Stranica: 1/2.

Panasonic klima CSA125KE-gasi se spoljna jedinica-RESENO!

Napisan post: 19 Avg 2015, 14:49
napisao vasicmi
Naisao sam na isti problem kod dve starije Panasonic klime Model unutr.CS-A125KE/R22/spoljna jed.CS-A125KE.Kada se ukljuci na hladjene radi samo jedan minut i onda se iskljuci compresor i ventilator spoljne jedinice istovremeno a unutrasnja radi normalno.Nakon 5 minuta ponovo se ukljuci spoljna jedinica i radi jedan minut i opet se iskljuci.
Proverena je elektronika kod elektronicara,sonde na unutrasnjoj ispravne,motor ventilatora un.jed.ispravan,gas u sistemu ok.kompresor vuce struju normalnu oko 5,6 A.Kada ih pustim na grejanje rade vise od pola sata.Kada je ukljucim na hladjenje uvece oko 19 h radi do pola sata a onda iskljuci spoljnu jed.Kada ih pustim oko podneva rade samo po jedan minut.
U spoljnoj jedinici imaju dva releja A i B .
Molim za pomoc.
ZAMENIO SAM ELEKTRONIKU I KLIMA RADI !HVALA SVIMA KOJI SU POMAGALI SVOJIM SAVETIMA!

Re: Panasonic klima CSA125KE-gasi se spoljna jedinica

Napisan post: 19 Avg 2015, 21:10
napisao nike
Kada se ukljuci na hladjene radi samo jedan minut i onda se iskljuci compresor i ventilator spoljne jedinice istovremeno
60 Secs. Forced Operation Control
• Once the compressor is activated, it
does not stop within the first 60 secs.
gas u sistemu ok
Kako znaš?

Re: Panasonic klima CSA125KE-gasi se spoljna jedinica

Napisan post: 25 Avg 2015, 21:29
napisao vasicmi
Pritisci i isparenja normalni,comp.vuce normalnu amperazu.Opet sam bio pre neki dan kad je bilo hladno medjutim spoljna jedinica ne radi vise od jednog minuta.Nakon 3-5 minuta opet se sama ukljuci i tako nekoliko puta.Od 55 pregleda niko osim nike da me nesto posavetuje.Inace sam telefonom zvao nekoliko servisa sto ovl.za Panasonic sto ovako pa cak i Blue electronic znaju za takav slucaj ali nisu na elektronici konstatovali problem i nemaju informaciju kako je resen taj problem.Za sada sam nemocan.Na pocetku price i do pre dva dana,sto ce reci dvojica servisera, rekli su mi "ubaci univerzalnu electronicu".
Hvala unapred svakom ko zeli da pomogne.

Re: Panasonic klima CSA125KE-gasi se spoljna jedinica

Napisan post: 26 Avg 2015, 07:30
napisao bimba1958
da se i ja uklljucim:moze se tu pobrojati vise stvari:pocevsi od sondi ,releja (samog kompresora-motora)razdelnog ventila(majstror Bata je imao problem),zapusenja(iskljuci zastita motora),elektronike i na kraju moze biti neka banalnost.Treba ici postupno, i na kraju ne naci nista i samo izludeti???Nisam ti puno pomogao,ali sve to treba proveriti.

Re: Panasonic klima CSA125KE-gasi se spoljna jedinica

Napisan post: 26 Avg 2015, 14:31
napisao stanko1980
Ja sam imao isto takvih problema sa jednom panasonic klimom nesecam se koji je model, problem je bio u spoljnom ventilatoru elektronika nije registrovala njegov rad vuko je manju struju. kad sam umesto njega zakacio sijalicu kompresor je normalno radio. dodao sam jos jedan kondenzator na ventilator(originalni ispravan cak i zamenjen i isto se ponasala) i posle toga je radila normalno...

Re: Panasonic klima CSA125KE-gasi se spoljna jedinica

Napisan post: 27 Avg 2015, 00:18
napisao nike
vasicmi je napisao:Pritisci i isparenja normalni,comp.vuce normalnu amperazu..
Kada ih pustim na grejanje rade vise od pola sata.Kada je ukljucim na hladjenje uvece oko 19 h radi do pola sata a onda iskljuci spoljnu jed
Zato sam te pitao kako znaš! Sa pritiscima ne znaš ništa osim da je unutra prisutan plin.
Rekuperiraj i izvaži! Ako je plin točan u gram, zamijeni kondenzator ventilatora vanjske jedinice i provjeri ležaje tog ventilatora!
Opiši ili slikaj smještaj vanjske jedinice!

