taj tvoj eprom,postavi sadrzaj ovde da vidimo dal je ispravan,a mogao bi prvo da uslikas elektroniku da se vidi iz koje je serije...
Re: VIVAX ACP-12CH35GACA2C ZELENA I CRVENA DIODA TREPCE
Evo podataka sa ploce:
GALANZ 2002.9.1
GAL0101GK-13AH
KF(R)-33GW (ovo je cekirano)
GALANZ 2002.9.1
GAL0101GK-13AH
KF(R)-33GW (ovo je cekirano)
Re: VIVAX ACP-12CH35GACA2C ZELENA I CRVENA DIODA TREPCE
Ovo je modul
- Prilog
-
- PCB KLIMA.jpg (15.8 KiB) Pregledano 3593 puta.
Re: VIVAX ACP-12CH35GACA2C ZELENA I CRVENA DIODA TREPCE
Takav tip elektronike je ugradjen u nekoliko modela:Vivax,Vestel,ElinLux,Galanz...itd,sad postavi sadrzaj eeproma,da vidimo dal je ispravan,da ga nemenjas ako netreba,i ispravi ovo,crvena ,zelena dioda,to nista neznaci,jer ih ima nekoliko,kod svih klima se greska cita po funkcijama ...operation,timer,auto..itd.
Ovako treba da postavis temu,i onda dobijes brz i precizan odgovor...
Ovako treba da postavis temu,i onda dobijes brz i precizan odgovor...
Re: VIVAX ACP-12CH35GACA2C ZELENA I CRVENA DIODA TREPCE
Ok,promjenicu naslov,ali sam stavio tako jer vidim da dosta kolega koristi taj termin plava,zelena ,crvena itd.mada je sasvim ok da odgovaramo kako ste vi kazali ,pravilno.eeprom kada ocitam saljem.
Re: VIVAX ACP-12CH35GACA2C operation i timer, trepcu
Problem rijesen,zahvaljujuci kolegi Darku!
Spoljna sonda!
Jos jednom hvala na trudu kolege
Spoljna sonda!
Jos jednom hvala na trudu kolege

- goranfri
- bela tehnika
- Postovi: 1580
- Pridružen: 02 Sep 2008, 01:16
- Location: Beograd
- Warranty service: Icematic Simag Scotsman LaSanMarco Brema LaCimbali Joly
Manitowoc - Specialty: whitegoods
- Lokacija: Beograd
Re: VIVAX ACP-12CH35GACA2C operation i timer, trepcu RJESENO
A u prvom postu piše proverio sonde i sonde su ispravne.
No važno ga je rešeno.
No važno ga je rešeno.
Re: VIVAX ACP-12CH35GACA2C operation i timer, trepcu RJESENO
Nisam znao da postoji i treca vanjska na ovoj klimi, a one dvije sonde unutrasnje su bile ok. 

-
- Slične teme
- Odgovori
- Pregledano
- Zadnji post
-
- 5 Odgovori
- 2148 Pregledano
-
Zadnji post napisao nike
11 Jun 2015, 08:09
-
-
Klima VIVAX COOL ACP-12CH35HSI zamjenski kompresor?
napisao ROAMER » 09 Jan 2019, 20:08 » u KLIMA UREĐAJI - 10 Odgovori
- 3173 Pregledano
-
Zadnji post napisao ROAMER
11 Jan 2019, 18:23
-
-
- 7 Odgovori
- 13479 Pregledano
-
Zadnji post napisao sim
22 Mar 2022, 08:40
-
-
Vivax ACP-12CHACP-18CH50AUJI ne reaguje klima
napisao malikorisnik » 28 Jun 2021, 13:14 » u KLIMA UREĐAJI - 2 Odgovori
- 1467 Pregledano
-
Zadnji post napisao vlada69
29 Jun 2021, 06:53
-
-
-
VIVAX ACP18CH50AEF gasi se nakon 15 min, treperi LED Timer
napisao tvrkic » 04 Avg 2012, 23:33 » u KLIMA UREĐAJI - 8 Odgovori
- 5974 Pregledano
-
Zadnji post napisao nike
07 Avg 2012, 03:03
-
-
-
Midea MSG12HR - trepere lampice timer i pre.-def - REŠENO
napisao tehniko » 06 Avg 2013, 14:33 » u KLIMA UREĐAJI - 4 Odgovori
- 4229 Pregledano
-
Zadnji post napisao tehniko
13 Avg 2013, 23:12
-
-
-
mitsubishi blinka run, gori timer NERESENO
napisao nenadvasic77 » 30 Avg 2011, 11:59 » u KLIMA UREĐAJI - 6 Odgovori
- 2341 Pregledano
-
Zadnji post napisao nike
08 Sep 2011, 09:10
-
-
- 1 Odgovori
- 2076 Pregledano
-
Zadnji post napisao jokas
12 Jan 2020, 11:52