ILKA 2W6/100 KOMPRESOR CHILERA

Napisan post: 10 Feb 2014, 19:22
napisao agatel
Potrebni su mi saveti vezano za chiler istocnonemacke proizvodnje sa kompresorima ILKA 2w6/100 (2 komada na jednom motoru od 120 kw)
chiler ima samo 48 sati rada i nije ukljucivan 30 godina.

automatika je ocerupana ali sam uspeo da kompletiram grupu zvezda /trougao i da pustim kompresore u rad na 25sekundi ,tek da odradi ciklus zv/tr.
ulje je bistro, freona nema po manometrima ali kad pritisnem iglicu na ventilu izlazi ,sto mi je znak da vazduh nije usao u sistem ,pa ni vlaga!

Posto priprema uslova za pravo pustanje u rad podrazumevaju ogroman posao i velika novcana ulaganja oko rashladne kule koja je propala i automatike , te punjenja sa freonom ,eventualne zamene ulja namece se dilema da li pre svega treba otvoriti kompresore radi provere top gumica na ventilima ili zavrsiti sve napuniti freonom pa ako ne radi ,onda otvarati kompresore.
molim iskusne za pomoc a i eventualno za dokumentaciju
pozdrav

Re: ILKA 2W6/100 KOMPRESOR CHILERA

Napisan post: 11 Feb 2014, 22:38
napisao nike
Ilka je GEA-Grasso.
Ovdje traži dokumentaciju:
info@grasso.nl
http://www.grasso.nl/en-us/Contact/Pages/default.aspx
Ja bi otvorio kompresore i provjerio ( u stvari zamjenio) gumice. Vrijeme je tu učinilo svoje. Osim toga, ako češ stavljati neki dozvoljeni plin onda če ti trebati POE ulje, pa te postojeće gumice (i sve ostale u sistemu) neće biti kompatibilne sa uljem.