Stranica: 1/1.

FUEGO ESPANA FG120HP GRESKA E6

Napisan post: 12 Feb 2019, 07:37
napisao robi.fuc
Pozdrav..
Navedena klima nakon paljenja grijanja radi jedno minutu,dvije i tada se ugasi i izbaci gresku E6
Ako je isklucim iz struje i ponovno upalim i tako par puta onda pocne raditi i tada radi bez problema skroz do gasenja
Sutra opet sve ispocetka
Ne znam dali bi se isto dogadalo i na hladenju da je toplo vrijeme
Senzori temperature unutrasnje jedinice na temperaturi od +7 imaju oko 8kohma
Sto znaci ta greska E6

Re: FUEGO ESPANA FG120HP GRESKA E6

Napisan post: 12 Feb 2019, 12:31
napisao sim
Mogao bi da bude problem u čitacu broja obrtaja ventilatora uj.

Re: FUEGO ESPANA FG120HP GRESKA E6

Napisan post: 12 Feb 2019, 17:29
napisao robi.fuc
dali se on moze ispitati?

danas sam je opet probao upaliti i radi oko 1 minute
unutarnju jedinicu zagrije na 20 stupnjeva i tada greska e6

ima li tko kakvu ideju sta napraviti?

Re: FUEGO ESPANA FG120HP GRESKA E6

Napisan post: 12 Feb 2019, 17:53
napisao sim
Probaj klimu na modu ventiliranja prostorije.

Re: FUEGO ESPANA FG120HP GRESKA E6

Napisan post: 12 Feb 2019, 19:37
napisao robi.fuc
Evo stavio sam je samo na ventilator i primjetio da se turbina jedva okrece,malo se zavrti pa skroz uspori,tj vise stoji nego se okrece

Imao sam je tako upaljeno jedno 5 minuta i nije izbacivala gresku
ideje?

Re: FUEGO ESPANA FG120HP GRESKA E6

Napisan post: 13 Feb 2019, 00:07
napisao septembar
Skinuti elektroniku i proveriti kapacitivnost kondezatora ili proveriti sam šraf koji spaja turbinu(ventilator) sa motorom.mozda je se popusti pa proklizava turbina

Re: FUEGO ESPANA FG120HP GRESKA E6

Napisan post: 13 Feb 2019, 10:39
napisao robi.fuc
Posto ipak i na rezimu rada ventilacije izbacuje gresku,a turbina jedva da se okrece,skidam elektroniku i nosim svom elektronicaru da je provjeri
nadam se da je to i da ce proraditi
javim rezultate

Re: FUEGO ESPANA FG120HP GRESKA E6  * REŠENO *

Napisan post: 13 Feb 2019, 19:49
napisao robi.fuc
Klima RADI
Bio je problem u kondenzatoru na elektronici,trebao je imati 1,5mf a imao je 0,5

Veliko hvala svima na pomoci

Re: FUEGO ESPANA FG120HP GRESKA E6 RIJEŠENO

Napisan post: 14 Feb 2019, 03:45
napisao sim
Lepo sto si se javio, ali zavrsi posao do kraja.
Zatvori temu po pravilima foruma: viewtopic.php?p=285137#p285137