Stranica: 1/2.

klima slabo hladi

Napisan post: 25 Jul 2015, 20:05
napisao beko123
pozdrav svim forumasima novi sam i nemojte zamjerit ako sto grijesim :)
treba mi pomoc oko klime pa da vas priupitam
klima je 5,5 kw obicna freon r22 i slabo hladi pa sam onako laicki posudio manometre od kolege i spojio na servisni ventil u klimi ima 14-15 bari freona kad se klima smiri kad se nepali duze vremena i onda kada je upalim tlak poraste do 20 bara i spusti se na 7-8 i na tom tlaku klima radi
manja cijev je malo hladna a deblja cjev nije nimalo
ventilatori uredno rade filteri cisti neznam sta joj je
postoji li mogucnost da je blokiro 4-putni ventil
i koliko bara bi trebalo biti u stanju mirovanja a koliko u hladjenju

svaki savjet je dobro dosao

Re: klima slabo hladi

Napisan post: 25 Jul 2015, 23:23
napisao vidovicb
Postoji vise mogucnosti. Prvo ti pritisci ukazuju na R410A, R22 na 8 bara ima T isparavanja 20C a R410 5C sto je tako gledano OK. Ako sumnjas na 4kraki prikljuci i visoki pritisak ako moze, pa ga uporedjuj u odnosu na niski. Mozda je bas blokirao u nekom medju polozaju. Mozes njegovu spulnu direktno nekoliko puta spojiti na napajanje uz cukanje po ventilu pri radu komprsora to bi trebalo da procepi i neko eventualno zacepljenje.

Re: klima slabo hladi

Napisan post: 26 Jul 2015, 09:41
napisao nike
@beko123
Znači ovako, kad si spojio manometre da je vani bilo oko 40°C! Kad si upalio klimu, temperatura je unutra bila oko 30°C i kusur!
Šta si ti u tim uvjetima očekivao da ćeš vidjeti na manometrima?
I bez manometara si mogao vidjeti isto. "Hladna" tanka cijev je jednaka temperaturi isparavanja od 15-ak stupnjeva (7 bar) ili viša. Ako je TD isparivača 15K a unutra temperatura od 30°C i kusur, onda ni isparavanje ne može biti niže od 15°C osim kad je na ulazu u kapilaru nedostatak tekućeg rashladnog sredstva ili djelomično začepljenje ili iznimno suh zrak. Što ukazuje na to da je u toj cijevi mješavina plinovitog i tekućeg rashladnog sredstva, što je OK, s obzirom da je i tanka i debela cijev kod split sistema, dio isparivača. Topla debela govori da je pregrijanje plina na kraju isparivača visoko. Ono može biti visoko zbog preopterećanja izmjenjivača toplinom (previsoka unutarnja temperatura) ili zbog nekog začepljenja ili zbog nedostatka rashladnog sredstva. Ako je uz to još i visoka vlažnost zraka u prostoru, onda je sve jasno.

Sad od kolege posudi rekuperator, cilindar i digitalnu vagu, pa rekuperiraj i izvaži šta je bilo u klimi, pa ćeš, bez upotrebe manometara, znati odmah na čemu si!

Dakle, iz ovog primjera je vidljivo kako laiku manometri ništa korisno ne govore osim dali u uređaju ima plina ili ga nema uopće!

Re: klima slabo hladi

Napisan post: 26 Jul 2015, 10:30
napisao nike
beko123 je napisao: i koliko bara bi trebalo biti u stanju mirovanja a koliko u hladjenju
Precizan odgovor je.........................................................Ovisi! :uca:

Re: klima slabo hladi

Napisan post: 26 Jul 2015, 19:51
napisao vidovicb
nike je napisao:@beko123
Dakle, iz ovog primjera je vidljivo kako laiku manometri ništa korisno ne govore osim dali u uređaju ima plina ili ga nema uopće!
Ili da nabavi ove manometre koji mnogo vise govore od analognih i dopuni klimu kako mu oni kazu :)
https://m.youtube.com/watch?v=FDEFxRRLViY

Re: klima slabo hladi

Napisan post: 27 Jul 2015, 17:01
napisao beko123
Hvala svima na savjetu klimu sam napravio odnosno sama je se napravila
Nike bio si u pravu prevruce u prostoru preoptetecen izmjenjivac klimu sam ostavio da radi 24sata na 16 i najslabija brzina danas kad sam doso obe cijevi su bile rosne dobro radi
A za rekuperator freona to kod nas nemaju ni firme a kamoli privatni serviseri a ako slucajno imaju to bi cijena bila do bola skupa za taj servis
pa sam mislio izvakumirat praznu bocu freona pa u nju povuc vakumom freon i onda izvakumirat klimu
pa nasut freon novi
Je li to tako izvedivo i u pravilima struke
Hvala

Re: klima slabo hladi

Napisan post: 27 Jul 2015, 22:59
napisao gordecka
Nit je izvedivo, nit u pravilima struke !

