Stranica: 1/1.

Midea MSG12AR gasi se spoljna jedinica - REŠENO

Napisan post: 28 Jan 2014, 16:13
napisao tehniko
Problem je sledeći:
-kada se klima upali na grijanje ili na hlađenje dešava se da se upali spoljna jedinica (kompresor i ventilator)
-posle par sekundi (2 sekunde) spoljna jedinica se ugasi ....čije se rele kako iskopča
-unutrašnji ventilator ostane da radi
-čudno je to da unutrašnji ventilator odmah upali i na grijanju i stalno radi,a trebao bi se upaliti kada se ugrije isparivač
-na hlađenju je ista stvar sa spoljnom jedinicom,a unutrašnji ventilator radi

Mjerio sam sonde...obadvije su OK....čak sam ih i mijenjao sa klime koja je ispravna.
Klima je čišćenja i dezinfikovana prije mjesec dana i ostala je u ispravnom stanju.....ostala je uključena u struju i do danas se nije koristila.

Da li je moguće da je pošla elektronika ili možda da je do kompresora???

Re: Midea MSG12AR ......gasi se spoljna jedinica

Napisan post: 28 Jan 2014, 18:35
napisao goranfri
Ako rele kompresora ugasi kompresor onda je verovatno neki problem sa elektronikom .

Re: Midea MSG12AR ......gasi se spoljna jedinica

Napisan post: 28 Jan 2014, 19:52
napisao tehniko
Hvala...sjutra ću zamijeniti elektroniku. :pivopije:

Re: Midea MSG12AR ......gasi se spoljna jedinica

Napisan post: 01 Feb 2014, 15:31
napisao tehniko
Problem je bio u kompresoru.
Kada isključim napajanje kompresora klima nastavi da radi,a čim spojim napajanje kompresora iskopča rad.
Klima je zamijenjena.

Re: Midea MSG12AR ......gasi se spoljna jedinica-Riješeno

Napisan post: 01 Feb 2014, 19:10
napisao goranfri
posle par sekundi (2 sekunde) spoljna jedinica se ugasi ....čuje se rele kako iskopča

Ako ti rele prekine napajanje kompresora onda to nema veze sa neispravnošću kompresora al nema veze ako je rešeno.

Re: Midea MSG12AR ......gasi se spoljna jedinica-Riješeno

Napisan post: 01 Feb 2014, 22:16
napisao tehniko
Mijenjao sam dvije ispravne elektronike i sonde.Dešavala se ista stvar.
Nije se prekidalo samo napajanje kompresora već i spoljnog ventilatora......i to sve posle 2-3 sekunde po uključenju istih.
Šta bi onda moglo biti?

Re: Midea MSG12AR ......gasi se spoljna jedinica-Riješeno

Napisan post: 01 Feb 2014, 23:00
napisao dejan-dexi
Pa sto ne proveris kompresor ?

Re: Midea MSG12AR ......gasi se spoljna jedinica-Riješeno

Napisan post: 02 Feb 2014, 00:34
napisao GTI
Slab kondenzator.Midea "prati" struju koju vuce kompresor (na elektronici ima onaj kalem poput trafoa kroz koji prolazi zica).