Stranica: 1/1.

Tadiran klima TGL-9H *ODUSTAO*

Napisan post: 27 Avg 2018, 20:42
napisao Stipa889
Kolge forumaši, u pitanju je klima TADIRAN
Model: TGL-9H
SN 01051738
TAC 505
Board: TAC-545 Rev H

Redi se o slijedećem:
Na pločici nije bilo napona. Zamijenom trafo-a, dobiveni su naponi 5V i 12V.
Kad se starta rad klime, upali se zelena power LED, pali rele kompresora i nakon sekunde/dvije gasi rele, te pali glavnu (power) LED u crvenu.

Ako netko ima iskustva, ili ima kojim slučajem modul, zanima me ipoložaj sklopki na pločici. Imaju dvije DIP skolpke (1x4), ali nisam siguran u kakvom su položaju bile?

Re: Tadiran klima TGL-9H

Napisan post: 27 Avg 2018, 23:35
napisao sim
A ti si izmerio i proverio ...sta?
Otpor sondi na sobnoj temperaturi je:?
Da li startuje unutrasnji ventilator?
Probaj klimu na modu ventiliranja /FAN.

Re: Tadiran klima TGL-9H

Napisan post: 28 Avg 2018, 20:34
napisao Stipa889
Evo slike pločice:

slika

slika

slika

slika


Ovako je redom išlo moje viđenje...

Pločicu sam dobio uz rečenicu "ne radi".
Gledavši istu, uočio sam da je neispravan trafo. Stavio odgovarajući novi trafo, sad pločica ima dva potrebna napona od 5V i 12V.
Sve THT komponente sam ispitao, ispravne su.

Što se tiče SMD komponenata, vizualno ništa nije nagoreno...
SMD otpornici i kondenzatori vizualno dobri, nisam svaki od njih posebnmo ispitivao.
Tranzistori SMD, ne mogu sa sigurnošću ispitati, jer se nalaze u krugu povezani s drugim komponentama..
Zamijenio sam KID65003A sa novim ULN2003A.

Kao što se na slikama vidi, postoje dva DIP modula skolpke (svaka sa 4 sklopke). Nisam siguran što one određuju, i kako moraju biti postavljene.
3 LED diode koje se nalaze na glavnoj pločici su ispravne, ali se ne pale nikako.
Klima ne radi ni u jednom modu rada.

Kad npr. startam klimu u mod hlađenja, nako dvije sekunde upali se zelena PWR LED, dva releya prelaze u ON, i nakon dvije sekunde se zelena pretvara u PWR crvenu, releyi prelaze u OFF ---> END
Unutarnji ventilator radi, radi motorić za zaklopke, sva tri NTC imaju 5.3 kOhma na sobnoj temperaturi.

Re: Tadiran klima TGL-9H

Napisan post: 30 Avg 2018, 22:46
napisao nike
Jeli to bez da se priključila klima ? Znači na ispitnom stolu bez klime?

Re: Tadiran klima TGL-9H

Napisan post: 31 Avg 2018, 10:04
napisao Stipa889
Ne na stolu, već je pločica bila postavljena na klimi, znači sve spojeno kako i treba biti. Opisani su simptoni kad klima treba startovati, full povezano sve kako treba.

Zanimaju me kako trebaju biti postavljene DIP skolpke, jer vidim da s različitim položajima, na startu se pale različite diode