Stranica: 1/1.

Vanjska jedinica klime umjesto rash.agregata

Napisan post: 10 Jul 2017, 06:09
napisao lenas_bk
Pozz.Prosle godine sam kod jednog mesara dostavio ponudu za rashladnu komoru koja nije prosla jer kao nasao je na internetu jeftinije.Bilo mi je malo cudno jer bas sam isao sa minimalnom cijenom.
Nakon sto su ti ugradili slucajno sam bio u prolazu tuda pa sam vidio da su umjesto rashladnog agregata stavili vanjsku jedinicu klime.Mirni isparivac bez expanzijonog ventila skopcan na maxon 18 vanjsku jedinicu.Otapanje preko vruceg gasa.
Radi tako vec oko godinu dana,drzi 0 C
Covjek zadovoljan.Interesuje me da li se neko od vas susretao da se ovako iskoristi vanjska jedinica i koliko je to dugotrajno.

Re: Vanjska jedinica klime umjesto rash.agregata

Napisan post: 12 Jul 2017, 01:19
napisao goranfri
To rade i ovde već par godina unazad , to može da nekako zadovolji manje komore i komore koje nisu opterećene , mali unos tople robe .

To uglavnom rade ovi što izdaju sale za svadbe , niti jedan ozbiljan mesar i privatnik to neće staviti sebi.

I nemoj se obazirati na to i na malu cenu i nemoj to ugrađivati .

A sada tehnićki gledano , taj kompresor od klime nije projektovan da radi na -10 i -15 isparenju zar ne ?

Re: Vanjska jedinica klime umjesto rash.agregata

Napisan post: 14 Jul 2018, 09:07
napisao jmikica
za + režimto radi savršeno ,njegova kapilara umesto ventila i piči....i tako godinama,i to za male pare i NOVO a ne neki polovno đubre iz nemačke.

Re: Vanjska jedinica klime umjesto rash.agregata

Napisan post: 14 Jul 2018, 20:01
napisao Polaris
@jmikica "i to za male pare i NOVO a ne neki polovno đubre iz nemačke."
https://youtu.be/YbLKZ8UKekU