Samsung SH12ZSG problem. Stara 12god. Na hladenju radi ok.
Na grejanju svako par minuta stane da greje i pocne da duva hladno. Onda nakon par min. glasno dune i nastavi sa radom. I tako non stop. Dok je u toj (hladnoj)pauzi cuje se sustanje plina kroz isparivac unut.jedinice. Ponkad jos zeza kad je ugasim preko daljinskog ostane radit vanjska jedinica a unutarnja ugasena tj. barem ne vidim lampice da rade. Ne blinka tj. ne pokazuje nikakvu gresku. Kondezator ssm joj promenio pre dve godine. Nije original metalni kao sto je bio fabricki nego sam stavio onaj plasticni kao od ves masine samo istih vrednosti kao onaj sto je bio. Molim pomoc sto bi moglo da bude. Plina ima, ventovi rade, ne ledi se vanj.jedinica, struje ima haha. Buni me to sustanje plina u toj pauzi kad stane da greje. Zasto susti. Kao da kuva plin kroz cevi.
Samsung SH12ZSG problem grejanje
Moderatori: goranfri, nike, Honorarac, sim
Pravila foruma
BT-expert info - BTexpert forumi
U naslov teme prvo pisati ime proizvođača, zatim oznake modela bez crtica i razmaka i kratak opis kvara. U post obavezno upisati ID ili EAN oznake sa poleđine aparata u suprotnom tema će biti obrisana.
Praktikujemo da na kraju opišemo kako smo rešili problem. Zatim zatvorimo temu >UPUTSTVO<
PRILIKOM POSTAVLJANJA PITANJA U VEZI ELEKTRONSKOG MODULA OBAVEZNO POPIŠITE SVE OZNAKE sa ploče i sa nalepnica, dobro bi došla i po koja fotografija.
BT-expert info - BTexpert forumi
U naslov teme prvo pisati ime proizvođača, zatim oznake modela bez crtica i razmaka i kratak opis kvara. U post obavezno upisati ID ili EAN oznake sa poleđine aparata u suprotnom tema će biti obrisana.
Praktikujemo da na kraju opišemo kako smo rešili problem. Zatim zatvorimo temu >UPUTSTVO<
PRILIKOM POSTAVLJANJA PITANJA U VEZI ELEKTRONSKOG MODULA OBAVEZNO POPIŠITE SVE OZNAKE sa ploče i sa nalepnica, dobro bi došla i po koja fotografija.
-
- _
- Postovi: 8
- Pridružio se: 11 Dec 2016, 18:55
- Location: Split
- Specialty: consumer
- vlatkocopa
- gx
- Postovi: 3416
- Pridružio se: 04 Jun 2008, 22:41
- Location: Makedonija-Kumanovo
- Kontakt osoba: Vlado
- Fiksni telefon: 0038931420808
- Specialty: tv
Re: Samsung SH12ZSG problem grejanje
Mislim da klima ide u defrost,mada ne bi trebala na dva minuta,niste napisali ali je inverter,ako je vlazno vreme oce cesce da ide u defrost,smanji malo brzinu ventilatora i proveri spojasni senzor da je on slucajno ne laze i da je tera u defrost...moje laicko misljenje posto nisam BT strucnjak 

Za sjaj u očima, rumenilo u licu i lepršav hod - koristite kozmetiku -Šljivovica a moze i domaca jabukovaca ..
)

-
- _
- Postovi: 8
- Pridružio se: 11 Dec 2016, 18:55
- Location: Split
- Specialty: consumer
Re: Samsung SH12ZSG problem grejanje
Nije inverter. Klasika. Spoljasni senzor? On bi trebao da bude negde na kondezator sacama. Na nezgodnom mestu je vanjska montirana tako da ce biti zeznuto skinut oklop od nje.
- vlatkocopa
- gx
- Postovi: 3416
- Pridružio se: 04 Jun 2008, 22:41
- Location: Makedonija-Kumanovo
- Kontakt osoba: Vlado
- Fiksni telefon: 0038931420808
- Specialty: tv
Re: Samsung SH12ZSG problem grejanje
A kako se je ponasala na hladnoci protehlih godina.Ja sto imam on-off obicnu LG u spavacoj uopste je i ne palim kad dodje zima,posto duva kao obican fen od 500W 

Za sjaj u očima, rumenilo u licu i lepršav hod - koristite kozmetiku -Šljivovica a moze i domaca jabukovaca ..
)

Re: Samsung SH12ZSG problem grejanje
Da li se piše odvojeno kao uvod u pitanje a dali se piše spojeno kad je u pitanju radni glagolski pridev od glagola dati , sumljam ili sumnjam
-
- _
- Postovi: 8
- Pridružio se: 11 Dec 2016, 18:55
- Location: Split
- Specialty: consumer
Re: Samsung SH12ZSG problem grejanje
Proteklih godina je ok radila. Cak i u minusu posto je zaklonjena. Nike mi ne treba posto sam odlucio da je svejedno promenim. A alat imam jer sam radio hladenje godinama. Sad sam malo ispao iz igre jer sam dugo u drugoj bransi. Mnogo joj je godina i mislim da je kompresor pri kraju. Odradila je svoje. Slava joj.
- septembar
- bela tehnika
- Postovi: 113
- Pridružio se: 23 Sep 2014, 21:26
- Location: sabac
- Kontakt osoba: aleksandar
- Fiksni telefon: 00015391770
- Lokacija: Sabac
Re: Samsung SH12ZSG problem grejanje
Po meni ili cetvorokraki ventili brljavi ili je kompresor izgubio kompresiju pa ne moze da nadruka pa ti izbaci zastita kompresora i zato ostane da duva turbina unutrasnje.
Bolje se igrati sa strujom, nego sa nervoznom zenom!!
-
- _
- Postovi: 8
- Pridružio se: 11 Dec 2016, 18:55
- Location: Split
- Specialty: consumer
Re: Samsung SH12ZSG problem grejanje
Da, ja isto sumnjam na cetveroputni ventil ili kompresor. Ali prije da je kompresor oslabio. Izmjericu tlakove pa cu bit pametniji. Buni me to sto se cuje plin koda kuva u unutarnjoj jedinici kad prekine grijat cca3min. Nije zastita. Jer ona greje petnestak minuta onda stane dve tri min. i nastavi da greje. A komp. radi stalno.I tako non stop prekida. Ali oseti se da to nije ona rashladna moc lao pre dve,tri godine.
- nike
- gxu
- Postovi: 2931
- Pridružio se: 21 Mar 2010, 11:35
- Location: Split HR
- Kontakt osoba: NIKE
- Specialty: whitegoods
- Lokacija: Split, HR
Re: Samsung SH12ZSG problem grejanje
Izvući plin i napuniti ponovo na vagu! Tek onda možemo daje pričati!
Poluznanje je opasnije od neznanja!!!
-
- _
- Postovi: 3
- Pridružio se: 07 Feb 2014, 23:25
- Location: Montenegro
- Kontakt osoba: Frigoman
- Specialty: whitegoods
- Lokacija: Bar
Re: Samsung SH12ZSG problem grejanje
Kao sto je Nike kazao izvuci freon vakumiraj pa napuni po gramazi Razlog zasto ti se do desva nije do kompresora niti cetvorokrakog nedostatk freona u sistemu tacnije cim ventilator unutrasnje krene da radi pada pritisak kondezacije to je dovoljno da ohladi unutrasnji isparivac (kondezator) i bakarna sonda ugasi ventilator posto ona ima kontrolu nad unut ventilatorom i kad se zagrije opet ukljuci ventilator Prije nego napunis provjeri sastave da nebi opet punio