Pozdrav!
Duže vrijeme čitam Vaše savjete i oduševljen sam znanjem kojim raspolažete. Želim vam se kratko predstaviti Jozo Perković, strojar iz Splita. Sad je i meni potrebna Vaša pomoć.
Klima nakon par minuta grijanja, a nekada i duže zaustavi rad i kontinuirano blica lijeva zelena lampica. Isključim osigurač, pričekam minutu, upalim, uredno se uključi, grije i opet izbaci sa gore navedenom indikacijom. Napajanje vanjske i unutarnje jedinice uredno. Na hlađenju radi sve ispravno.
Elektronika vanjske jedinice bila kod elektroničara na pregledu i kaže da je ispitana i ispravna.
Prije navedenog kvara imao sam kratki spoj u usisavaču koji je bio uključen u strujni krug preko kojeg klima dobiva napajanje. Sad sumnjam da je to uzrokovalo kvar klime.
Ako može pomoć sa informacijama ili prijedlozima bio bih jako zahvalan
Serial No. 3004037 T
Mitsubishi Electric MUZSF42VE kvar grijanja
Urednici: goranfri,nike,Honorarac,sim
Pravila foruma
BT-expert info - BTexpert forumi
U naslov teme prvo pisati ime proizvođača, zatim oznake modela bez crtica i razmaka i kratak opis kvara. U post obavezno upisati ID ili EAN oznake sa poleđine aparata u suprotnom tema će biti obrisana.
Praktikujemo da na kraju opišemo kako smo rešili problem. Zatim zatvorimo temu >UPUTSTVO<
PRILIKOM POSTAVLJANJA PITANJA U VEZI ELEKTRONSKOG MODULA OBAVEZNO POPIŠITE SVE OZNAKE sa ploče i sa nalepnica, dobro bi došla i po koja fotografija.
BT-expert info - BTexpert forumi
U naslov teme prvo pisati ime proizvođača, zatim oznake modela bez crtica i razmaka i kratak opis kvara. U post obavezno upisati ID ili EAN oznake sa poleđine aparata u suprotnom tema će biti obrisana.
Praktikujemo da na kraju opišemo kako smo rešili problem. Zatim zatvorimo temu >UPUTSTVO<
PRILIKOM POSTAVLJANJA PITANJA U VEZI ELEKTRONSKOG MODULA OBAVEZNO POPIŠITE SVE OZNAKE sa ploče i sa nalepnica, dobro bi došla i po koja fotografija.
Mitsubishi Electric MUZSF42VE kvar grijanja
Zadnja izmena: capo, dana 19 Okt 2020, 11:45, ukupno menjano 1 put.
- jaro
- bela tehnika
- Postovi: 1174
- Pridružen: 21 Jun 2009, 11:53
- Location: stara pazova
- Contact person: jaro
- Specialty: whitegoods
Re: Mitsubishi Electric MUZSF42VE kvar grijanja
Evo ga sused: http://www.fanzo.org/forum/memberlist.p ... ile&u=8350
Bez alata nema zanata!.....a bez znanja dzaba ti alat!
- nike
- gxu
- Postovi: 2896
- Pridružen: 21 Mar 2010, 11:35
- Location: Split HR
- Warranty service: Atosa Arisco Ozti Fimar Roller-Grill Systemair Fiocchetti Prismafood Cappone Hendi Omniwash Icetech ItalI-Ice
- Contact person: NIKE
- Specialty: whitegoods
- Lokacija: Split, HR
Re: Mitsubishi Electric MUZSF42VE kvar grijanja
Ne radim klime više ni Bogu! Ali, počni od čišćenja i dodaj oznaku unutarnje jedinice!
To je greška komunikacije unutarnja-vanjska i treba ti majstor sa papirologijom da to izdijagnosticira. Ništa forum!
To je greška komunikacije unutarnja-vanjska i treba ti majstor sa papirologijom da to izdijagnosticira. Ništa forum!
"Blago budalama, njima je lako jer ne misle tako!" PV
Re: Mitsubishi Electric MUZSF42VE kvar grijanja
Evo nove informacije vezano za gore navedeno. Unutarnja jedinica MSZ-SF42VE. Vratio elektroniku i klima se ne gasi više, jednostavno proradila pa cu pustiti da radi još nekoliko dana da zaključim ovu temu. Elektronika na sebi ima crvenu ledicu, sad meni skroz lagano tinja, jedva da sam primjetio da svijetli. Komunikacija oscilira od 12 do 24V, a često padne i do 7V. Uglavnom za sada radi uredno pa se javim da zaključim ukoliko ovako ostane.
Jaro i Nike zahvaljujem na informacijama.
LP
Jaro i Nike zahvaljujem na informacijama.
LP
Re: Mitsubishi Electric MUZSF42VE kvar grijanja
nadam se da nece biti problema sa serovanjem linka ,app za android telefon
https://play.google.com/store/apps/deta ... n_GB&gl=US
ovo sam koristio za mitsubisije dok sam radio na odrzavanju ,
doduse samo sam sa PUZ modelima radio al moze da pomogne i za sve ostale
https://play.google.com/store/apps/deta ... n_GB&gl=US
ovo sam koristio za mitsubisije dok sam radio na odrzavanju ,
doduse samo sam sa PUZ modelima radio al moze da pomogne i za sve ostale
-
- Slične teme
- Odgovori
- Pregledano
- Zadnji post
-
- 1 Odgovori
- 1619 Pregledano
-
Zadnji post napisao Dcosic
09 Avg 2019, 21:53
-
-
Mitsubishi MSZ-HC35VAB Discharge temperature thermistor
napisao Foxsat » 18 Avg 2021, 22:36 » u KLIMA UREĐAJI - 2 Odgovori
- 913 Pregledano
-
Zadnji post napisao Foxsat
27 Avg 2021, 23:32
-
-
-
Mitsubishi PCB dm00n186 vrijednost otpornika R132?
napisao ROAMER » 04 Dec 2021, 10:58 » u KLIMA UREĐAJI - 3 Odgovori
- 834 Pregledano
-
Zadnji post napisao KASA1
05 Dec 2021, 12:39
-
-
- 6 Odgovori
- 1414 Pregledano
-
Zadnji post napisao zoranpetrovic
09 Okt 2021, 00:05