pazi sada pitanje ako ne ugradim za neki rashladni uredjaj-spoljnu 24ku, imam ponudu unutrasnje 24ke ali za gas r 410 a moja spoljna je na r 22./da bih kompletirao/......nisam ih bas mnogo konstrukciono zagledao a ni ugradio 24ki dali je to kompatibilno ..........razliciti pritisci i gasovi spoljna za r22 a unutrasnja za r 410 znali se sta??????....moguli se upariti da normalno rade....... :?:

Re: kompatibilnost spolljne i unutrasnje razlicit freon

Napisan post: 05 Mar 2016, 18:00
napisao frigoservisbata
Tebi pise da je specijalnost frigo,a postavljas ovakva pitanja??Moze bilo koja unutrasnja sa bilo kojom spoljnom.TJ.ne bas sa bilo kojom vec da nije inverter....u spoljasnjoj jedinici se nalazi kapilara tako da ekspanzija krece od spoljasnje jedinice...Konstrukcija 24 je ista kao i 7,9,12,18 itd...

Re: kompatibilnost spolljne i unutrasnje razlicit freon

Napisan post: 05 Mar 2016, 23:31
napisao goranfri
Za R410 neki proizvođači koriste uže cevi , ali to zavisi kako koji proizvođač. Radiće to .

Re: kompatibilnost spolljne i unutrasnje razlicit freon

Napisan post: 09 Mar 2016, 20:50
napisao duki
bt ekspert bata nije dobro razumeo....jer ja nisam pitao a to bar znamo da obicno sve spoljne i unutrasnje uparene 9 sa 9 i 12 sa 12 unutrasnje i spoljne za isti freon rade ok. ali unutrasnja za gas 22 r i gas 410r...konstrikciono bas i nisu iste zapremine i promera cevi...pa me to kopkalo dalo ce to u duzoj eksploataciji raditi kako treba....
.
..

Re: kompatibilnost spolljne i unutrasnje razlicit freon

Napisan post: 07 Apr 2016, 22:54
napisao IvanZr
Bata je dobro odgovorio,samo unutrasnjoj isperi instalaciju ili azotom izduvaj da nema ulja ili neceg drugog i ne brini... Samo da ti unutrasnja ne bude bas neka mala

Re: kompatibilnost spolljne i unutrasnje razlicit freon

Napisan post: 08 Apr 2016, 10:28
napisao bimba1958
ja mislim dace to da radi, ali ne kako treba,Bata je pomenuo kapilaru(duzina i precnik) na spoljnoj ,ali ima i sonda na spoljnoj i ona reaguje i moze da utice na rad klime :-(

Re: kompatibilnost spolljne i unutrasnje razlicit freon

Napisan post: 08 Apr 2016, 19:55
napisao frigoservisbata
Kakve veze ima sonda na spoljnoj jedinici sa radom klime?..Mislim ima veze,al njom upravlja elektronika unutrasnje jed.Jel ti znas cemu ona sluzi?Sondu spoljne ima mali broj klima i bitna je elektronika unutrasnje,ako ima na njoj izvod za sondu spoljne onda treba da se ugradi.
goranfri je napisao:Za R410 neki proizvođači koriste uže cevi , ali to zavisi kako koji proizvođač. Radiće to .
Ima raznih precnika cevi i na unutresnjim jedinicama za R 410a ali ima i na R22,tako da mislim da to nema veze sa radom klime.

Spoljna jedinica klime ima kompresor,ventilator cetvorokraki ventil i kapilaru.Od te kapilare krece ekspanzija.Na unutrasnjoj jedinici imas prolazni izmenjivac,ventilator i elektroniku koja vodi rad klima uredjaja.Ovo vazi za klima uredjaje obicne ne inverter...Zbog cega ne bi radila unutrasnja jedinica Galanz(R22) sa spoljnom recimo LG(R410a)?Mislis da nece da radi zbog sonde spoljne?Sondu spoljne treba u tom slucaju ugraditi(napisao sam iznad).Samsung unutrasnja (R22)Spoljna LG(R410a),midea unutrasnja,samsung spoljnaitd.Ima toga koliko hoces i sve rade bez problema..Najcesce se to ugradjuje u pecurkane gde stradaju unutrasnje jedinice od vlage a spoljne prezive..

