Fuego FG-120 ASW slabo grejanje
Napisan post: 09 Jan 2019, 18:33
napisao jokas
Pozdrav ljudi imam problem sa Fuego inverter klimom slabo greje na 3 stepena vanjske temperature,ne prijavljuje nikakvu gresku ali ne podize pritisak preko 27 bar samim tim na r-410a slabo greje.Sta provjeriti?Kako rijesiti problem?
Re: Fuego FG-120 ASW slabo grejanje
Napisan post: 09 Jan 2019, 18:51
napisao sim
Problem je verovatno u fuegu.
Ništa nisi opisao.
Kolika prostorija, kakva izolacija, stan ili lokal, temperatura prostorije, temperatura izduva, da li je spoljašnja zaledila......
Ljudi se zavaravaju sa tim jeftinim inverterima koji rade ili bolje reći nerade su katastrofa.
Re: Fuego FG-120 ASW slabo grejanje
Napisan post: 09 Jan 2019, 20:22
napisao jokas
Prostorija 25m2
Temp izduva 32-3
na spoljasnjoj jedinici nema leda
Zanima me sta upravlja brojem obrtaja kompresora,jer kada pratim manometar u toku rada krene da dize pritisak i temp. to traje nekih 5 sek. i onda opet spusti na 27-28bar
Re: Fuego FG-120 ASW slabo grejanje
Napisan post: 09 Jan 2019, 21:02
napisao jokas
Da li bi bilo pozeljno ispustiti freon,vakumirati sistem pa preko vage napuniti...posto sam video isto jedan post sa slicnim problemom
Re: Fuego FG-120 ASW slabo grejanje
Napisan post: 09 Jan 2019, 22:26
napisao Polaris
Poželjno bi bilo da pozoveš nekog stručnog servisera da ti to završi.
Re: Fuego FG-120 ASW slabo grejanje
Napisan post: 09 Jan 2019, 23:14
napisao sim
Da li je klima vakuumirana pri montaži?
Koji je dužina instalacioni cevi?
Mislim da je u tvom interesu da odgovoris na sva pitanja gore, a ne da ti neko izvlači reč.