Re: Panasonic klima CSA125KE-gasi se spoljna jedinica

Napisan post: 27 Avg 2015, 08:06
napisao frigoservisbata
Koliki je otpor tih sondi sto su ispravne i na koji nacin si ih merio?

Re: Panasonic klima CSA125KE-gasi se spoljna jedinica

Napisan post: 29 Avg 2015, 00:24
napisao frigoservisbata
vasicmi je napisao:Od 55 pregleda niko osim nike da me nesto posavetuje.
Hvala unapred svakom ko zeli da pomogne.
I sta sad?Sto ne odgovaras na pitanje?Svi nesto pitaju,traze a kad im postavis pitanje nema ih.....

Re: Panasonic klima CSA125KE-gasi se spoljna jedinica

Napisan post: 29 Avg 2015, 07:49
napisao Damiru
Jedan amaterski odgovor iz prakse - hoće kompresor da se isključi kad sunce sija u njega direkt, pa je temperatura previsoka...
A sa Batom se potpuno slažem. Gomila ljudi ide od foruma do foruma i samo nešto traži, a retko neko negde da pomogne... Čak se često ista pitanja postavljaju na više sličnih, pa ko se prvi upeca...

Re: Panasonic klima CSA125KE-gasi se spoljna jedinica

Napisan post: 30 Avg 2015, 14:25
napisao vasicmi
Pokusao sam da ubacim neke slike sto je Nike trazio ali me nesto zeza comp.Inace sto se tice kondenz.motora ventilatora njega sam najpre zamenio kada sam vratio elektroniku nazad.Sonde su 13,40 i 17,56 na sobnoj temperaturi 28 stepeni.
U guzvi sam a comp mi se nesto gasi a sam pali,ali problem jos nisam resio na dva panasonica.

Re: Panasonic klima CSA125KE-gasi se spoljna jedinica

Napisan post: 30 Avg 2015, 21:31
napisao frigoservisbata
Te vrednosti sto si izmerio na toj temperaturi su valjda ok.,ali kolike su kad menjas temperaturu,da li si pokusao da zamenis sonde?Jedna treba da bude 20K,a druga15K.Da li kada se iskljuci spoljna jedinica gubis kompletno napajanje do nje,ili ne?Meni kvar vuce na sonde,ako nisu one onda je ploca.Cesto sam imao takve slucaje i skoro uvek su sonde bile u pitanju,osim kod Samsunga gde je skoro uvek ploca u pitanju....Inace te klime ,tj ti modeli su jako,jako kvalitetni i skoro se nikad ne kvare,hlade perfektno,kompresori izuzetni ma vrh..vredi ih popraviti.............

Re: Panasonic klima CSA125KE-gasi se spoljna jedinica

Napisan post: 30 Avg 2015, 22:39
napisao nike
@vasicmi

Slabo se ti trudiš sa odgovorima na postavljena pitanja. Ako se već javljaš, onda i odgovori na pitanja koja su postavljena ili napiši da nisi u mogućnosti trenutno ili trajno da na njih odgovoriš. Ovako, gubimo volju da ti pomažemo. A i brate, od 2008 na ovamo, nit puno pišeš, a kad pišeš, samo pitaš za rješenja!
Nije valjda da ništa ne znaš šta bi drugima koristilo?
otap.png
Ta klima ima u vanjskoj jedinici ugrađen TRS (Thermal reed Switch) koji kontrolira otapanje kod grijanja.
Kako ti kažeš da grijanje prestaje nakon 30min, a taj prekidač kontrolira otapanje baš nakon 30 minuta, onda pogledaj stanje tog prekidača i premosti ga obrnutom funkcijom, pa probaj dali onda klima normalno hladi!

Ona prva minuta kod hlađenja ima veze sa funkcijom:
Compressor Protection Control
Zaštita.png
Kakve veze te dvi funkcije imaju preko TRS prekidaća ne znam ali izgleda da bi tu mogla biti caka!
shema12.png
Nakon toga očekujemo da se javiš i napišeš da si riješio ili nisi riješio i ako jesi, kako!

Te dvije klime sa istim problemom, jesu li na istoj adresi i istom izvoru napajanja?