Re: kompatibilnost spolljne i unutrasnje razlicit freon

Napisan post: 09 Apr 2016, 10:47
napisao bracans
Radna tvar R410A ima, od navedenih radnih tvari, najveći volumetrički rashladni učinak te je za isti kapacitet rashladnog uređaja korisni volumen kompresora 30 do 50 % manji. Zbog takve karakteristike radna tvar R410A se ne koristi kao zamjenska radna tvar za R22 u postojećim instalacijama. Naime, rashladni kapacitet postojećeg sustava bio bi prevelik zbog predimenzioniranog kompresora, tebi se takav sustav često uključivao i isključivao. Radna tvar R410A ima znatno više pripadne tlakove zasićenja u odnosu na ostale halokarbonate (freone) i ugljikovodike, pa je gustoća radne tvari na usisu u kompresor velika. Veća gustoća doprinosi većem volumetričkom rashladnom učinku. Odnosno, moglo bi se reći da viši tlak radne tvari pridonosi manjim dimenzijama kompresora. Navedene prednosti svrstavaju R410A u vodeću radnu tvar u split sustavima za hlađenje zraka. Kao nedostatak R410A svakako treba navesti nisku kritičnu temperaturu.

U ekspert delu cu staviti dokument o zamenljivosti freona. :pivopije:

Re: kompatibilnost spolljne i unutrasnje razlicit freon

Napisan post: 10 Apr 2016, 10:46
napisao bimba1958
Bato ajde da se slozim sa tobom , i znam cemu sluzi sonda-sonde,ali mislim da elektronika ne upravlja sondom,vec sonda-sonde menjajuci svoju otpornost u zavisnoti sa temperaturom daje -daju impuls elektronici te ona upravlja radom klime,pored toga mislim da ta 24vorka treba da ima sondu kao i da elektronika za takvu klimu sigurno ima priklucak za sondu spoljne jedinice,a i Braca je lepo obrazlozio
i dao literaturu.

Re: kompatibilnost spolljne i unutrasnje razlicit freon

Napisan post: 10 Apr 2016, 15:53
napisao frigoservisbata
Ne treba da se slozis sa mnom,ali ta sonda spoljne sluzi za deffrost.Sonda isparivaca sluzi za upravljanje ventilatora spoljne na grejanju,i rad ventilatora unutrasnje,a prostorna sluzi za zadatu temperaturu.Klime koje nemaju sondu spoljne resene su programski otapanje i mislim da takodje sonda isparivaca tu upravlja(kad treba da radi deffrost).Postoje uredjaji koji imaju ugradjenu sondu na kondenzatoru spoljne i koje pale drugu brzinu ventilatora,ali je to jako retko..Postoje spoljne koje imaju presostate za rad ventilatora,ali je i to isto veoma retko..Sve to majstor moze da napravi da radi...Coveku je struka frigo....Ne javlja se na temu i ne vidim razlog za dalju diskusiju.Cela prica krece od ove teme....

viewtopic.php?f=117&t=30037

Kad neko tako nesto radi,sta vredi diskutovati dalje...

Kad mi se ukaze prilika slikacu i postaviti isparivace klime istog proizvodjaca,koji rade na R410a i R22,ili R407c.

Re: kompatibilnost spolljne i unutrasnje razlicit freon

Napisan post: 10 Apr 2016, 19:23
napisao nike
Originalno pitanje je bilo dali se vanjska sa R22 plinom može upariti sa unutarnjom koja je originalno za R410A.
Odgovor je može, ako ostane rashladno sredstvo R22.
Ne može ako se upotrijebi R410A.

Inaće skoro svi postovi od člana Duki su slični i uglavnom se radi o spašavanju smeća da ne završi u smeću. Što je pohvalno sa ekološkog stanovišta. :pivopije:
Još ako se odradi kako treba.....!

Re: kompatibilnost spolljne i unutrasnje razlicit freon

Napisan post: 10 Apr 2016, 19:50
napisao nike
frigoservisbata je napisao:.Samsung unutrasnja (R22)Spoljna LG(R410a),midea unutrasnja,samsung spoljnaitd.Ima toga koliko hoces i sve rade bez problema..Najcesce se to ugradjuje u pecurkane gde stradaju unutrasnje jedinice od vlage a spoljne prezive..
Pogrešno je i opasno koristiti unutarnju jedinicu konstruiranu za R22 uparenu sa vanjskom na R410A zbog visokog tlaka tog plina za koji unutarnja nije konstruirana ni atestirana. To je potencijalna bomba u kući i ja to ne bi nikad tako uradio.

Re: kompatibilnost spolljne i unutrasnje razlicit freon

Napisan post: 01 svi 2016, 16:50
napisao duki