Re: klima slabo hladi

Napisan post: 28 Jul 2015, 16:12
napisao nike
Boce su (one tvorničke tankostjene) sa nepovratnim ventilom i ne mogu se puniti već samo prazniti osim ako se ne zavari sisa, što nije po struci!

Boce koje su servisne se mogu puniti (tekućinom do 80% volumena). Nakon vakumiranja, stavi se takva boca u kantu sa ledom i plin krene sam u nju! Čista fizika!

Klime koje su toplinske pumpe se ne pune nikad na tlak i pregrijanje, jer im treba drugačija količina plina za grijanje a drugačija za hlađenje. Pune se isključivo na vagu!

Re: klima slabo hladi

Napisan post: 28 Jul 2015, 16:19
napisao nike
vidovicb je napisao:
Ili da nabavi ove manometre koji mnogo vise govore od analognih i dopuni klimu kako mu oni kazu :)
https://m.youtube.com/watch?v=FDEFxRRLViY
Kao što rekoh, klime se ne pune na manometre, pa tako ni na te! To nema ni u jednom servis manualu za toplinske pumpe!
Imam i ja Digicool-a pa nikad ne punim na njega, već preko njega, a sa vage! :lol:

Re: klima slabo hladi

Napisan post: 29 Jul 2015, 11:28
napisao vidovicb
Moze li se makar utvrdit s njima da je sistem prepunjen ili da fali ili se za svaku sumnju treba rekuperirati? Sta raditi sa velikim sistemima sa stotinama kg freona, da li nam kontrolno staklo moze sta pomoci?

Re: klima slabo hladi

Napisan post: 31 Jul 2015, 08:58
napisao nike
Može i ne može, ovisi o sistemu i ugrađenim kontrolnim funkcijama.
Uglavnom, najbrže i najsigurnije je vaganje!

Jedan aktualni slučaj:

Kod: Označi sve

http://www.refrigeration-engineer.com/forums/showthread.php?45307-Daikin-VRV-II-R22-models-service-manual&p=308000#post308000
Funkcija kontrolnog stakla je => kontrola vlage!

Na sistem sa R 404A ja uzmem crni izolir i omotam staklo, da ribari ne gledaju mjehuriće! :shock:

Re: klima slabo hladi

Napisan post: 06 Avg 2015, 22:45
napisao beko123
hvala svima
nike ti bi imao posla kod nas servisirat cilere i klime sa tvojim alatom i znanjem to je cudo jedno

Re: klima slabo hladi

Napisan post: 06 Avg 2015, 22:47
napisao beko123
jos me nesto interesuje ako neko moze da kaze kako povezati dva kondezatora na klimi jedan od 35 mf i jedan od 1.5 mf da to radi kad nema orginal kondezatora sa 3 izvoda
hvala

Re: klima slabo hladi

Napisan post: 07 Avg 2015, 08:44
napisao bimba1958
nije mi jasno sto poezujes dva kondenzatora ?Ako hoces da povecas kapacitet onda vezi paralelno Cu=C1+C2+C.....ako hoces da smanjis vezi na red Cu=1/C1+1/C2+1/C....ili C1*C2/C1+C2.

Re: klima slabo hladi

Napisan post: 07 Avg 2015, 09:54
napisao goranfri
Jedan je za kompresor a drugi za ventilator , Lg spakuje oba u jedno kućište.

Re: klima slabo hladi

Napisan post: 07 Avg 2015, 17:29
napisao beko123
e bas to a posto nema ovaj kondezator orginal
moze li se stavit dva i spojit to u jedan da radi kao orginal
hvala

Re: klima slabo hladi

Napisan post: 07 Avg 2015, 21:57
napisao goranfri
Da . Može.

Re: klima slabo hladi

Napisan post: 07 Avg 2015, 23:26
napisao septembar
ako ti ne ukljucuje compresor dodas samo kondezator od 35mf,a ventilator ostavis da radi na starom kondezatoru 1.5mf(posto je na njemu sve u jednom 35+1.5mf).ili obratno,zavisi sta ti ne radi..tako bar ja radim a i jednostavnije ti je i jeftinije. :tooo:

Re: klima slabo hladi

Napisan post: 08 Avg 2015, 17:08
napisao vidovicb
Jednostavno staviš dva kondezatora jedan pored drugog umjesto tog jednog. Veći 35µF za kompresor i manji od 1,5µF za ventilator.
Taj fabrički je isto to samo u jednom kućištu kao što reče goranfri.

Re: klima slabo hladi

Napisan post: 08 Avg 2015, 19:06
napisao nike
beko123 je napisao:hvala svima
nike ti bi imao posla kod nas servisirat cilere i klime sa tvojim alatom i znanjem to je cudo jedno
Imam ja posla sad i kod sebe za 4x mene!