Re: Panasonic klima CSA125KE-gasi se spoljna jedinica

Napisan post: 30 Avg 2015, 23:08
napisao vasicmi
frigoservisbata je napisao:Te vrednosti sto si izmerio na toj temperaturi su valjda ok.,ali kolike su kad menjas temperaturu,da li si pokusao da zamenis sonde?Jedna treba da bude 20K,a druga15K.Da li kada se iskljuci spoljna jedinica gubis kompletno napajanje do nje,ili ne?Meni kvar vuce na sonde,ako nisu one onda je ploca.Cesto sam imao takve slucaje i skoro uvek su sonde bile u pitanju,osim kod Samsunga gde je skoro uvek ploca u pitanju....Inace te klime ,tj ti modeli su jako,jako kvalitetni i skoro se nikad ne kvare,hlade perfektno,kompresori izuzetni ma vrh..vredi ih popraviti.............
Naravno da sam probao sa zamenom ali nije vredelo.

Re: Panasonic klima CSA125KE-gasi se spoljna jedinica

Napisan post: 30 Avg 2015, 23:23
napisao vasicmi
nike je napisao:
Te dvije klime sa istim problemom, jesu li na istoj adresi i istom izvoru napajanja?
Ne, nisu ni u istom gradu.

Re: Panasonic klima CSA125KE-gasi se spoljna jedinica

Napisan post: 30 Avg 2015, 23:28
napisao vasicmi
Zaboravih odgovor za Batu.Prekida se napajanje spoljnje kad dodje do iskljucenja.

Re: Panasonic klima CSA125KE-gasi se spoljna jedinica

Napisan post: 30 Avg 2015, 23:34
napisao vasicmi
frigoservisbata je napisao:Te vrednosti sto si izmerio na toj temperaturi su valjda ok.,ali kolike su kad menjas temperaturu,da li si pokusao da zamenis sonde?Jedna treba da bude 20K,a druga15K.Da li kada se iskljuci spoljna jedinica gubis kompletno napajanje do nje,ili ne?Meni kvar vuce na sonde,ako nisu one onda je ploca.Cesto sam imao takve slucaje i skoro uvek su sonde bile u pitanju,osim kod Samsunga gde je skoro uvek ploca u pitanju....Inace te klime ,tj ti modeli su jako,jako kvalitetni i skoro se nikad ne kvare,hlade perfektno,kompresori izuzetni ma vrh..vredi ih popraviti.............
Ploce su bile kod vrhunskog profesionalca pa je donosio i ventilator od spoljne jedinice doduse ne od Panasonica.Tek nakon toga me je pozvao i predao ploce.

Re: Panasonic klima CSA125KE-gasi se spoljna jedinica

Napisan post: 30 Avg 2015, 23:39
napisao vasicmi
nike je napisao:@vasicmi

Slabo se ti trudiš sa odgovorima na postavljena pitanja. Ako se već javljaš, onda i odgovori na pitanja koja su postavljena ili napiši da nisi u mogućnosti trenutno ili trajno da na njih odgovoriš. Ovako, gubimo volju da ti pomažemo. A i brate, od 2008 na ovamo, nit puno pišeš, a kad pišeš, samo pitaš za rješenja!
Nije valjda da ništa ne znaš šta bi drugima koristilo?

CUT
Ne citiraj cijeli post kad se referiraš samo na dio posta. Citiraj samo ono na šta odgovaraš.
Za ovaj uvodni deo svaka cast Nike,priznajem,potpuno si u pravu :oklagija .

Re: Panasonic klima CSA125KE-gasi se spoljna jedinica

Napisan post: 30 Avg 2015, 23:41
napisao frigoservisbata
Ovo je sonda(tj.termo prekidac) koju je nike rekao da ima i resio ti je verovatno kvar...

Re: Panasonic klima CSA125KE-gasi se spoljna jedinica

Napisan post: 30 Avg 2015, 23:54
napisao vasicmi
frigoservisbata je napisao:Ovo je sonda koju je nike rekao da ima i resio ti je verovatno kvar...
Bato probao sam i kad je izvadim napolje,i da spojim direktno /bez nje/ i stavljao sam drugu ne vredi...

Re: Panasonic klima CSA125KE-gasi se spoljna jedinica

Napisan post: 31 Avg 2015, 00:01
napisao nike
Jeli ti govoriš o temperaturnim sondama ili o TRS prekidaću?