Stranica: 1/1.

vivax acp-12ch35aei/o inverter

Napisan post: 10 Jun 2015, 08:07
napisao daniel_manol
Klima na samom startu na grijanje pokazuje defrost posle neko vreme pokazuje P4
dok na hladjenje radi al ne onako kako treba a
molim za pomoc

Re: vivax acp-12ch35aei/o inverter

Napisan post: 10 Jun 2015, 09:32
napisao goranfri
Proveri sonde , proveri količinu freona .

Re: vivax acp-12ch35aei/o inverter

Napisan post: 10 Jun 2015, 10:56
napisao daniel_manol
nasao sam kodove P4 pokazuje da je kompresor=
a, ostavio sam je u ispravnom stanju lanske godine

Re: vivax acp-12ch35aei/o inverter

Napisan post: 10 Jun 2015, 12:19
napisao goranfri
Pa jeste, tako je to , mnoge klime su prošle godine radile a ove godine ne rade.

Re: vivax acp-12ch35aei/o inverter

Napisan post: 11 Jun 2015, 00:35
napisao dejan-dexi
daniel_manol je napisao:dok na hladjenje radi al ne onako kako treba
Radi ili ne radi, a kompesor si proverio ?

Re: vivax acp-12ch35aei/o inverter

Napisan post: 11 Jun 2015, 08:09
napisao nike
Visoko pregrijanje plina na ispuhu kompresora zbog visokog pregrijanja plina na usisu u kompresor! Propuštanje ili djelomično začepljenje!

Rekuperiraj sav plin i izvaži! Dalje ovisi šta si našao!